1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление

Лучшие ответы

Привет всем. Пришло время закупать арматуру D-14мм, и возник вопрос. Плита 8500*9500, планируется сетка с ячейкой 200*200мм, Посмотреть вложение 872562 Как правильно расчитать колличество арматуры, и как ее раскладывают?, т. е как в углах раскладыкают, переплитать, вязать или варить. По сколько отступать от краев, и тд. Может есть рисунки. Я на картинке примерно расчитал но незнаю правильно-ли, помогите пожалуйста.

Плита сплошная без ребер.
  1. vlasovdimon
    1

    Wagin, а зачем нужна плита постоянной высоты? Найдите хорошего проектировщика, при правильно поставленной задаче он нормально денюжок сэкономит. Если подвала нет, то плита нафих не нужна.
    Если подбетонки под плиту нет, то защитный слой (подставки под нижнюю сетку) должен быть 70 мм. Если подбетонка есть, то 40. Защитный слой до верхней арматуры - 40 мм. Торцы тоже 40. Нахлест 40 диаметров арматуры. Стыки располагать вразбежку. Минимальная длина смещения стыков - 60 диаметров.

    #9 vlasovdimon, 31.07.12
  2. vlasovdimon
    2

    Лучше 12 с шагом 200х200. Тогда Вы выполняете требования по армированию фундаментных плит зданий башенного типа :)].
    Кстати, если интересно гляньте это самое "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа" Может чего интересное для себя найдете :). В сети вроде можно качнуть, на dwg. ru. точно есть.

    «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа»

    #11 vlasovdimon, 31.07.12
  3. Pargachevskiy
    3

    Вам реально поф... на стоимость этой бандуры? Для газабетона 12й арматуры с шагом 200*200 при таких габаритах " за глаза" как вам сказали. Хотя я уверен и 10й хватит с толщиной плиты 250мм. Вы случаем проект не на сайте готовых проектов покупали? Там такая сказка превращается в реальность.
    Вы извините за подобные высказывания в ваш адрес, но просто удивительно когда человек спрашивает "как укладывается арматура" с подобным проектом на руках. Вам реально архитектор тыщ 100 как минимум сэкономит.


    Дом 10*9 о каких больших пролетах речь идет? Даже если идет подобное усиление, оно не расчитывается на всю плиту, а только в тех местах где это необходимо.


    Дом из газабетона.

    #30 Pargachevskiy, 07.11.12
  4. al185
  5. al185
    5

    Албел, #474

    #42 al185, 31.03.13
  6. al185
    6

    Вр1 #6х150 два уровня. Толщину достаточно 150мм. Новичку сложно выдержать допуски, лучше 180-200мм бетон от М200 П4
    Для ПМЖ выгоднее утепленная с встроенным отоплением Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    В противном случае утепление цоколя и отмостки от сил морозного пучения.

    #51 al185, 08.04.13
  7. al185
    7

    "Отчеты"

    #67 al185, 11.06.13
  8. al185
    8

    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.

    #99 al185, 31.07.13
  9. al185
    9

    В иных случаях даже вредна

    #107 al185, 02.08.13
  10. al185
    10

    В Вашем "проекте" даже не пахнет расчетом. На плотном основании достаточно 200мм бетона +2 сетки 12х200мм.
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Бессмысленно, достаточно горизонтальной влагоизоляции пленкой
    • Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81
    Про Вашего "архитектора"
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".

    #160 al185, 23.10.13
  11. al185
    11

    Про уверенность некоторых застройщиков...
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304

    #162 al185, 24.10.13
  12. al185
    12

    Эффективность работы фибры в бетоне

    #167 al185, 02.12.13
  13. al185
    13

    В ИЖС (до 700т) однозначно ДА. Даже на пенопласте. Даже со свесом. См. эскизы Примеры проектов фундаментов. Бюджеты

    #212 al185, 21.03.14
  14. al185
    14

    Мое понимание.
    Закручивание плиты винтом например при осадке одного угла. В тонких плитах ИЖС вряд ли возникают существенные моменты сил, требующие сего поперечного армирования. На это указывают многочисленные расчеты Михаила Судоргина тонких плит в Роботе без сей фичи. А также конструкторский расчет в Приложении Ж СТО 465-003-2008.

    Идею П-шек в ИЖС принесли персонажи, тупо без расчета срисовывающие конструктивы из Типовых серий "взрослого" проектирования под ПГС объекты... И не понимающие, что это значит...
    Называется Культ карго...

    #293 al185, 19.06.14
  15. al185
    15

    По расчету.
    В рассчитанных фундаментных плитах ДОУ и Михаила Судоргина их нет.
    В срисованных - есть.
    Я использую только заведомо рассчитанные решения, сверяя с грунтами и нагрузками. Чего и остальным желаю...

    Деформации для al185.jpg #323 al185, 23.06.14
  16. al185
    16

    Не более 1,5 толщины плиты. Нахлесты арматуры 50 диаметров. По нормативам.

    #389 al185, 29.07.14
  17. al185
    17

    Для публики.
    Для плиты гораздо актуальней виброрейка.
    Бетон литьевой подвижности П4-П5 (для бетонасоса) можно ваще без вибро.

    #464 al185, 29.09.14
  18. SVB75
    18

    Касаемо лягушек справочно можно использовать следующий документ
    Посмотреть вложение 4140229

    Посмотреть вложение 4140230

    Посмотреть вложение 4140232

    Пособие по ЖБ говорит что лягушки применять при плитах толщиной до 200мм, свыше 200мм уже поддерживающие каркасы, но на практике мы, например, каркасы закладываем при плитах толщиной более 300мм
    Определяющим для шага лягушек является условие недопущения провисания арматуры, для ф12 закладываем шаг 800х800мм

    1.PNG 2.PNG 3.PNG #740 SVB75, 23.06.16
  19. Groundworkturf
    19

    @AlcorVol, тема пластиковой арматуры периодически, с активизацией очередных рекламеров, возникает на форуме. Уже давным-давно все обсудили, нет никакого смысла поднимать волну.

    #840 Groundworkturf, 06.03.17
  20. al185
    20

    Еще про П-шки

    #951 al185, 29.10.18