Ящик на столбе

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.

Avs7153
Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии.

В примерах трёхфазное подключение 15кВт.
Через наклонную черту указаны системы заземления ящика и домовой сети.
Применение той или иной схемы обусловлено, с одной стороны, здравым смыслом. А с другой - маразмом снабжающей организации, которая может требовать взаимоисключающие вещи. Например TNCS и "ноль в счётчик"...
Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком! Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*Тариф.


Новое: Щит учёта без счётчика!:pioner: И сам такой счётчик. :mad: И разные бяки от сетевиков.

Для построения правильного ЩУ нужно учитывать:
1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода.
Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.
3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора.
4. Характеристики основного заземления.
5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода.
6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный).
7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность.
8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией.
9. Особые требования снабжающей организации и, возможно, поблажки от неё же.


Работающий щиток учёта можно собрать полусотней разных способов, но безопасных лишь несколько, которые и приведены в альбоме.

Суть повторного заземления в том, что оно работает совместно со всеми другими повторными заземлениями в этой линии, и с заземлением нуля на трансформаторе тоже. Поэтому и допускается ненормированность отдельного повторного заземления. Для металлического ящика - это единственная защита до вводного автомата и почти единственная до УЗО.
Если во входящем СИПе фаза попадёт на корпус, может и не возникнуть короткое замыкание, достаточное для автомата на ТП, так хотя бы часть потенциала уйдёт в землю через ноль. А отключив ноль получаем ничем не защищённый ящик, который в этом случае нужно делать пластиковым.
Розетка в ЩУ во-первых, недопустима, а во-вторых, подключать через неё можно лишь потребителей класса защиты II (пластмассовые), с двухполюсной вилкой и через дополнительную дифзащиту 30мА.


Появился альбом ЩУшки. А теперь ещё и ЩОшки

Вообще, можно начать прямо отсюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  1. 80 183969
  2. 24 127262
  3. 50 157297
  4. 37 129603
  5. 37 115535
  6. 14 92607
  7. 21 82808
  8. 106 103166
  9. 31 75587
  10. 11 59391
  11. 14 57016
  12. 142 94012
  13. 40 50435
  14. 23 42784
  15. 29 39216
  16. 19 38573
  17. 47 35725
  18. 12 31659
  19. 17 30380
  20. 32 40113
  21. 9 35892
  22. 4 25925
  23. 14 22014
  24. 14 26858
  25. 0 15175
  26. 56 25561
  27. 7 12072
  28. 5 11296