    Всем привет!
    Поделюсь опытом создания своей канализационной системы и размышлениями по этому поводу.
    Также не стесняюсь выложить все затраты и расходы.
    Начало канализации было положено в 2013 году. Именно тогда мы начали строить дом в садовом товариществе. В своих схемах (проектом это не назвать :)) я заранее спланировал точку выхода канализации из дома. И при копке котлована для фундамента учёл это.
    На копку котлована и выравнивание участка был нанят экскаватор-погрузчик JCB 3CX

    jcb.jpg

    Оплата - 1500 руб/час, один час оплачивается за дорогу (15км от города), минимальный заказ 4 часа.

    @Павел 1954, исправляюсь :)

    Нанятый экскаватор-погрузчик JCB быстренько выкопал яму 2 х 4 метра, глубина 3 метра.
    Заказывал его на копку фундамента, выравнивание участка, так что эту яму сделал "до кучи".
    24 кубометра, между прочим.

    1.JPG

    Канализационная яма получилась очень глубокой, поначалу было страшно рядом стоять.

    Очень старательный таджик за один день выкопал канализационную траншею от фундамента будущего дома до канализационной ямы.
    Глубина от 140 до 160 см. С учетом, чтобы сделать песчаную подушку под трубу 10 см и войти в канализационную яму на глубине 150 см.

    2.JPG 3.JPG

    Всё аккуратно, с уклоном 2 см на метр (для трубы 110 мм). Около котлована оставил метр для дорожки и прокопал под землей. Рядом с канализационной ямой тоже прокоп.

    4.JPG

    Длина траншеи 10 метров, глубина 140-160 см, ширина 35-45 см, объем около 6 кубометров.
    В 2013 году таджику заплатил за неё 1000 рублей + хороший обед.

    Купил трубы (брать обязательно "рыжие" - для наружной канализации) и мелочевку.
    - 5 штук рыжых канализационных труб 3м х 110мм 5 х 631 = 3155р
    [​IMG]
    - 2 поворота по 45 градусов для канализационной трубы 110мм 2 х 69 = 138р
    - 2 заглушки для канальи 2 х 41 = 82р
    - 2.5 метра стальной трубы 159мм (гильза в фундамент дома для канализации 110мм) = 900р


    Канализационные трубы я ввел до засыпки котлована под дом.

    5.JPG

    Засыпать ничего не стал, так как был очень занят трамбовкой. А сейчас решил выбрать время для проверки канализации. Уклон 2 см на метр я еще при подготовке траншеи сделал, когда трамбовал дно песком). Хотелось убедиться, что вылитая вода придет в яму полностью (а не половина выйдет, а половина останется где-нибудь внутри). Жена выливала 5 литров в трубу, а я с ведром дежурил в яме. Вода сливалась очень долго, но потери были незначительны (больше пролил когда переливал из ведра в 5 литровую бутыль.

    Теперь нужно проверить герметичность перед засыпкой. Для этого купил муфту 110мм для канализационной трубы, надел её на выход канализации в яме. Потом муфту закрыл заглушкой для 110мм труб.

    Начал наполнять систему водой, когда уже увидел поднимающееся зеркало воды в трубе - прорвало заглушку. Она просто вылетела как пробка из-за давления столба воды. Перепад 20см она выдержала легко, а когда уровень воды начал подниматься в вертикальном участке - вылетела.

    Повернул последнюю секцию трубы так, чтобы заглушка уперлась в стену ямы.

    6.JPG

    Наполнил систему целиком, заглушка выдержала.

    7.JPG

    Но из-за значительного перекоса последней секции трубы на стыке образовалась небольшая течь. За час уровень воды опустился на несколько сантиметров, песок под последним стыком намок.

    Так что придется делать подпоры для заглушки и подпоры для трубы. Чтобы труба была идеально ровно, как будет после засыпки, никаких перекосов. И надежные подпоры для трубы (чтобы не могла уйти в сторону или прогнуться) и упор для заглушки (чтобы не вылетела).

    Лучше перебдеть, имхо. И проверить всё до засыпки труб.
     
    PavelTLT , 22.09.16
    #1 + Цитировать
  2. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    На следующий год привезли и устанавливали ж/б кольца для септика.

    Изначально хотел брать кольца на одном из двух крупных заводов, находящихся неподалеку. Цены у них неплохие (КС-15-9 за 3840 руб, КС-7-6 за 1580 руб.), все изделия ГОСТовские. Но очень смущали цены на крышки (переходное перекрытие с кольца 150 см на кольцо 70 см) - аж 3800 рублей. И просто убивала цена за днище первого герметичного колодца - аж 5300 руб.

    Начал изучать вопрос - оказалось что ГОСТовское днище ПН-15 для колец 150см имеет диаметр 2 метра. Отсюда и высокая цена. Что ж делать - придется заливать днище самомесным бетоном, подумал я.

    Пришла пора заказывать кольца. Последнее время замечаю, что многие фирмы дают частные объявления в "Авито". Хотя по простому поиску в Гугле эти же фирмы иногда не находятся. Решил прозвонить все предложения "ж/б кольца", "колодезные кольца".

    Результат оказался очень интересным - нашел и местные небольшие производства (с пропарочной камерой, все дела). И предложения заводов из соседних городов (если бы делал с кем-нибудь из соседей - вышло бы дешевле даже с учетом доставки). Остановился на предложении небольшого заводика из окраины города.

    8.jpg

    Размер всех колец подогнал по высоте, чтобы не слишком выступали над уровнем земли.

    Делают не ГОСТовские изделия, но оно мне на руку. Мне как раз нужны подходящие друг к другу изделия.
    1 х Дно диаметром 180см - 2400 руб.
    2 х Кольцо 15-9 внутр. диаметр 150см, высота 90см (а не ГОСТовские 89см :)) - 3100 руб.
    2 х Кольцо 15-6 внутр. диаметр 150см, высота 60см - 2500 руб.
    2 х Крышка на кольцо 15 (с отверстием и фаской для установки 7-х колец) - 2400 руб.
    4 х Кольцо 7-6 внутр. диаметр 70см, высота 60см - 1250 руб.
    2 х Полимерно-песчаный люк для нагрузки 2 тонны - 1250 руб.
    Доставка и работа манипулятора по установке - 3000 руб.

    Замесили с водителем манипулятора раствора, обмазывал стыки колец первого (герметичного) колодца. Между кольцами второго (фильтрационного) колодца наоборот вставил кусочки плоских камней.
    10.jpg 11.jpg

    Видно, как удались расчеты по высоте колец и глубине ввода трубы.
    Тут заметно, что кольца выступают над уровнем земли совсем чуть-чуть (если будет не лень - обрежу выступающее кольцо):

    14.jpg

    Люки пока не ставил - они легкие, я установлю их сам на анкеры и раствор.

    15.jpg

    Теперь нужно сделать лестницу (сварить скорее всего), которая поместится вместе со мной в колодец 70 см диаметром. Сварил из арматуры 12мм узкую лестницу длиной 3м для спуска в колодцы.

    16.jpg

    Потом взять где-нибудь перфоратор и продырявить множество отверстий в нижних кольцах фильтрационного колодца. А потом пробурить отверстия для переливной и подающей труб. Использую остатки 110мм рыжей трубы, а тройники нужно будет приобрести.

    Привезли гранитный щебень фракции 5-20.
    Ювелирно обсыпали фильтрационный колодец

    17.jpg

    А остальное для стяжки ТП и фундамента котельной

    18.jpg

    Щебень гранитный 5-20 10200кг - 13770 руб. с доставкой
     
    PavelTLT , 22.09.16
    #2 + Цитировать
  3. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    Решил заняться проверкой канализации. Поставил заглушку на трубу в септике. Обязательно нужно упереть заглушку, чтобы не вылетела от напора воды. А вылетает она как пробка из шампанского. Нужен очень хороший упор.

    31.JPG

    Протянул шланг и наполнил канализационные трубы водой "до горлышка".

    32.JPG

    Достаточно быстро заметил убывание уровня воды. FAIL. Опрессовка канализации не состоялась, придется искать утечку.

    33.JPG

    Траншея за год заросла, хорошо хоть не засыпал.
    34.JPG

    Раскидываю землю над стыками трубы (их три штуки).

    35.JPG 36.JPG 37.JPG

    Сверху все вроде неплохо. Теперь грязная работа - придется спуститься в полутораметровую траншею и обкопать стыки снизу. Ведь только там будет заметна утекающая влага (за 15-20 минут ушло уже около двух литров).

    Фотографий нет, с ног до головы в земле и грязи. Траншея очень узкая, с последним стыком приходилось работать на одной ноге и одной рукой на выдохе - иначе не пролезаю.

    Нашел стык, из которого сочится вода. Крайний стык к септику. Как раз, когда буду бурить в колодце отверстие под ввод трубы, надо вытаскивать трубу и менять на готовую большей длины (чтобы не было лишних стыков). Тогда и выясню причины течи (скорее всего, уплотнитель).

    Попробовал перфорировать фильтрационный колодец коронкой Ф45 мм с перфоратором 5 Дж.
    Что могу сказать - дело оказалось непростое. Несколько минут на отверстие, много пыли, вибраций. Если попадает на арматуру - может сорвать зуб коронки или закрутить перфоратор в руках.

    Сделал несколько отверстий и оставил это дело до лучших времен, когда позову чернорабочих.

    И вот, на этой неделе позвал. Перфорирование идет очень медленно. Первый рабочий сделал 70 дырок за 8 часов. Второй оказался послабее - сделал 45 дырок за 7 часов и дважды сильно получил перфоратором по голове (ссадины, головокружения). Попросил прекратить работу.

    1200 х 2 = 2400 рублей за два дня чернорабочих
    390 х 3 = 1170 рублей за три буровые коронки (отломаны от одного до нескольких зубьев)
    ИТОГО: 3570 рублей за 115 дырок.

    Перфорировано только нижнее кольцо и несколько дырок внизу верхнего - итого перфорация на высоту 70 см от дна. Вместе с двухсантиметровой щелью между кольцами, перфорация составила 8%

    Конечно, не дотягивает до "минимум 10% по Ратникову". Но тратить время и деньги на эти дырки больше не очень хочется... Посмотрю по занятости, может позову еще на один раз, а может и нет...

    ВЕРДИКТ: если недоступны перфорированные бетонные кольца, то следует внимательно рассчитать стоимость фильтрационного колодца из кирпичной щелевой кладки. Бурить перфоратором очень трудоемко.
     
    PavelTLT , 22.09.16
    #3 + Цитировать
  4. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    Перфекционизм взял верх.
    Фильтрационный колодец диаметром 150см, рабочая глубина 110см.
    Значит площадь стенок 3.14 х 1.5 х 1.1 = 5.181 м²
    Необходимая перфорация 10% = 0.518 м²

    Между кольцами щель 2 см - площадью 3.14 х 1.5 х 0.02 = 0.094 м²
    115 дырок диаметром 45мм = 0.1828 м²
    Значит нужно перфорировать еще 0.24 м²

    Взял перфоратор и полез в колодец. Начал с отверстия под ввод канализации в септик. Бурить коронкой с вибрацией - несколько минут на отверстие. Но потом поставил на перфоратор зубило-лопатку и начал расширять отверстие. Приложив немного усилий я сделал отверстие диаметром 120 мм под рыжую трубу ввода. Так же нетрудно сделал сквозные отверстия перелива между септиком и фильтрационным колодцем.

    41.JPG

    Решил попробовал расширить уже сделанные отверстия по вертикали, чтобы получились щели.
    Вот как выглядел колодец с 115-ю отверстиями.

    42.JPG

    Дело пошло хорошо! За 4-5 часов я полностью закончил всю перфорацию (ввод, переливы, и фильтрационный колодец).

    Методика такая:
    Прохожу коронкой около 2/3 глубины.

    43.JPG

    Насадкой "зубило" пробиваю отверстие насквозь.
    Над отверстием делаю горизонтальные полоски-засечки (размечаю общую высоту щели около 35 см).

    44.JPG

    Начинаю откалывать бетон с нижних насечек и продвигаюсь выше. Арматуру стараюсь по возможности не оголять. Вертикальные щели делаю не слишком широкими - 40-50 мм (чтобы щебень внутрь не засыпался и не сильно вредить прочности кольца).

    45.JPG

    Не прочищаю щели слишком сильно - иначе сыпется щебень. Просто разбиваю крупные куски бетона. Считаю, лучше будет если снаружи щели будут лежать куски бетона 5-10см, а уже дальше щебень 5-20.

    Сделал 14 щелей 30 х 4.5 см и 14 щелей 15 х 4.5 см.
    Общей площадью 0.34 м²
    Значит общая перфорация больше 10%
    (даже с учетом того, что некоторые щели были сделаны расширением имеющихся отверстий)

    46.JPG 47.JPG 48.JPG

    ВЕРДИКТ: Расширять сделанные отверстия бурением - проще, чем делать новые.
     
    PavelTLT , 22.09.16
    #4 + Цитировать
  5. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    Для ввода в колодец заменил последнюю двухметровую секцию рыжей трубы 110мм. Ведь старую я обрезал при монтаже колец. Магазин "аквастиль", где я покупал трубу был закрыт - пришлось просить жену купить трубу в "кастораме".

    51.JPG 53.JPG 54.JPG

    Какая-то странная труба - пластик окрашен в рыжий цвет только снаружи, а на срезе виден белый пластик...

    Смазал жидким мылом и надел на трубу в траншее.

    55.JPG

    Ввод канализации пропустил в септик, надел ремонтную муфту и заглушку. Заглушку упер палкой для будущей опрессовки давлением.

    56.JPG

    Сделал перелив из рыжей трубы (все таки будет лежать под землей и выдерживать подвижки колодцев) и серых тройников. Тройники удлинил вниз обрезками трубы 30-35 см.

    57.JPG 58.JPG
     
    PavelTLT , 22.09.16
    #5 + Цитировать
  6. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    Пришла пора гидравлических испытаний канализации.
    СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"
    (одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 августа 2000 г. N 80)
    8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.
    8.3 Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.

    Таблица 5
    Допустимая утечка воды на участке трубопровода длиной 1 км при окончательных испытаниях на герметичность

    Наружный диаметр труб, мм - 90-110
    Допустимая утечка, л/мин, для труб с раструбными соединениями на уплотнительных кольцах - 0,6-0,7 л/мин

    Я слегка упростил порядок опрессовки, зато значительно увеличил её продолжительность.
    Не стал нагнетать компрессором давление, а просто поставил в доме вертикально рыжую трубу 150 см и через неё заполнил всю разводку водой (до колодца, там заглушка - помните?)

    61.JPG

    Таким образом, высота водяного столба составила 150см (труба в доме) и 150см закопанного вертикального стояка под полом. Итого испытательное давление 3 метра = 0.3 атмосферы. Запас 0.15 атмосфер. (испытательное давление больше в 2 раза - с запасом от СП 40-102-2000)
    Вряд ли при смыве унитаза и ванны давление стоков поднимется на 0.15 атмосфер.

    Воду налил до верху - как зеркало.

    62.JPG

    Выждал 1.5 часа - по правилам нужно опять наполнить.

    63.JPG

    И оставил систему на 17 часов. Вот сколько воды ушло.

    64.JPG

    Взял литровую банку и залил в трубу - почти до верха (банка была не до краев).

    65.JPG 66.JPG

    Значит утечка составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов.
    Это 0,065 литра в минуту на километр трубы.
    Норматив 0,6 литра.
    В 10 раз меньше норматива.


    Испытания канализации пройдены!
     
    PavelTLT , 22.09.16
    #6 + Цитировать
  7. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    Все щели и отверстия в канализационных колодцах замазал цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3 по объему). На следующий день обильно покрыл жидким стеклом.

    71.JPG 72.JPG 73.JPG

    Особое внимание уделил примыканию нижнего кольца септика к днищу.

    74.JPG

    Привезенный летом гранитный щебень 5-20 разровнял вокруг фильтрационного колодца. Чтобы он не просыпался в сторону септика - поставил доску.

    75.JPG 76.JPG

    Количество щебня подобрано ювелирно - как раз закрывает колодец с запасом.

    Тройники видны, будущее обслуживание не затруднено.

    77.JPG 78.JPG
     
    PavelTLT , 22.09.16
    #7 + Цитировать
  8. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    Частично закопал канализационную траншею и септик.

    81.JPG

    82.JPG

    А на следующий год когда трактор выравнивал участки - закопал колодцы полностью.

    83.JPG

    Вот и вся история.
     
    PavelTLT , 22.09.16
    #8 + Цитировать
  9. Сергей7799
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    240

    Сергей7799

    Живу здесь

    Сергей7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    Сколько кубов он рыл в час?
     
    Сергей7799 , 25.09.16
    #9 + Цитировать
  10. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    На канализационный котлован 24 м³ на память ушло около часа или меньше. Я далеко не отходил даже - размеры контролировал.
     
    PavelTLT , 25.09.16
    #10 + Цитировать
  11. Plawka
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    34

    Plawka

    Участник

    Plawka

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Первоуральск
    Предполагаете ли использовать биопрепараты для септика? Чтобы помочь разложению.
     
    Plawka , 06.10.16
    #11 + Цитировать
  12. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    Что-то покупное сыпать - ни в коем случае!
    Насколько я читал, вмешательство тут вредно. Бактерии, которые зародятся естественным путём, будут иметь нормальную производительность и долгий срок жизни.

    Те бактерии, которые можно в пакетиках купить, питаются очень агрессивно (вытесняя естественных бактерий), при этом относительно быстро дохнут. В итоге естественных бактерий мы потеряли, а привнесенные сдохли. И опять по новому.

    При запуске можно было из старинного туалета-ямы взять ведерко и кинуть в новый септик. Это дельный совет. Но я побрезговал.
     
    PavelTLT , 06.10.16
    #12 + Цитировать
  13. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Тольятти
    Подвёл итоги по бюджету - 34 тысячи рублей за всё
    (копка, трубы, кольца, люки, манипулятор, все мелочи и фитинги).
     
    PavelTLT , 06.10.16
    #13 + Цитировать
  14. Мамонов
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    1.725

    Мамонов

    Живу здесь

    Мамонов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    1.725
    Адрес:
    Электрогорск
    А нет ли смысла разграничить отходы ? Например туалет отдельно, водопровод (душ, раковины, стиралка) отдельно.
     
    Мамонов , 06.10.16
    #14 + Цитировать
  15. Сергей7799
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    240

    Сергей7799

    Живу здесь

    Сергей7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    А вот интересно, при откачке/сливе септика - можно считать, что бактериям каюк? В одной конторе по продаже септиков посоветовали так: если ила 30% и более, перемешиваем палкой, и сливаем на грунт. Вот я думаю: перед сливом логично кинуть бактерий, чтобы быстренько дожрали всё, перемешать жижу, и уже потом сливать максимально обезвреженную массу...
     
    Сергей7799 , 06.10.16
    #15 + Цитировать

Смотрите также: