    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

    Мне необходимо собрать ЩУ на столб. (мои ТУ тут). Прочитал\посмотрел несколько похожих тем. Вопросов стало еще больше. Соседу недавно поставили вот такой ЩУ:
    ЩУ сосед.jpg

    Я правильно понимаю, что это называется "ноль в счетчик"? И мне необходимо, чтобы СО опломбировали ЩУ, делать по правильной схеме №7 от Avs7153? От ЩУ планирую вводить в дом под землей, медным бронированным кабелем ВБбШв 4х10. Броня кабеля с другой стороны изолируется. Как ее изолировать, надо просто чтобы броня ни с чем не соединялась в доме?

    По вводному автомату. На схеме написано, что необходимо использовать автомат С25А. Вот это он или какой-то другой необходим?
    Устройства защитного отключения селективные (тип S), 380 В, 3P+N - правильно?

    В нескольких темах прочитал, что разводку в щите делают 6мм2. Это так и есть или необходимо большее сечение провода? Провода должны быть одножильными или многожильными? Надо одножильный провод обжимать гильзой или это делается только при использовании многожильных проводов?

    Про повторное заземление. Для этого необходимо забить рядом со столбом уголок и к нему прикрутить провод? Или необходимо вбивать несколько уголков и соединить их металлической пластиной?
     
    mos-ad , 13.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    По дилетантски упоминая безродный ноль, да.

    ЩУ смонтирован по классу защиты 0.

    Это неправильная схема!

    Нельзя провод прошедший через нейтральный полюс счетчика делить, заземлять!
    В счетчиках нет клемм для PEN!

    Зажимы счетчика под пломбой и в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра!

    Это не говоря, что некоторых счетчиках, чаще однофазных, в нейтральном полюсе есть шунт, что не допустимо для PEN, и из-за заземления PEN после счетчика, такие счетчики, если программно не отключено, дополнительно к потребленной электроэнергии круглосуточно тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на ЗУ после счетчика, например как описано в теме Куда девается электроэнергия? на аналогичном форуме, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!

    Еще в подобных счетчиках бывает аварийный светодиод "земля", "вмешательство", пиктограмма "дифференциал", индицирующие, что провод прошедший через нейтральный полюс счетчика пробил на землю или из-за безграмотности в электробезопасности подключен к земле. Это полезная функция таких счетчиков, сразу виден косяк, так как по некоторым, опасным даже для системы питания с типом заземления TN, пунктам норм на освещение и стационарные электроприборы внутри помещений нельзя ставить дифзащиту, которая единственная способна обнаружить утечку с нейтрального провода на землю и защитить при нарушении целостности цепи проводника РЕ.

    Так что PEN прощедший через счетчик может использоваться только как изолированный N!

    В крайнем случае, как исключение, только если в счетчике нейтральный полюс глухо закорочен, обе клеммы нейтрального полюса сделаны в монолитной детали, и используются проводники 10 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию, так как через нейтральный полюс счетчика долговременно могут течь токи на землю десятки А, PEN прошедший через счетчик может быть использован для функциональной земли FE для заземления брони 4-х жильного или РЕ жилы небронированного 5-ти жильного кабеля в ЩУ при питании дома по системе питания с типом заземления ТТ.

    PEN должен подключаться только к шине РЕ!
    Тем более не говоря про счетчики у которых только 1-на нейтральная клемма, например как у Энергомера СЕ 303 S34.

    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома с системой питания с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой питания с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в теме Выбор типа заземления.

    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.

    Подземный ввод бронированным кабелем самое правильное решение! Дешевле алюминием 16 мм2.

    Да, просто заизолировать броню.

    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными, особенно с разнородными, нагрузками!

    Крайняя необходимость коммутировать нейтральный проводник есть разве что для дифзащиты, групповых автоматов при худшем способе использования дифзащиты,
    , и переключения на автономный источник электроснабжения!

    Для ввода желательно ≥10 кА.

    Заявленные кА не всегда соответствуют действительности!

    ИЕК 47-100 даст фору по конструктиву и цене многим брендам с 10 кА.

    S 63А 100 мА!

    При вводном 25А можно разводить фазные, нейтральные проводники 6 мм2. По умолчанию лучше 10 мм2.

    Одножильными!

    В идеале одно проволочные ВВГнгд-1. Как вариант можно расшить многожильные с одно проволочными жилами.

    Оконцовывать нужно только многопроволочные жилы не зависимо одножильная или многожильная проводка используется.

    В первую очередь нужно убедится нет ли подземных коммуникаций!

    Один уголок, ЗУ тип А, это обязательный минимум если есть возможность вбить.

    В идеале нужно делать контур, ЗУ тип В, комбинированный с ЗУ тип А!
     
    Наблюдатель , 13.04.15
    #2 + Цитировать
  3. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    42

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    42
    @Наблюдатель, огромное спасибо, за разъяснения. Начинаю потихоньку закупаться. Прочитал все ссылки.

    Подскажите пожалуйста:
    http://www.220-volt.ru/catalog-92535/ - это оно?
     
    mos-ad , 14.04.15
    #3 + Цитировать
  4. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    42

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    42
    На выходных неспешно начал собирать щит. Вот что пока получается
     

    Вложения:

    • DSC_0253.JPG
    mos-ad , 20.04.15
    #4 + Цитировать
  5. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    imos

    Участник

    imos

    Участник

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    mos-ad, выложите пожалуйста, вашу окончательную схему ЩУ.
     
    imos , 21.04.15
    #5 + Цитировать
  6. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    42

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    42
    @imos, у меня столбы еще не установили. Установят - выложу. Все реализовано по этой схеме + добавлена розетка, вдруг когда-нибудь понадобится.
     
    mos-ad , 22.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    По названию в тексте страницы оно, на фото не оно.

    Не место не правильно подключенной, не правильно используемой не обученными людьми розетке в ЩУ!

    Если будете всё же оставлять розетку в ЩУ, то обязательно поставьте после автомата розетки ВДТ 10 мА 25А!

    Нижние боксики тоже нужно было с крышечками. В боксики желательно положить маленькие пакетики, мешочки с силикагелем, что бывает кладут в упаковку.

    Если вводной поставили ИЕК 47-100, то сфотографируйте и выложите в теме.
     
    Наблюдатель , 31.07.15
    #7 + Цитировать
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Крышки снимите и покажите фото.
    Как будете СИП заводить в АВ?
     
    ZooZoo , 31.07.15
    #8 + Цитировать
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @ZooZoo, кому как, а мне в 2012 году проще было облудить концы у СИПа сечением в 25 мм2:|:, чем пользоваться всякими наконечниками.
    В своё время, в 2000 году, также поступил и с СИПом в 75 мм2 ! Правда там пришлось ещё и минигорелкой в + к 300 Ваттному паяльнику воспользоваться - иначе прогреть не мог! Ну ортофосфорная кислота или флюс по люминию само собой. ;)
     
    max68.2011 , 31.07.15
    #9 + Цитировать
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Ну, вы же не простой юзер форума, а спец. Вам можно :hndshk:. Обычным человекам это сложно.
    А я с детства паяльник не люблю, поэтому только гильзы и сжимы :)
     
    ZooZoo , 31.07.15
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хто ж его полюбит-то?
    Я с детства не любил овал.
    Я с детства угол рисовал!
     
    Avs7153 , 31.07.15
    #11 + Цитировать
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @ZooZoo, ЭТО СЛУЧАЙНО НЕ С "ЛИХИХ 90-х!":close::um:?...:)
     
    max68.2011 , 31.07.15
    #12 + Цитировать
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    "Случайно" есть последствия почти оттуда, но не от паяльника.
     
    ZooZoo , 31.07.15
    #13 + Цитировать
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    :hndshk:
     
    max68.2011 , 31.07.15
    #14 + Цитировать
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    После очередной попойки вечеринки, приходя в себя в общественном туалете, британские/английские ученые синтезировали новый элемент таблицы Менделеева - An (Анус).
    По результатам проведенных экспериментов, он прекрасно вступает во взаимодействие с алюминием, образуя весьма странное соединение AnAl... :)

    зы. прошу прощения у модераторов за такой офф :)
     
    Последнее редактирование: 31.07.15
    ZooZoo , 31.07.15
    #15 + Цитировать