    Добрый день, форумчане.
    Помогите советом.
    В ноябре 2010 зали фундамент, общая лента под дом 6х8 и террасу 2х5. Размеры ленты ширина 0,3м, грубина в земле 0,5м цоколь 0,3м. Зимой 2010 поставили брусовой дом в полтора этажа. Брус 150Х150.
    Летом 2011 наш фундамент начал осыпаться по немногу, с углов. Да и не просто песочком осыпаться, а целыми кусками отваливается!
    и вот что мы увидили, когда пиехали неделю назад на нашу любимую дачу: по всему пириметру ленты лежат рядышком кусищи! доходящие до 10 см в длинну, и при любом давлении на ленту, даже обычной палкой, они продолжают осыпасться :-((летом пробывали отбить кусочек фундамента, который в земле, ничего не отбивалось, а вот сверху не такой прочный)
    Понятно, что фундамент не успел схваться или плохой замес был, сейчас это уже не имеет значения. надо решать проблему. Уровень грунтовых вод у нас очень высок, примерно на 1,5 штыка лопаты.
    Думали, думали как можно исправить ситуацию и не миллионы (которых нет :)), и пришла такая мысль в голову: Можно ли
    1 поддомкратить дом,
    2 разбить всю верхнюю часть фундамента (цоколь),то что в земле не торогать.
    3 на то, что осталось в земле, положить армированный сетку и залить бетом (предварительно сдалать опалубку), т. е. выровнять (связать с тем что в земле) в "0" уровень.
    4. на выровненную поверхность поставить цоколь из бетонныйх блоков (ряда так в 3, чтоб бвло 60 см над уровнем земли)
    Спасет ди этот вариант наш фундамент, будет ли в дальнейшем все нормально?
    И еще есть вопрос - как быть в перекладинами внутри фундамента?, как под домом разбить цоколь, и как там сделать отмостку? на сколько максимально можно поднять дом?, и на чем он будет держаться?
    Заранее спасибо.
     
    Януля , 13.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Александер1972
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Александер1972

    Участник

    Александер1972

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    В свое время я спокойно поднял дом рубленый 5х5 двумя гидравлическими домкратами по 5 тонн на полметра. Дом с верандой. Ничего не поломалось.
    Еще я где-то видел в инструкциях по фундаменту Тисэ, как делать фундамент под наклоном под существующим зданием. Поищите в интернете.
     
    Александер1972 , 13.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Януля
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15

    Януля

    Живу здесь

    Януля

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Я предполагаю, что особая проблема не в поднятии дома будет...
    Меня больше волнует вопрос, бут ли надежно то, что я хочу сделать именно с самим фундаментом?, не разорвет (или не разрушиться она сама) ли ленту под цоколем из блоков, и если она треснет, повлият ли это на цоколь и соответсвенно на саму конструкцию дома. И если это не вариант, то как лучше исправить ситуацию с ниаменьшими потерями и трудозатратами.
     
    Януля , 13.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Кострома
    Связывать с тем, что в земле смысла нет, так как там качество бетона видимо не отличается от того, что развалился. Лучше обойтись без блоков и отлить железобетонную ленту. Армировать её как МЗЛФ, то есть арматура в два пояса и сверху и снизу.
    Мне кажеться, что основной причиной Вашей беды стала высокая пористость бетона. В сочетании с высокой влажностью это разрушило надземную часть фундамента.
    Для полноты картины ответьте на пару вопросов:
    1. Как уплотняли бетон при заливке?
    2. Бетон был покупной или самодельный?
     
    Mixail_Pl , 13.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Януля
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15

    Януля

    Живу здесь

    Януля

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Не знаю что такое " как уплотняли бетон...?"
    Бетон мешали самопальным образом в таком маленьком миксере, для ручных работ.
    А как заливать прям сверху того что осыпается?, или отбить весь верх, затем над тем, что осталось в земле делать опалубку, в ней поставить обвязку арматурой, и заливать из миксера? А как свяжеться вновь заливаемый раствор с уже имеющимся?, хорошо ли?, не будет ли туда попадать вода и разрушать его (ведь стык будет как раз по уровню земли..?
     
    Януля , 13.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Кострома
    Теперь всё понятно. Какой состав был у бетона? Сейчас мне надо уходить, а завтра я Вам напишу список литературы про бетон и расскажу, как надо заливать.
     
    Mixail_Pl , 13.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.076

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.076
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бетон крошится то нет смысла узнавать его состав- Г... одним словом.
    Надо откопать часть подземного фундамента и посмотреть какого он качества.
    Когда заливали мороз был?
     
    Почти профи , 13.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Кострома
    Почитайте книжку "Советы Максимыча". Там написано много полезного и достаточно просто и понятно. Вот ссылка: http://catzone.ws/books/259450-sovety-maksimycha-v-6-knigah-1995-2007-rus-pdf-djvu.html

    Если будут конкретные вопросы, то пишите в личку.
     
    Mixail_Pl , 14.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Януля
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15

    Януля

    Живу здесь

    Януля

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Нет, когда заливали мороза небыло, было +5 (где то дней 10 такая температура была, вот конечно сколько было ночью не знаю, ткт мы там не жили). Кода заливали ту часть, которая в земле было +5, а вот когда заливали верхнюю часть (цоколь) то как раз через 3-5 дней температура упала до 0.
     
    Януля , 14.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Кострома
    Бетон на портландцементе нормально твердеет при температуре 15...20 градусов не менее 7-10 дней. Если по учебникам, то марочная прочность достигается за 28 дней. Поэтому ваш фундамент просто не успел нормально схватиться до мороза. Ещё я думаю, что по причине отсутствия уплотнения уложенного бетона и, возможно, избытка воды при замесе бетон получился очень пористым. Из за этого он сосёт грунтовую влагу, которая его разрушает.
     
    Mixail_Pl , 14.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Януля
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15

    Януля

    Живу здесь

    Януля

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    И как же нам теперь быть, описанный мною вариант будет ли надежным?
     
    Януля , 15.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Кострома
    Если Вы сломаете цоколь и прямо на подземной части фундамента зальёте армированную ленту из нормального бетона, правильно уплотните этот бетон и этот бетон будет твердеть в тёплое время года, то всё будет нормально.
     
    Mixail_Pl , 15.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.364
    Благодарности:
    3.720

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.364
    Благодарности:
    3.720
    Адрес:
    Новокузнецк
    Смотрите у меня в альбоме инструкцию в картинках. :) Та же технология применима не только для замены нижних венцов но и для замены НЗЛФ или МЗЛФ .
     
    Громозека , 15.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Сергеевичч
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Сергеевичч

    Участник

    Сергеевичч

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мои соболезнования Вашему дому, но фундамент нужно ломать к чертям. Вы сами убили свой фундамент и ничего с ним не поделаешь. Причины такие как:
    1. Никогда не укладывают бетонную смесь при +5, если в дальнейшем не ухаживать за ним. (подогрев/утепление)
    2. Крошется фундамент из-за того что ВОДЫ много в бетонную смесь залили или песка засыпали много или все вместе. Понятное дело сами месили не соблюдая пропорции, а они между прочим влияют на прочность фундамента.
    3. Поверьте та часть которая находится в земле тоже разваливается...
    4. при таком угв следовало бы на сваях делать, свайный ростверг в конце концов.
    5. Бетонную смесь в следующий раз закажите на заводе, она будет качественней

    Да и фундамент у вас получился как пирог послойно - а это ой как не хорошо. Он не работает как единое целое и поэтому ему капец. Всё.
     
    Сергеевичч , 16.03.12
    #14 + Цитировать
  15. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    993

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    993
    Адрес:
    Климовск
    1. Демонтировать всю часть фундамента, поддающуюся демонтажу.
    2. Выровнять бетоном верхнюю поверхность.
    3. Положить гидроизоляцию.
    4. Отлить поверх гидроизоляции (желательно из заводского бетона и с вибрированием и уходом за бетоном) армированную арматурой AIII D12 (по 3-4 стержня вверху и внизу) обвязочную балку высотой 30-40 см. В балке оставить вентиляционные продухи.
    5. Выполнить по балке горизонтальную гидроизоляцию
    6. Опустить на нее дом.
     
    RNikonov , 17.03.12