1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система заземления для 15кВт 380в

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Craber, 27.01.16.

Метки:
  1. Craber
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Craber

    Участник

    Craber

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Система заземления для 15кВт 380в
    Помогите разобраться с системой заземления.

    Мысли у меня следующие:

    1 вариант. Схема TT. Заземление в доме выполнено из 3-х забитых уголков на 3м и обваренных сверху полосой. Достаточно ли такого заземления такой схемы? И как узнать, нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, и открытые проводящие части электроустановки заземлены?

    2 вариант. Схема TN-C-S. Совместить перемычкой шины N и PE в доме.

    Нужно ли заземление на вводном щитке на трубостойке?

    Я вычитал, что "c места разделения PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ, дальнейшее их соединение (объединение) запрещено."

    Если PEN я разделил в вводном щитке на трубостойке, то снова заземлять в доме уже нельзя?

    Короче запутался, но все уже сделано по следующей схеме.
    Что неправильно и что еще можно переделать?

    Shit.png
     
    Craber , 27.01.16
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Craber, Ящик на столбе
     
    max68.2011 , 27.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

    Почему, с нормативами, своими словами подробней всех описал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.

    В дополнение к там написанному, исходя из пункта ПУЭ-7 7.1.21 следует, что условия электробезопасности в системе TN при питании даже от ВЛИ не могут быть обеспечены!
    Ремарка по одному из многочисленных ляпов ПУЭ. Для защиты электроприборов от временных, недо/пере напряжений нет крайней необходимости коммутировать N!

    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.

    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.

    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.

    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.

    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов

    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф

    Эл. снабжение дома 15квт 380в

    Щит учета, 380В 15кВт

    Подземный ввод в дом бронированным кабелем является самым лучшим решением!

    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.

    Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!

    Однофазные линии нельзя защищать 3-х фазными ВДТ!
     
    Наблюдатель , 28.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Craber
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Craber

    Участник

    Craber

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое. Все доходчиво.
     
    Craber , 29.01.16
    #4 + Цитировать
  5. ELutik
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    169

    ELutik

    Живу здесь

    ELutik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Судя по всему выше написанному у Craber все верно сделано? или нет? очень волнует этот вопрос, т. к. у себя планировал точно так же сделать, только вместо СИП между ЩУ и домом вбшв 4х10 кинуть и 4п УЗО 40А/300мА вместо АВ 25 со стороны потребителя в ЩУ поставил...
     
    Последнее редактирование: 10.02.16
    ELutik , 10.02.16
    #5 + Цитировать