    С первого взгляда на схему все нормально. Как это будет работать - посмотрим.
    Отпишитесь по результатам в этой теме пожалуйста. Очень интересно.
     
  2. Mark1978
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    14

    Mark1978

    Живу здесь

    Mark1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за отзыв.
    Сфоткую, расскажу.
    Пока сам очкую, впервые в жизни такую штуковину собираю.

    PS Оказывается, что эта штука от кранов гидрострелки до коллектора ТП занимает 1,4 м - не влезла на одну стену, сейчас загибаю, чтобы по двум стенам шла :(
     
  3. Alex Wat
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Alex Wat

    Живу здесь

    Alex Wat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Россия
    С гидрострелкой важно что б расход котлового контура был ниже или равен расходу отопительных контуров.
     
  4. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.170
    Благодарности:
    1.706

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.170
    Благодарности:
    1.706
    Адрес:
    Россия
    А вот тут разрешите с Вами не согласиться, если расход котлового контура будет ниже расхода системы, то будет происходить подмес обратки в СО. Т. е допустим с котла будет выходить 60 градусов, а в систему пойдёт 40.
     
  5. Mark1978
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    14

    Mark1978

    Живу здесь

    Mark1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Зачем спорить - давно уже всё нарисовано: 7158c829f9c7622c4793b270d37d1aa3.jpg

    Я поэтому и ставил гидрострелку, что мне на надо париться в каком режиме она будет использоваться, считать расходы и т. п.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По первому варианту "правильно", если уровень температуры
    во всех ТП должен быть один.
    - Регулировку "краниками" не рассматриваем, как ведущую к "зебре" и нарушающую принцип равномерного тепла по всему ТП.

    Отсюда более "правильным" из того же принципа, будет группировка по отдельным контурам, регулирующихся собственным подмесом, (с насосами) но разной температуры.

    К тому же "не факт", что вам хватит одного насоса на 10 петель ТП, чтобы остаться
    в "рамках" все того же ..правильного ТП, с перепадом Т* в 5-8* на подаче / обратке каждой петли.

    p. s.
    Не забываем (узнаем?), что тем о Гидрострелке, с ..."зашкаливающим" количеством нужной информации - уже много. (FAQ)

    Гидрострелка в системе отопления
    Гидравлическая стрелка
    Еще о гидрострелке
    Гидрострелка с коллекторами
     
  7. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.924
    Благодарности:
    13.401

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.924
    Благодарности:
    13.401
    Адрес:
    Пенза
    Трёхходовик на батареях обязательно нужно!
     
  8. Alex Wat
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Alex Wat

    Живу здесь

    Alex Wat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Россия
    В случае топикстартера котел не выдает всю мощность, поэтому проток контуров нагрузки должен быть больше или равен протоку котла. а то что будет подмешиваться это хорошо. 70 град в батареях много
     
  9. Alex Wat
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Alex Wat

    Живу здесь

    Alex Wat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Россия
    Не в той теме коментарий вставил. извините.
    если котловой контур будет больше по расходу чем отопление котел не выйдет на полую мощность.
     
  10. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.170
    Благодарности:
    1.706

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.170
    Благодарности:
    1.706
    Адрес:
    Россия
    Ой ли, опять разрешите с Вами не согласиться, у меня почему то выходит.
     
  11. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    А почему насосы на обратке? Вроде на подаче должны стоять.
     
  12. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.924
    Благодарности:
    13.401

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.924
    Благодарности:
    13.401
    Адрес:
    Пенза
    У нас на котловом контуре на обратке, а на потребителях на подаче.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Котлу важны 2 параметра.
    а) Обратка не ниже (*) напр. 65*
    б) Работа ниже точки закипания.

    Для выполнения а) устраивается подмес подачи в обратку.
    Выполнение б) - забота автоматики / "кочегара".
    ВИТОТРОНИКС КОТЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.jpg
    Пож. каким образом (?) пропорции расхода в Г/с отражаются на мощности котла и параметрах а),б) ?:faq:

    Если производитель (ТТ) котла не имеет (!) требований по расходу через котел вообще..(?)
    А по ..соединенному с ним контуру - тем более...:close::ogo:
     
  14. luka113
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    615

    luka113

    Живу здесь

    luka113

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Подольск
    Так как спустя год впечатления о гидрострелках "Север"? Можно брать?
     
  15. Mark1978
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    14

    Mark1978

    Живу здесь

    Mark1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Да. Схема рабочая. К гидрострелке притензий нет.
    Рекомендация: сразу залить теплоноситель.
    Я первый год не залил. В результате - в трёх местах разрвало. У меня котёл маленький пока, резервный стоит. Не справляется.