Покритикуйте очередную схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Savenoff, 30.01.16.

  1. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    Покритикуйте очередную схему
    Доброго времени. Электрик, занимающийся проектированием моего щитка, предложил схему, учитывая мои хотелки. Хочу услышать ваши комментарии.
    Исходные данные: строящийся одноэтажный дом, однофазный ввод, бокс на 36 модулей, тип заземления точно не знаю. На вводе автомат 63А ABB S202 6кА, в щитке на вводе также s202 на 50А, УЗО F202 тип А, однополюсные автоматы серии SH (4.5кА), кроме С32 (S201, 6кА)
     

    Вложения:

    • Схема щитка.jpg
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Savenoff, пронумеруйте все элементы.
    Схему ввода сюда. Какое расстояние от Щита Учёта до щита в доме?
    Делайте ТТ. Ящик на столбе
    Ваши УЗОшки на 2-ой рейке не годятся.
    УЗО защищается вышестоящим автоматом. У Вас 50 А, УЗО должны быть или на такой номинальный или (что лучше) на 1 ступень выше. На 50 А не найдёте - значит 63 А.
    Духовка, посудомйка, стиралка - на эти линии последовательно ещё по УЗО 10 мА, автоматы можно 1Р.
    На все остальные линии после групповых УЗО автоматы желательно 2Р.
    Перераспределить нагрузки так, чтобы под одним групповым УЗО не было одновременно освещения и розеток одного помещения.
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  4. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    Вы знаете, посмотрел, но для своего случая ничего не вынес, да и далек я от дел электрических
    схема ввода насколько я понимаю будет в ТУ, одна скорее всего одинаковая у нас для всех, т. к. выдается ящик со счетчиком, и там кроме одного вводного автомата насколько я знаю устанавливать ничего не разрешают
    23м
    дорого очень), может тогда перед ними по автомату 32А поставить? такое тоже было предложение от проектанта, прикладываю
    а можно подробнее, с какой целью?
    после УЗО 40А и перед автоматом? на 10мА нашел только УЗО на 16А
     

    Вложения:

    • Схема щитка2.JPG
  5. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Розетки детская - добавить УЗО на 10мА.
    Стиральная машина - добавить УЗО на 10мА.
    Посудомойка - добавить УЗО на 10мА.
    Котел - какой?
    АВ С32 (щиток в гараж) убрать из под УЗО и перенести на уровень выше. (аналогично групповым С32). Поставить отдельное УЗО 63/30мА
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Не будет вТУ никакой схемы. Это Вы должны представить в СО свою однолинейную схему (это Ваш проект) .См. здесь: #1, третье вложение.
    Никто ничего Вам выдавать не будет! Это Ваши проблемы! И Вы должны собрать вот так, уже давал ссылку: Ящик на столбе
    Опечатывается только маленький боксик с вводным автоматом и счётчик ! То, что стоит после счётчика не должно интересовать никого ! Это Ваша собственность.
    Вам вообще после получения Договора и ТУ ничего не подписывать (имеете право), взять для ознакомления, сразу вот в эту тему:
    Практика технологического присоединения к электросетям - 24
    для консультации.
    На выходе ЩУ очень желательно селективное УЗО 40 (или 63) А на диф. ток 100 (или 300) мА .
    Чтобы в аварийной ситуации можно было найти и отключить аварийную линию простым отключением автомата. А не лазить пощиту с отвёрткой, отключая нулевые проводники от шины.
    Можете уже после автомата на этой линии.
     
  7. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    В Минске может быть что то свое :)
     
  8. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    газовый двухконтурный турбокотел
    и насчет защиты УЗО 40А 32А-автоматами скажите пжалуйста свое мнение, схемку приложу снова
     

    Вложения:

    • Схема щитка2.JPG
  9. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    однозначно:)] но момент уточню
     
  10. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    а тут мнение одно. Ступень УЗО на 1 выше чем ступень защитного АВ.
    еще добавлю.
    Линия на улицу. Под УЗО 10мА.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Вот с этого и начните, а схемы потом!
     
  12. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    На уличном автомате привод ворот, роллета, розетки и освещение, не будет ли ложных срабатываний? И почему 30мА недостаточно на мокрые зоны?
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Потому что Вас в пьяном или болезненном виде 30 мА убъёт... сразу и навсегда. А 10 мА - возможно Вас ещё вытащат с того света.
     
  14. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    я предпочитаю ставить на потенциально опасные зоны такую защиту. А если есть дети - то на мой взгляд - такая защита обязательна.
    yzo_i[1].gif
    разделите розетки, освещение и ворота.
    освещение можно будет подключить через "датчик освещенности"
     
  15. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    можно узнать для чего? явно не о противопожарной функции речь