РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Скажите, правильно ли собран щит учета для частного дома? Сеть трехфазная, заземление пока отсутствует. Планируем сделать заземление, посоветуйте по какой лучше схеме ТТ или ТNCS? Или какие ссылки почитать, если тема избита...)
Например посмотреть альбомы https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view Есть такое.. Вы не постесняйтесь посмотреть в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/33/ https://www.forumhouse.ru/forums/302/ https://www.forumhouse.ru/threads/484939/ https://www.forumhouse.ru/threads/478689/ https://www.forumhouse.ru/threads/202385/ https://www.forumhouse.ru/threads/447715/ https://www.forumhouse.ru/threads/359119/ https://www.forumhouse.ru/threads/186646/ и т. д. Очень многое обсуждалось Ведь у вас может возникнуть еще куча вопросов.
В том и дело, чем больше читаю, тем больше вопросов..А где грамотных электриков в нашей деревне найти.
Отмечу весьма нетрадиционное (в плохом смысле слова) подключение розетки. 1. Ток в 16-амперной розетке ограничен только вводным автоматом. 25 ампер или больше? При этом слева внизу виден свободный однополюсный автомат, который, по смыслу, для щитовой розетки и предназначен. 2. Нет УЗО 30 мА перед розеткой. 3. И, самое неприятное в дальней перспективе - фазный провод на розетку зажат в счётчике вместе с основным выходным проводом. Подключение двух проводов разного сечения в одну клемму всегда грозит неприятностями, а в данном случае под пломбой ещё и исключается подтяжка соединения.
Почитала я ссылочки...кашу в голове сварила. Теперь вот нужна помощь расхлебать).. Правильно ли я понимаю, что в моем случае необходимо: 1) заземление по типу ТТ. Потому что и щит учета уже собран без разделения Pen-проводника. Потому что это деревня и частный дом на большой площади, и есть возможность организовать контур заземления в >20 м от столба ВЛ, на котором тоже есть заземление (вернее должно быть, но не факт, и я не помню... а скорее всего там его и нет). 2) В распред. щите должны быть: селективное 4П УЗО на 50А с током отсечки 100 мА. Далее реле напряжения УЗМ 51 М на каждую фазу. Далее АВ на каждую фазу номиналом например 25 А. Далее 2П УЗО на 25 А на каждую фазу с током отсечки 30мА. И уже потом распределение по линиям потребителей. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. Заранее благодарю!
Оно не надо. На том автомате уже есть фаза, подведённая гребёнкой. Просто заизолируйте провод из счётчика. А вот снять эту розетку, и поставить щитовую на нижнюю или боковую стенку щита будет кошерно. Освободившееся место на ДИН-рейке можно занять УЗО для розетки или РБП-95 для человеческого присоединения PEN.
что-то сомневаюсь я что там гребёнка, т. к. два 3Р автомата стоят (не подключеных пока) и один 1Р. или там гребенка 3-хрядная?