Ящик на столбе

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.

Avs7153
Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии.

В примерах трёхфазное подключение 15кВт.
Через наклонную черту указаны системы заземления ящика и домовой сети.
Применение той или иной схемы обусловлено, с одной стороны, здравым смыслом. А с другой - маразмом снабжающей организации, которая может требовать взаимоисключающие вещи. Например TNCS и "ноль в счётчик"...
Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком! Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*Тариф.


Новое: Щит учёта без счётчика!:pioner: И сам такой счётчик. :mad: И разные бяки от сетевиков.

Для построения правильного ЩУ нужно учитывать:
1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода.
Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.
3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора.
4. Характеристики основного заземления.
5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода.
6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный).
7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность.
8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией.
9. Особые требования снабжающей организации и, возможно, поблажки от неё же.


Работающий щиток учёта можно собрать полусотней разных способов, но безопасных лишь несколько, которые и приведены в альбоме.

Суть повторного заземления в том, что оно работает совместно со всеми другими повторными заземлениями в этой линии, и с заземлением нуля на трансформаторе тоже. Поэтому и допускается ненормированность отдельного повторного заземления. Для металлического ящика - это единственная защита до вводного автомата и почти единственная до УЗО.
Если во входящем СИПе фаза попадёт на корпус, может и не возникнуть короткое замыкание, достаточное для автомата на ТП, так хотя бы часть потенциала уйдёт в землю через ноль. А отключив ноль получаем ничем не защищённый ящик, который в этом случае нужно делать пластиковым.
Розетка в ЩУ во-первых, недопустима, а во-вторых, подключать через неё можно лишь потребителей класса защиты II (пластмассовые), с двухполюсной вилкой и через дополнительную дифзащиту 30мА.


Появился альбом ЩУшки. А теперь ещё и ЩОшки

Вообще, можно начать прямо отсюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  1. 80 177781
  2. 24 123076
  3. 50 153078
  4. 37 125893
  5. 37 112309
  6. 14 89755
  7. 21 80240
  8. 106 99578
  9. 29 72703
  10. 11 57263
  11. 14 54785
  12. 138 85454
  13. 38 45494
  14. 23 38722
  15. 29 35523
  16. 18 34699
  17. 46 32282
  18. 12 28588
  19. 17 27479
  20. 32 36188
  21. 7 32988
  22. 4 23901
  23. 14 20011
  24. 14 23655
  25. 0 12949
  26. 49 20159
  27. 5 9184
  28. 5 7424