1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Щит учета, 380В 15 кВт
    Сейчас имеем подключение только на бытовку как стройплощадка дома.
    Вот схемы план1.jpg
    Построили домик https://www.forumhouse.ru/threads/189157/page-3
    Теперь надо электрику проводить, обращаться в фирмы не хочется (нет доверия, а может ещё максимализм играет:)]), а оф. энергетики как бы корректно "зажрались". Нет, ну, к ним все равно за схемой подключения дома идти, но там будет 1 лампочка 3 розетки и подключение котельной (как обычно).
    Вернемся к теме. Нарисовал схему щиток1.png, правильно ли?
     

    Вложения:

    • план1.jpg
    • план2.jpg
    • план3.jpg
    • план4.jpg
    • план5.jpg
    • щиток1.png
  2. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Срисуйте отсюда
     
  3. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, узнал немного нового. Но всё таки моя схема правильная? если нет, тогда в чём ошибка? И ещё вопросик у меня на схемах (столб, бытовка) указан PEN, откуда он идет от столба или из бытовки (если от бытовки тогда надо делать в доме такую схему)
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    [​IMG]
    Да, схему лучше откуда-нибудь срисовать.
     
  5. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Если это подстебка, то Вы зря. У меня счетчик на столбе в ящике с окошком, который опломбирован и заземлен (мне так кажется, потому что щиток проводом присоединен к молниезащите, может быть я ошибаюсь)
     
    Последнее редактирование: 26.01.14
  6. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Наконец то разобрался со схемами. PEN от столба, дальше в бытовке через шину разделяется на N и PE (TN-S)
    Надумал еще одну схему щиток3.jpg
    Только не пойму почему УЗО у энергетиков не 63ампера, а 40а на схеме, хотя вводной автомат 25а на фазу. 40 а не 63.jpg
     

    Вложения:

    • 40 а не 63.jpg
    • щиток3.jpg
    Последнее редактирование: 27.01.14
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
  8. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    А что не так-то? В чем имеено ошибка?
     
  9. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Из ссылки видно ТТ схема, а у меня PEN входит.
    Я так понимаю я нарисовал TN-C-S (ПРАВИЛЬНО?) Возможно ли в моих условиях получить TN-S схему (наверно глупый вопрос, зная, что нейтраль и защитный проводники должны быть разделены на всем протяжении электросети).
    Ещё схемка щиток4.png
     

    Вложения:

    • щиток4.png
    Последнее редактирование: 28.01.14
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Где у вас "PEN входит."?)
     
  11. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Вот это уже всё есть, только к бытовке pen 2.png и план pen.png Из того что имеем надо переделать на дом
     

    Вложения:

    • pen 2.png
    • план pen.png
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    план pen.png
    Вот тут заземление N должно быть на столбе, а не в щитке.
    pen 2.png
    10 Ом круглогодично вы замучаетесь достигать
    И вообще ТТ делайте.
     
  13. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Как я сделаю ТТ если у меня в бытовке есть зануление (шина к которой подходит: PEN (если верить схеме), Заземление (вбиты 4 арматуры и сверху приварена пластина на глубине 30см pen 2.png), от которого выходит PE
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Она и есть) Почти)
    У вас
    pen 2.png
    где будет?
     
  15. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Я исправил сообщение
    Так моя схема подходит щиток4.png