1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените МЗЛФ фундамент

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Shelter322, 31.05.13.

  1. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    Оцените МЗЛФ фундамент
    Добрый день.
    Давно читаю форум, теперь начинаю строить сам, поэтому хотелось бы услышать советы/узнать ошибки и тд.

    Итак, собираюсь строить дом: 10x12, пеноблоки (300мм), 1этаж+мансарда, фронтоны из блоков, полы 1го этажа по грунту, 2ого - деревянные балки. Выбрал фундамент типа МЗЛФ, прошу оценить. Грунт - песок, грунтовые воды ниже 10м (есть колодец, в 5-10м от места будущей стройки - видел слои сам - собственно там один слой - песок, сначала крупнее, потом ближе к воде - мелкий, ну и сверху 30см мусора :))

    Для расчета фундамента использовал калькулятор МЗЛФ 2.2 (скриншоты приложу к сообщению):
    1. ширина ленты = 400мм (под пеноблоки 300 с запасом)
    2. высота ленты = 600мм (эмпирическим путем с помощью калькулятора, 600 - показалось оптимальной высотой при заглублении 400мм)
    3. заглубление ленты = 400мм
    4. армирование продольное = 2 ряда по 2а прута (профилированных) на 12мм
    5. поперечная арматура = 6мм (или 8 - не важно)
    6. конструкционная арматура (вертикальная) = 12мм профилированная
    7. арматуру буду вязать по правилам из книг Сажина и Дачника
    8. заливать буду миксером (2а миксера получается вроде) в один день
    9. опалубку буду делать над землей (т.е. подземную часть лить в землю, предварительно застелив чем то - типа полиэтиленовой пленки)
    4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
    так же прилагаю чертежи: фундамент, и армирование угла.
    2.jpg 3.jpg
    Интересуют нету ли принципиальных ошибок или может я что то не учел?

    PS Как выше уже писал, полы планирую по грунту, а для ввода коммуникации в дом планируется на стадии строительства фундамента сделать внутри периметра дома колодец в 2а кольца (стандартных колодезных), и в этот колодец проложить закладные трубы под воду и канализацию, а уже потом через него заводить все в дом (хочу иметь возможность обслуживать трубы и тд). В этой конструкции думаю кольца к полу в последствии не должны быть никак привязаны - просто оставить в полу люк и утеплить его съемным утеплителем. Это правильный подход?
     
    Shelter322 , 31.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396
    Адрес:
    Кемерово
    Вроде нормально всё. Если грунт по полу, нужно будет слой почвы до песка снять. Если лить в траншею, то потом этот слой придётся потом в ручную удалять, а можно снять щас трактором, но потом опалубку на всю высоту нужно делать. Засыпать потом песком обязательно с послойной трамбовкой и проливкой, можно вашим же песком с участка, с колодца, с траншей...
     
    Winder , 31.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    Спасибо за ответ.

    По поводу полов по грунту еще детально не просчитывал все, но нравится сама идея таких полов (дом постоянного проживания будет - для такого дома думаю оптимальный тип пола).

    На эту идею меня натолкнул мой дед (в прошлом прораб строитель - строил при Сталине, тогда ошибок нельзя было делать). Так вот он предложил просто при земляных работах накидывать все что выроют в периметр фундамента, далее песок, далее руброид для гидроизоляции, далее керамзит 30см, потом опять рубероид, потом стяжку 50мм с армированием сеткой, все.

    Я в свою очередь думаю что не факт что пирог должен быть именно такой как описано выше (так как сейчас есть и гидроизоляция лучше и керамзит уже морально устарел наверное), но вот по поводу грунта почему то мне не говорилось выбирать до песка...
    Песчаная подушка должна быть, но насыпная насколько я понял, или это типичная ошибка?
     
    Shelter322 , 31.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396
    Адрес:
    Кемерово
    Нельзя оставлять под таким полом органику и тем более самому её туда накидывать, ибо как её не трамбуй она всё-равно просядет. Вам проще всего песок, он хорошо трамбуется и после не даёт усадки, ну и у Вас он к тому же бесплатен. Зайдите в ветку по полам по грунту.
     
    Winder , 31.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    Мысль понял, и кажется уловил суть того что говорит дед: он вероятно имеет ввиду что накидывать нужно песок, который выкопают из траншеи :)
     
    Shelter322 , 31.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    В продолжении темы - вчера говорил со строителями, которые будут строить (через неделю начнем), и возник у меня вопрос по поводу вязки арматуры, а конкретно - вертикальной (с остальной все понятно).

    Строители, насколько я понял хотят делать поперечную арматуру единым прутком на 6мм т. е.: берут пруток, отрезают, гнут 4ре раза - чтобы получился прямоугольник и замыкают его самим собой с нахлестом и эта конструкция будет одновременно и поперечной арматурой в поясе и вертикальной между поясами.

    Можно ли так делать?
     
    Shelter322 , 10.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    276

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Так нужно)
     
    Алексей1982 , 10.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    Мини отчет - вдруг кому то будет полезно
    (там где армирование угла - не доделана одна вертикальная перемычка, позже поставили)
     

    Вложения:

    • 2013-06-22 21.59.20.jpg
    • 2013-06-22 21.59.34.jpg
    • 2013-06-22 22.02.19.jpg
    • 2013-06-23 19.25.17.jpg
    • 2013-06-23 19.25.30.jpg
    • 2013-06-23 19.25.33.jpg
    • 2013-06-25 14.40.49.jpg
    • 2013-06-25 11.20.26.jpg
    Shelter322 , 27.06.13
    #8 + Цитировать
  9. AlexHomutov
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    153

    AlexHomutov

    Живу здесь

    AlexHomutov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Астрахань
    Вроде так мало поперечин в опалубке и не стянута ничем - нигде не расперло?!... так молодцы -за месяц сделали, я уже давно вожусь все никак...
     
    AlexHomutov , 01.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    Нет, все прошло отлично, нигде не расперло. Там делали скрутки проволкой толстой поперечные (наверное на фото не попалось).
    Опалубка очень крепкая вышла, водители миксеров все восхищались - говорят обычно приезжаем и начинается шоу "поймай бетон и заделай опалубку" :), а тут все грамотно.
     
    Shelter322 , 09.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    Последний этап - засыпка песком,
    2013-07-06 17.40.03.jpg 2013-07-06 17.40.10.jpg 2013-07-06 17.40.26.jpg 2013-07-06 17.48.24.jpg
    и 2е последние фотки - конечный результат:
    2013-07-09 18.59.15.jpg 2013-07-09 18.59.25.jpg

    Теперь следующий этап - стены.
    Буду в ближайшее время покупать газо-блоки (могилевского КСИ) и 1 сентября начинать следующий этап.
     
    Shelter322 , 10.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Nai74
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    Nai74

    Живу здесь

    Nai74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Челябинск
    Молодцы:super:
     
    Nai74 , 10.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.456
    Благодарности:
    2.140

    Стрелец 1973

    Модератор

    Стрелец 1973

    Модератор

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.456
    Благодарности:
    2.140
    Адрес:
    Люберцы.
    @Shelter322, Как стройка ?
     
    Стрелец 1973 , 27.12.13
    #13 + Цитировать
  14. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    @Стрелец 1973,
    Стройка в зимней паузе.
    Но много всего сделали в августе-сентябре: собственно коробку с крышей и окнами. Сейчас продумываю план дальнейших действий (газ,теплый пол, штукатурка, перегородки, пол 2го этажа). Несколько раз думал выложить фотки, но каждый раз зависал на мыслях куда постить - в новую тему или в эту? В итоге время на форум кончалось и все оставалось как есть.
     
    Shelter322 , 22.01.14
    #14 + Цитировать
  15. Shelter322
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    Shelter322

    Участник

    Shelter322

    Участник

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Звенигород
    Продолжение тут: http://www.forumhouse.ru/threads/241848/
     
    Shelter322 , 22.01.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также