1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 17

Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 18.02.13.

  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167
    Адрес:
    Екатеринбург
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Для размышления
    #1.
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108


    1. Определение вида грунта: Сажин, пояснения к работе, FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик и его характеристик #3 #86. И пучинистости #34.
    2. Определение расчетного сопротивления грунта.
    а) По цифрам отчета ИГИ Определение осадки основания методом послойного суммирования
    б) По цифрам отчета ИГИ #562 по табл. 5 Сажина для малозаглубленных или Приложение В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий для заглубленных с учетом
    Есть практика без геологии назначать R глины 15-20т/м2, но можно не угадать #9.
    в) алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
    • #1373 (о расчете по несущей способности)
    3. Сбор нагрузок #4. Расчет линейных нагрузок по осям п. 3.1 у Сажина или #12. Нагрузки по осям получаются разные. нагрузки.PNG Для заглубленных лент прибавляются нагрузки от них. Кнадежности=1 для жилых менее 5 этажей.
    Иллюстрации от самостройщика img743 (1).jpg img744 (1).jpg
    4. Выбор глубины заложения
    Преимущества заглубленной ленты?
    #3 #11 #12 #20
    На склоне #912
    5. Расчет ширины подошвы ленты по формуле (3) Сажина или подбор по Калькулятор МЗЛФ 2.2 - пояснения к работе или выбор по таблицам гл. 4 Сажина.
    Перевод единиц: 1т/м=10кН/м, 1т/м2=10кПа=10кН/м2=0,1кг/см2
    6. Выбор конструктивного решения по рис. Сажина гл. 5 и гл. 6, ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах, ТСН 50-303-99 (ТСН МФ-97 МО) или #8. С учетом #9 #10#18
    Эффективные фундаменты легких зданий на пучинистых грунтах
    Высота ленты #32
    Уплотнение подушки. Баус-тест
    О вредном увлечении подушками #1340 #1348 #1351 #1358 #1361 #1365 #1369 #1377 #76 #1429 #1462#1466 #1500 #76
    7. Назначение армирования по Сажину гл. 5 и 6 + для заглубленной Нужен ли средний пояс армирования#694#696#698#702#704
    Армирование фундамента. В углах
    8. Для МЗЛ расчет толщины противопучинистой подушки по формулам (4), (5) Сажина или выбор по таблицам гл. 4.
    Или назначение утепления #5 #6 #7 #8 #17 или иных противопучинистых мероприятий для любой ленты. В этом случае остальные движения отпадают #27
    9. Венец экономичности к ленточному фундаменту - FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Любителям деревянных перекрытий Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    10. Непременно рассмотреть необходимость
    Правильный дренаж #10. Необходимость #2785.
    Правильное водоотведение#714#756
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)


    Прошу участвовать только по теме. Вопросы только по теме алгоритма, расчеты конкретных фундаментов он-лайн здесь не предусматриваются. Иное буду перемещать или удалять.

    Нарыл круть для фундаментов.
    Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83
    Определение осадки основания методом послойного суммирования ! ! !

    "Отчеты"
     

    Вложения:

    Лучшие ответы
    alexa2384
    Нужно ли стараться увеличить/уменьшить ширину фундамента (или основания фундамента) для выравнивания нагрузок?
    Да. На периметре для нагрузок с разницей 20-30% назначаю одну ширину по большей. Ленты только под несущие, самонесущие на перекрытие или FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Обычно внутренние несущие в 1.5 шире наружных.
    Vitman777
    Подскажите где можно посмотреть устройство ленточного фундамента на ЭППС
    #23
    #37
    Moguchaya
    Знатоки, просветите. Дом, гараж, крыльцо и терраса - заливается все вместе или по отдельности?
    Зависит от режима отапливания. Неотапливаемые помещения за пределами теплового контура на пучинистых грунтах на общем фундаменте - слишком дорогое решение #17.
    Минимальные решения обнаружите в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты... если достаточно терпения тщательно изучать и анализировать...
    Мамонов
    Правильно ли я понимаю, что МЗЛФ имеет ограничения по размерам дома?
    Мне не известно об ограничениях.
    Мамонов
    Обязательно ли для МЗЛФ постоянно отапливаемый дом?
    При отсутствии действия сил МП не обязательно
    Мамонов
    каким в таком случае должен быть вариант фундамента гаража?
    При отсутствии действия сил МП любой
    Akor8
    делать подошву ленты в 2 (2+) раза шире?
    Я иду от обратного при назначениях ширины - от ширины самой нагруженной подошвы, назначение ширины менее нагруженных при этом получается конструктивно под кладку, т. е. шире расчетной... см иллюстрацию 4791252 (1024×860) в #80...
    в расчет беру не среднее давление по осью, а для перестраховки самый нагруженный метр, актуально при сложной архитектуре...
    Akor8
    должна иметь подошву шириной 90...120см
    При таких подошвах целесообразно рассмотреть плиту-пол Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП - окажется выгоднее...
    Akor8
    или допускается такое-то различие в давлении ленты под разными стенами
    ессно... #5
    Akor8
    или это различие зависит от отношения полученного давления под лентой и нормативной несущей способности грунта
    именно... при давлении ниже расчетного осадки меняются несущественно...
    Джордж1
    @Akor8, по правильному надо разность осадок смотреть и от этого плясать
    Для ИЖС при расчете по несущей способности не актуально... подробности #1119... хотя по началу баловался проверками осадок, после десятков объектов убедился в бессмысленности...
    Убедиться легко - поиграйтесь разной шириной (не забывайте пересчитывать давление) в калке Определение осадки основания методом послойного суммирования... при этом следует понимать - разница по отдельно взятым осям в натуре компенсируется взаимной работой лент в сплошном фундаменте...
    Последнее редактирование: 08.12.20
  2. Fashefka
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    43

    Fashefka

    Живу здесь

    Fashefka

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    поселок Фащевка
    Этот расчет для чайников для меня что то уж слишком непонятен, Сажин более мение понятен, а вот всякие снипы это просто взрыв мозга. Я вот тут смотрел, как думаете ? - Расчет фундамента для дома: как рассчитать вес дома, нагрузку на фундамент и нагрузку на грунт
    Интересно как точны эти расчеты будут! Все подсчитал как пишут, получается что нагрузка на грунт у меня будет 0.88 кг/см
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если внимательно перечитаете алгоритм - все пункты возможно проделать по Сажину. Остальные ссылки для более глубокого понимания.
    Это весьма приближенные расчеты:
    а) если подсчитаете нагрузки хотя бы по Сажину 3.1, увидите, что нагрузка под внутренней несущей раза в 1.5 больше наружных, для выравнивания давления на основание требуется соответствующая ширина подошвы;
    б) несущие способности грунтов для незаглубленных фундаментов в таблице завышены, лучше Сажин табл. 5.
    Если уверены, что Ваш грунт с многократным запасом, можно ограничиться этим расчетом. Если цифры приближенного расчета и расчетного сопротивления грунта близки, требуется точный расчет нагрузок по осям.
     
  4. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Считал нагрузки фундамента под всеми несущими и самонесущими стенами дома из ГБ.

    Дом получается очень легким (около 140 тонн все конструкции, включая фундамент), при протяженности несущих стен около 140 метров. Удельные нагрузки на погонный метр фундамента и на см2 основания рознятся от 520кг/м.пог (0,26кг/см2 при ширине фундамента 20см)-стена сарая
    до 2138кг/м.пог (0,61кг/см2 при ширине фундамента 35см)-боковая наружная стена в два этажа.
    Различная нагрузка в разных частях основы фундамента от 0,26кг/см2 до 0,61кг/см2 это много или мало (как "таракан на коробке" и можно не обращать на эти нагрузки внимания)? Нужно ли стараться увеличить/уменьшить ширину фундамента (или основания фундамента) для выравнивания нагрузок?

    Глубина промерзания у нас (Юг Украины) 0,8 м.
    около 50см чернозем. Далее суглинок. УГВ далеко.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167
    Адрес:
    Екатеринбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да. На периметре для нагрузок с разницей 20-30% назначаю одну ширину по большей. Ленты только под несущие, самонесущие на перекрытие или FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Обычно внутренние несущие в 1.5 шире наружных.
     
  6. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Думаю, надо все же отталкиваться не только на отношение нагрузок на разные стены для принятия решения о толщине подошвы, но и смотреть на их абсолютные значения. Так, допустим, имея нагрузку на одной стене 100 кг/пог. метр глупо делать на второй такой же стене, но в два раза выше подошву в два раза толще первой.
    Тонна-две на мой взгляд не такая и большая разница, но учитывая, что я не силен в этом вопросе, хотелось бы услышать подтверждение или опровержение догадки. Заранее спасибо!
     
  7. Tiador
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10

    Tiador

    Живу здесь

    Tiador

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Обычно конструктивно ленточный фундамент делают одинаковой толщины. Во всяком случае я только такие видел...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167
    Адрес:
    Екатеринбург
    Из них хоть один был рассчитан, проекты видели?
    напряжения в ленте
     
  9. Tiador
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10

    Tiador

    Живу здесь

    Tiador

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Я веду речь о реальных проектах, которые воплощались в жизнь. То, что мы с вами считаем - это конечно хорошо, но в реальности все максимально упрощается и унифицируется... сами понимаете...
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167
    Адрес:
    Екатеринбург
    Повторяю вопрос. Были реальные расчеты или проекты?
    В Ремонт фундамента только реально построенные.
    Не понимаю. Без расчета не строю.
    В теме обозначаю, как следует подходить к стройке. Обсуждать, как строят "люди", не здесь...
    Можно в Чисто русская рулетка
     
  11. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    1-В принципе, а почему-бы и нет, если заказчик сидит на газовой трубе- пусть машну растрясет в интересах пролетариата... правдо к инженерной мысли это ни какого отношения не имеет.
    2- но вот когда бедолаге под кредит полученный такой фундамент возводят как-то грустновато...за него...
     
  12. andi35
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.130

    andi35

    Живу здесь

    andi35

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.130
    Адрес:
    Калужская область.
    Александр, здравствуйте.
    У Сажина не понял один момент
    стр. 18, раздел 3.2. п. 2 Определение ширины подошвы фундамента.
    b=q (т/м) /R (т/м2)
    последний абзац, про R=Rn= 14, 16, 21 т/м2
    Такие показатели принимать для песков (среднего, крупного и смеси) или когда подошва шире фундамента, а R<Rn
    Поясните пожалуйста.
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167
    Адрес:
    Екатеринбург
    Возможно, здесь опечатка - R<Rn = R>Rn.
    Я для расчета принимаю R более слабого слоя.
     
  14. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    867

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    деревня Шарапово
    Тоже попробовал расчитать нагрузку будущего дома на грунт, по методике http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22 получилось 1,32 кг/см.
    Непонятны данные в таблицах по удельному весу стен, почему вес кирпичной стены дан для толщины 150 мм, как получить вес стены для толщины 38 см непонятно?

    И ещё вопрос, правильно я понимаю, что чем глубже тем несущая способность грунта выше, к примеру на глубине 50 см она одна, а на глубине 1 м уже лучше и больше.
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.287
    Благодарности:
    30.167
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уже было, не рекомендую #2 #3
    Да.