Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП.

Запись дневника создана пользователем al185, 01.11.11
Просмотров: 91.799, Комментариев: 9

al185 Цитата kam711 Утепленная "не шведская" плита
Основные выдержки из документа DOW СТО 465-003-2008 Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения. Железобетонная плита. (В случае неудачи ищется СТО 465-003-2008 - Поиск в Google)
Комментарии Mihail1974



Прикидывал - вес дома 700т, нагрузка на периметр 11-12т/м=110-120кН/м - редкий объект ИЖС догонит это....

ТП в DOW? #930 #934 #939 #944 #943 #945 #949 #957 #958 #959 #960 #959 #971 #1134
Инерционность системы водяной теплый пол
#741!

А вот и реализация 230мм в СПб #37 #38
По проекту #20
Плита 40см с трубами ТП по грунту без утепления #16 #309 #311 #315
Плита DOW по проекту К-126 ПМ "Мегалит"
Утепленная плита DOW с трубами ТП в Воронеже
#1042

Мой опыт
Бетонная плита - Legalett

Удешевление DOW #482

Еще про долговечность.
Американские плиты
(A Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations) длительность эксплуатации стр. 28, 29
Мороз охраняемых изолированные опоры были использованы в начале 1930-х годов Фрэнка Ллойда Райта в районе Чикаго. Но с того времени, европейцы взяли на себя инициативу в применении этого концепция в течение последних 50 лет. Есть в настоящее время более 1 млн. домов в Норвегии, Швеции и Финляндия с изолированными мелкими опор, которые признаются в качестве строительных норм и правил стандартная практика. В Соединенных Штатах, изоляция была использована для предотвращения морозного пучения in30 "Руководство строителя по защите от замерзания фундаментов мелкого заложения" много специальных инженерных проектов (например, дорог, дамб, трубопроводов и инженерных зданий). Его использование на домашних фундаментах было принято моделями кодов, и есть несколько тысяч домов с мороза охраняемых изолированные опоры, которые были построены в Соединенные Штаты Америки (включая Аляску).
Чтобы проверить технологию в США, пять домов теста были построены в штате Вермонт, Айова, Северная Дакота и Аляска. Дома были оборудованы автоматизированными данных. Приобретение системы мониторинга земли, фундамент, плиты, крытый и открытый температуры в различных местах по всему фондов. Производительности наблюдалось в согласии с Европейский опыт в том, что изолированные опоры предотвратить основу почвы от замораживания и пучения даже в суровых климатических и почвенных условий (см. США
Министерство жилищного строительства и городского развития, "Фрост охраняемых мелкого заложения для Жилищное строительство ", Washington, DC, 1993).

Подробности про некоторые конструктивные решения
FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Расчет материалов фундаментной плиты
Пеностекло Теплоизоляция и дренаж фундаментов мелкого заложения. Фундаментная плита
Конкретные эскизы Примеры проектов фундаментов. Бюджеты

Вложения:

  • прогиб фунда.JPG
  • напряжения в перекрытии.JPG
  • Немецкая плита с ТП.PNG
  • лягушка.jpg
  • Legalett.JPG
Romantino, Ibore, dobirman2000 и 22 другие сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. V1v1v1k1k1k1
    что такое консолидация грунта: " так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома."

    Вы сами-то если понимаете, ну так объясните
    1. al185
      badyd сказал(а) "спасибо" за это.
    2. DimaK1977
      Robinzoni сказал(а) "спасибо" за это.
  2. ipnev
    Спасибо:hello:
    вот расчет плиты не открывается:faq: можно восстановить или всё:(
    Влад6636 и NataS сказали "спасибо" за это.
    1. al185
      Предложение не актуально. Удалил.
  3. фатыма
    А что если сделать монолитный каркас на данной плите, какое максимальное давление от колонны будет допустимо?
    1. al185
      В Екб нет повышенной сейсмики, и ж/б каркас в ИЖС - бессмысленное тупое копирование конструктива многоэтажек. Тем более, если Ваш копировщик не умеет рассчитать плиту на продавливание от точечной нагрузки...
  4. фатыма
    Так как это гараж с плоской кровлей и пролетом 7 метров, нагрузка на стены будет концентрироваться неравномерно, а в местах опирания двутавровых балок. Масса кровли(130 кв.м) со снегом 35 тонн, 6 балок с шагом 2,5 м. Заполнее газоблоком д400.
  5. Balalaika_78RUS
    Т.е. под такой дом хватит бетона B15 (М200)?