1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Засыпка свайного фундамента

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем medushevskus, 10.10.15.

  1. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1
    Засыпка свайного фундамента
    Помогите советом, может кто сталкивался с подобным.
    Свайно-ростверковый фундамент. Из-за уклона участка высшая часть ростверка висит на сваях на высоте 1 м от уровня земли.
    Планирую полы по грунту.
    Как сделать "без больших потерь" забирку, чтобы можно было сделать обратную засыпку грунта в фундамент?
     
    medushevskus , 10.10.15
    #1 + Цитировать
  2. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Как Вам безобиднее подсказать...?! Не подходят полы по грунту к столбчатому (свайному фундаменту) - по разному они работают. Можно их конечно совместить но это будет похоже на извращение.
     
    costeapechnik , 13.10.15
    #2 + Цитировать
  3. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1
    А какие еще варианты, кроме как по лагам?
     
    medushevskus , 13.10.15
    #3 + Цитировать
  4. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Монолитное перекрытие, но ее лучше было заливать одновременно с ростверком, точнее перекрытие с ребрами жесткости которые играли бы роль ростверка.
     
    costeapechnik , 13.10.15
    #4 + Цитировать
  5. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Можно и пустотные плиты перекрытия если подойдут по размерам...
     
    costeapechnik , 13.10.15
    #5 + Цитировать
  6. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1
    Положить их на ростверк?
     
    medushevskus , 13.10.15
    #6 + Цитировать
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.848
    Благодарности:
    22.461

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.848
    Благодарности:
    22.461
    Адрес:
    Екатеринбург
    Щас угадаю: фундамент ваще не рассчитывался...
    Посему все дальнейшие движения следует начинать со сбора нагрузок и расчета несущей способности исполненного. Иначе
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
     
    al185 , 13.10.15
    #7 + Цитировать
  8. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1
    Рассчитывался конструктором. Правда без учета уклона участка.
     
    medushevskus , 13.10.15
    #8 + Цитировать
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.848
    Благодарности:
    22.461

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.848
    Благодарности:
    22.461
    Адрес:
    Екатеринбург
    В чем проблема исполнить рассчитанный проект нулевого цикла от конструктора?
     
    al185 , 13.10.15
    #9 + Цитировать
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.848
    Благодарности:
    22.461

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.848
    Благодарности:
    22.461
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т. е. конструктор к исполненному не имеет отношения?

    Не морочьте публику и начните по новой
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
     
    al185 , 13.10.15
    #10 + Цитировать
  11. medushevskus
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1

    medushevskus

    Живу здесь

    medushevskus

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    1
    В проекте не был учтен уклон участка, ростверк лежал на ЭППС и земле. По факту получилось, что в высшей точке ростверк висит над землей на высоте 1 м. Отсюда и вопрос
     
    medushevskus , 13.10.15
    #11 + Цитировать