1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Липецкий район, 12,5 кВт, схема

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Механик48, 06.03.15.

  1. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Липецк
    Липецкий район, 12,5 кВт, схема
    Здравствуйте! В общем так, как типовой схемы не нашел под свои ТУ прошу проверить мою.
    Условия: TN-C-S, 12,5кВт, 380В, Липецкий район, нужно сделать бюджетно (т.к. дача) остальное в ТУ.
    Интересует только щиток со счетчиком - вводной. В него поставлю розетку и буду строить. Схема дальше индивидуальная и никому не интересна).
    ТУ вобщем-то устраивают, за исключением 11.5 - провести необходимые измерения и испытания электрооборудования. Но я их же подписал. Можно ли от этого отбрыкнуться - сколько времени займет? Или оставить дешевле? Сколько стоит такая бумажка? Нужно ли везти лабораторию на место?
    ТУ
    Филиал ОАО “МРСК Центра” - “Липецкэнерго"
    (наименование сетевой организаиии. выдавшей тонические условия)
    (фамилия, имя, отчество заявителя)
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное устройство жилого дома.
    2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: жилой дом: Липецкая обл. Липецкий район, с. Сениово. ул. кадастровый (или условный) номер
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:
    12,5 кВт, вводится в один этап.
    4. Категория надежности: 3-я.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 380/220 В.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2015 г.
    7. Точка (и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: одна: на контактах присоединения ответвления и вводного устройства объекта - 12,5 кВт.
    8. Основной источник питания:
    - базовая подстанция 110-35 кВ: ПС 35/10 кВ Сениово.
    - линияэлектропередачи 6-10 кВ: ВЛ 10 кВ Кузминка.
    - базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: ТП №616/100 кВА.
    - линия электропередачи до 1000 В: ВЛИ 0,4 кВ фидер №2.
    9. Резервный источник питания: не требуется.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Новое строительство, расширение объектов электросетевого хозяйства:
    10.1.1. Строительство новых линий электропередачи: не требуется.
    10.1.2. Строительство новых подстанций: не требуется.
    10.1.3. Расширение распределительных устройств: не требуется.
    10.1.4. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии: не требуется.
    10.1.5. Требования к устройствам релейной защиты, требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: не требуется.
    10.1.6. Установка прибора учёта электрической энергии (мощности) и технические требования к нему: не требуется.
    10.2. Техническое перевооружение, реконструкция объектов электросетевого хозяйства:
    10.2.1. Строительство воздушной и (или) кабельной линии электропередачи взамен ликвидируемой, подвеска дополнительных проводов, замена воздушной линии кабельной, замена проводов на участках линии: не требуется.
    10.2.2. Замена или увеличение мощности трансформаторов: не требуется.
    10.2.3. Замена оборудования в связи с увеличением передаваемой мощности: не требуется.
    10.2.4. Требования к устройствам релейной защиты, требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: не требуется.
    10.2.5. Установка прибора учёта электрической энергии (мощности) и технические требования к нему: не требуется.
    10.3. Выполнить физическое соединение (контакт) ответвления с энергопринимающим устройством Заявителя в точке присоединения и на опоре ВЛ 0,4 кВ сетевой организации после выполнения технических условий.
    10.4. Проверить и обеспечить средствами визуального контроля электросчетчик, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Установить прибор учета электрической энергии прямого включения класса точности не ниже 2.0 в пункте учета (ПУ). ПУ подлежит установке на границе земельного участка.
    1.1. ПУ разместить на конструкции, установленной на границе земельного участка. Конструктивное исполнение ПУ должно позволять осуществлять считывание показаний прибора учета без применения любых дополнительных инженерных средств со стороны земельных участков общего использования. На данной конструкции установить анкерный кронштейн и натяжной зажим (для крепления провода СИП ответвления к вводу) на высоте 3 м от поверхности земли. Подготовить переходные прокалывающие зажимы и передать сетевой организации для выполнения ею физического соединения провода ответвления с кабелем Заявителя.
    1.2. Подготовить: переходные зажимы прокалывающего типа, натяжной зажим, самонесущий изолированный провод, длиной позволяющий осуществить присоединение к опоре № ВЛ 0,4 кВ фидера №2 ТП №616 и передать их сетевой организации для выполнения ею физического соединения ответвления к вводу с ВЛ 0,4 кВ. Длина пролета ответвления к вводу не должна превышать 20 м.
    1.3. Укомплектовать ПУ защитами от импульсных перенапряжений и повышенного напряжения в электрической сети, вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети 0н=20 А).
    1.4. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-распределительное устройство (ВРУ) защитным заземлением (выполненной в системе TN-C-S), защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования.
    1.5. При наличии у заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и/или выдача электроэнергии в сеть.
    1.6. Рекомендуется выполнить проектную документацию вводного устройства с учетом требований раздела 11 технических условий в соответствии с п. 18 (в), 18 (5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (действующая редакция), утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
    1.7. Граница балансовой принадлежности расположена на опоре № ВЛ 0.4 кВ фидера №2 ТП №616, граница эксплуатационной ответственности расположена на контактах присоединения ответвления и вводного устройства объекта.
    2. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

    Технические условия 11.jpg Технические условия 21.jpg
     

    Вложения:

  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Потому что не искали и не читали форум.

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view И читать тут - 10квт/3 фазы ... Получил Договор и ТУ 15Квт ... По поводу оборудования для выполнения ТУ на 15кВт ... Схема внешнего щитка для дома 15 кВт 3 фазы и т. д.
     
  3. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Липецк
  4. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Липецк
    Осилил все. Нет ничего про установку ОИН, а именно пломбируется ли он/они. Видел пару фоток только до пломбировки. Их же проверять нужно, меннять иногда, а это невозможно если ОИНы опломбированы.
     
  5. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Липецк
    Сделал щит такой. ОИН-1 не знаю правильно ли установил. Не знаю как пломбируются и пломбируются ли вообще. Автоматы на входе 20А. На выходе тоже (его не обязательно ставить). УЗО 40А 100мА
    PHOTO_20150422_071636.jpg ивачв - 0001.jpg ивачв - 0002.jpg PHOTO_20150422_071636.jpg
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    заставят... ну по крайней мере, должны заставить пломбировать... в бокс такой же, как для автоматов
     
  7. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Липецк
    Опломбировали ОИНы. При этом сказали что всем пломбируют панель которая закрывает ОИНы, УЗО и т. д. (на фото ее нет). В остальном вопросов не возникло. От уведомления о готовности до подключения почти месяц прошел. Если бы не угрозы от меня, возможно дольше было бы.
     
  8. Буржуй S
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Буржуй S

    Участник

    Буржуй S

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Липецк
    @Механик48, тоже намучился с подключением и тоже в Липецком районе, хорошо ещё по роду деятельности есть знакомые по поводу проекта и лаборатории, хотя если бы не переделал ТУ которое досталось от старого хозяина участка подключили месяца на полтора пораньше
     
  9. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Липецк
    Самое главное не написал. ПРОЕКТ НЕ НУЖЕН.
    Отнес в МРСК Самодельную схему. Они не приняли, т. к. рассматривают проекты. Ну и пофиг. Сделал все (заземление, стойку, щит, приготовил кабель, зажимы.). Уведомил их о готовности. Подождал недели полторы. Позвонил напомнил что срок у них скоро заканчивается. Ответили что людей не хватает, поэтому подождите еще месяц. Сказал что мне похрену их проблемы и пойду в ФАС и прокуратуру, рекомендовал срочно набрать сотрудников). Через неделю позвонил и сказал что терпение лопнуло. А они заявили что были и не приняли щит. Приехал к ним написал жалобу что меня открыть щит никто не приглашал. Щит под двумя замками и они вообще увидеть ничего не могли. Через три дня уведомили, приехали, приняли и подключили и подсунули подписать доп соглашение на продление сроков. Съездил в ЛЭСК заключил договор и начал пользоваться. За 4 мес стройки вечерами + выходные сжег 60кВт)
     
  10. Механик48
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    Механик48

    Участник

    Механик48

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Липецк
    После занятий с водой и газом, хочу сказать что в МРСК относительно гладко и быстро все прошло) И оочень дешево.