Временный щит на время стройки.
Щит на столбе. Выделенная мощность 5кВт (ограничивается счетчиком). Новая линия, от КТП СИП - 500м. Заземление: 3 уголка через ленту подведено прямо к корпусу щита снизу (задел на будущее). Разделение PEN прямо под болт. Провод ВВГнг-ls 2х6. Вводной АВ 25А в боксе под пломбировку (чтобы можно было щит открыть). МОЭСК схему согласовал, свои пломбы поставили. После счетчика диф. С25 АС 30мА, чтобы можно было к розетке подключать удлинитель (розетка установлена позже, чтобы ее не видели - не положено, после стройки убрать, да и поменять все на 3ф). У Мосэнергосбыта тоже вопросов не было - мне повезло)
История (начало) - https://www.forumhouse.ru/threads/152965/
Заземление - https://www.forumhouse.ru/threads/158287/