    Данная тема предназначена не для обсуждений, а для того чтобы коллекционировать в ней наиболее частые вопросы по ленточным фундаментам и ответы на них.

    Завсегдатаям раздела, просьба поучаствовать в наполнении.

    Вопрос - какого размера должны быть продухи в ленточном фундаменте и каково их количество.

    Ответ от efh - требования к сечению продухов: СНиП 31-01-2003
    9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Видимо для достаточной естественной вентиляции важно не только общее сечение всех продухов.
    Как-то модно стало пластиковые трубки вставлять (сам повелся и проблемы поимел).
    Проблемы связанные с недостаточностью продухов - повышенная влажность в подвале, конденсат, плесень, гниение деревянного перекрытия, намокание утеплителя и т. п. и т. д.
     
  2. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    217

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    СНиП 31-01-2003 называется "Здания жилые многоквартирные".
    п.1.1 Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий...
    Выделение моё. Т.е. данный СНиП в наших случаях не применяется.
     
  3. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    12.987
    Благодарности:
    33.450

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    12.987
    Благодарности:
    33.450
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Юрий спасибо. Информация не моя, так что - если у вас есть что то по данному вопросу, добавляйте.
    Так как имхо - вопрос плохой вентиляции подпольного пространства лент из за безграмотно сделанных продухов, весьма актуальный.
     
  4. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    217

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Да я в последнее время пытаюсь подобрать FAQ по фундаментам, но не очень получается с форматом. Послал один вариант - жду реакции.
    Кстати, правильным ответом в данном случае будет "в соответствии с проектом". Количество продухов, их размеры и расположение зависит от многих конкретных обстоятельств. К большому сожалению будующих хозяев, большинство вопросов по конструктиву будут иметь именно такой ответ, т.е. должны решаться в комплексе со всем остальным.
     
  5. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    4.911
    Благодарности:
    4.762

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    4.911
    Благодарности:
    4.762
    Я жил в деревянном одноэтажном доме, который состоял из 4 квартир. Их у нас называют "четвертушки". К такому дому СНИП такой относится? Меня больше всего заинтересовало требование к минимальному сечению продухов. Расположение, разумеется, дело не последнее. Интересно, что про это заграничные коды пишут. Извиняюсь за засорение темы.
     
  6. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    217

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Формально скорей всего да.
    Что касается минимального сечения, то для индивидуальных домов нормативов нет. Нужно ориентироваться на исходные условия - тип цокольного перекрытия, размеры дома, сложность плана фундамента, место расположения дома, свойства грунтов, угв... Кроме того, нужно расположить продухи как можно ближе к перекрытию и при этом не ослабить сечение. Можно начать с отверстий d150мм. Чаще всего этого бывает достаточно. А дальше самое лучшее - контролировать влажность в подпольном пространстве. Если не хватило - расширять, или делать дополнительные. Хорошо помогает устройство дренажа. Если опять мало, поднимать вент.трубами выше крыши. Главное результат - сухое подполье.
     
  7. Shmelev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    74

    Shmelev

    Живу здесь

    Shmelev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Киров
    Всем доброго времени суток. Вопрос такой. Собираюсь заливать ленточный фундамент фундамент 6*9 по каркасный дом для ПМЖ с мансардным этажом. В землю заглублю на 30 см и 30 см в "воздухе", по углам и в серединах стен углубленные "столбы" до 60 см. Ширина 25 см. Почва - угв высокий, после метра уже вода. Песок. Будет данная конструкция жить?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17 в 17:10
  8. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    9.694
    Благодарности:
    9.526

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    9.694
    Благодарности:
    9.526
    Адрес:
    Кострома
    Porcupine, может лучше ссылочки на доступную и нормативную литературу дать, ну можно с комментариями.

    Иначе тему завалят.
    А вопросы практически все не имеют однозначных ответов -потому в начале темы предупредить типа "фундаменты, как и все остальные конструкции дома лучше отдть на проектирование и расчет конструкторам или делать с перезапасом в случает отсутствия проекта и расчета" -ну как то так примерно.
    Тогда тут можно будет рассмотреть наиболее часто встречающиеся, простые ленточные фундаменты, как то прокомментировать по ним и потом отправлять "страждущих" по адресу:aga: (т.е. сюда).
    А то действительно большинство вопросов уже "на зубах вязнет".
    В остновном:
    марка бетона
    состав
    армирование, какая арматура, сколько, как
    опалубка

    Начнем с МЗФ например. На основе Сажина.
    А то многим читать видимо его лениво.

    И "тереть" регулярно лишнее в теме.
     
  9. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    4.911
    Благодарности:
    4.762

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    4.911
    Благодарности:
    4.762
    Что мешает сразу сделать продухи нормального сечения?
     
  10. Praethorian
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    20

    Praethorian

    Участник

    Praethorian

    Участник

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина, Львов
    Видимо, "жаба"? Ну, типа, зачем сразу платить за профессиональное проектирование, если можно расширить отверстие с помощью лома и какой-то матери?
     
  11. юрий77
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    26

    юрий77

    Живу здесь

    юрий77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Россия
    Скажите,куда применяеться геотекстиль и для чево она в фундаменте?
     
  12. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.045

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Климовск
    Я бы начал с этого: отклонения от размеров бетонных конструкций (по табл. 11 СНиП 3.01.01-87)
    Постоянные вопросы типа: "фундамент залит с отклонением 10 см. Это нормально?" :(

    1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для:
    - Фундаментов: 20 мм
    - Стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия - 15 мм
    - Стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции - 10 мм.
    2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка - 20 мм
    3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей - 5 мм
    4. Длина или пролет элементов - ±20 мм
    5. Размер поперечного сечения элементов - +6 мм; -3 мм
    6. Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов - 5 мм
    ...
    9. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей - 3 мм
     
  13. petr123
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    38

    petr123

    Живу здесь

    petr123

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Питер
    Не вводите людей в заблуждение:no:

    СНиПа 3.01.01-87 не существует!

    Есть СНиП 3.01.01-85 (2002) - Организация строительного производства
    И СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987) - Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

    Вы, очевидно, больше склонялись ко второму. Но там всего 1 таблица, а не 11, да и та относится к производительности работ очистных сооружений. А данные по отклонениям вы, скорее всего, взяли из Пособия для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ, что может являться нормообразующим документом только если вы - сотрудник этого самого ГАСН. Во всех других случаях это всего лишь идеал, к которому надо стремиться. Кстати, весьма полезный документ для любого строителя.

    Вообще конечно можно также прописать, что оплата происходит в течение N дней после подписания акта-приемки и акта на скрытые работы. Но это уже больше к теме про кидалово строителей заказчиком. Сделать шестиметровую стену с отклонением не более 10 мм - скажем мягко, возьмется не каждый.
    Приходить с таким ТЗ стоит только к очень крупным и дорогим фирмам, не боясь быть посланным в "идти строить самому"
     
  14. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.045

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Климовск
    Спасибо, что заметили опечатку. Конечно, не существует. Есть СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", сведения из которого я и привел выше.

    А потребность в этих данных возникает постоянно, так как большинство строительных фирм, в том числе строящих частные дома, указывают, что обязуются выполнить работу по СНиП. Некотороые потом допускают совершенно ненормальные отклонения, и в результате люди спрашивают здесь, на форуме, нормально ли это.

    С уважением,
     
  15. petr123
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    38

    petr123

    Живу здесь

    petr123

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Питер
    Ну да, если в договоре прописывают, да еще и по своей инициативе, то сами вырыли яму. Далеко не в каждой крупной стройке соблюдаются эти нормы, но там эти вопросы решаются с технадзором. Кстати, интересно, у кого был опыт судебной практики по таким вопросам - за отклонение например 11-12мм вместо 10 можно вообще не платить? Эксцентриситет, внецентренное итп.
     

Смотрите также:

Статус темы:
Закрыта.