1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените схему отопления 2х этажного дома

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем serzikk, 10.07.10.

  1. serzikk
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    62

    serzikk

    Живу здесь

    serzikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    поселок городского типа Икша
    Всем форумчанам добрый день.
    Вот и настало время мне озаботиться вопросом отопления и ГВС.

    Помогите советами и критикой моей схемы отопления.

    Что имеется:

    2-х этажный дом из газосиликатных блоков 400 мм D500, облицован кирпичом с вент. зазором. Фундамент - УШП с теплым полом, перекрытие ЖБ, чердак холодный, перекрытие над вторым этажом утеплено 200 мм минватой, крыша накрыта, окна вставлены.
    ТП на 1 этаже (62 м2, 5 контуров, d16 РЕХ, 200 м)

    Теплотехнический расчет здания показал:
    Жилая площадь - 65 м2
    Площадь отопления – 180 м2
    Регион – Москва
    Теплопотери здания (пиковые) – 10.9 кВ (73 Вт/м2)
    Среднее электропотребление – 6.4 кВ

    Количество секций радиаторов принял из расчета теплопотери помещения и 130 Вт на секцию.

    Что хочется:

    1 этаж – радиаторное отопление + теплый пол (для комфорта)
    2 этаж – радиаторное отопление + теплый пол (ванная, детская)
    ТП исключительно для комфорта. Работает круглогодично, коллектора с регулировкой протока теплоносителя.
    Система двухтрубная, армированный полипропилен, магистраль d25, подводка к радиаторам d20. Радиаторы планирую алюминиевые.
    ГВС с постоянной циркуляцией.

    Вопросы:

    1. По котлу пока не определился, но думаю 28-30 кВт хватит.
    2. Где лучше ставить контур подмеса ТП: в котельной или непосредственно на коллекторе и не тянуть низкотемпературную ветку через весь дом?
    3. Часть труб будет замоноличена в стяжку пола. Как потом слить воду из системы?
     

    Вложения:

    • 1эт.jpg
    • 2 эт.jpg
    serzikk , 10.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.037
    Благодарности:
    17.059

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.037
    Благодарности:
    17.059
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По схеме 2-го этажа. Если нет возможности "разбить" на 2 крыла,(не пересекая лестничный пролет) лучше, для баланса с первым этажом, пройти половину крыла трубой д32 ПП. Или сделать здесь "попутную", с опуском одной обратки(тоже д32, начиная с середины крыла) в тамбур первого этажа, далее - к котлу.
     
    Lyko , 11.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    804

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Я поддерживаю совет ув. Lyko!
    Если уж Вы собираетесь заливать некоторые трубы в стяжку, и если это не мешает лестничному маршу. то зачем всё усложнять? Обернёте трубы в энергофлекс, можно и скотчиком обмотать, для лучшей защиты энергофлекса от щелочной среды бетона,(раствора) при схватывании.
    А коллектор Т.П. +узел подмеса... там же, где и выход труб на 2м этаже. Установите на стене коллекторный шкаф...красота .(если это кардинально не противоречит Вашим планам)

    С уважением
     

    Вложения:

    • Схема 2 этажа.JPG
    Legatron , 11.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    804

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Странно... 180м2 х 73Вт/м2 = 13140 Вт,---13.14 кВт это даже не пиковые,... это расчётные! А на какую Т* "за бортом" пересчёт вёлся?


    Вот что меня смущает.
    Вы делали теплотехнический расчёт в фирме или сами с помощью таблиц или программок?
    Только сейчас углядел :|:- у Вас на 1м этаже - 23.91.. это квадратура ? Предположу что да, тогда есть нестыковки:
    Буду считать очень грубо(на пальцах) - 23,91кв.м. х100Вт(идеал) = 2391 кВт, теперь делим на 130Вт (принята 1 секция)= 18,4 секции.. У Вас их там 16. Я конечно гипотетически доверяю Вашим расчётам, но принял бы (как себе) 2 прибора по 10 секций. 20х130Вт=2600Вт, что перекрывает 2391Вт. И систему бы строил из расчёта 65*С на подаче!
    И так по многим комнатам обоих этажей. Я там на схемке (см. вложение) кружочками обвёл...

    Думаю что с котлом Вы в правильном направлении...:)]


    С уважением
     

    Вложения:

    • Схема 1 этажа.JPG
    Legatron , 11.07.10
    #4 + Цитировать
  5. serzikk
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    62

    serzikk

    Живу здесь

    serzikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    поселок городского типа Икша
    Расчет делал программой из этой темы.

    Характеристика местности и параметры здания:

    Жилая площадь Fжил= 65 м2
    Площадь отопления Fот= 180 м2
    Продолжительность отопительного сезона 213 сут
    Климатические параметры Москва
    Средняя температура отопительного сезона tоп= -3.6 °С
    Минимальная температура самой холодной пятидневки -28 °С
    Условия эксплуатации в зоне влажности (по СНиП 2.01.01-82) B
    Расчетная температура в помещении tв= 20 °С
    Расчетная температура в помещении при консервации 5 °С
    Кратность воздухообмена 3 м3/(ч·м2)


    То что гипотетически можно принять 100 Вт/м2 я допускаю, но зачем тогда заморачиваться, высчитывать теплопотери, заложить все по максимуму да и все тут. Эх, где бы напечатать денег.
     
    serzikk , 12.07.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.037
    Благодарности:
    17.059

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.037
    Благодарности:
    17.059
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все расчеты в строительстве весьма условны. Слишком много факторов, влияющих на результат. От погрешностей измерений по теплотехническим данным конструкций, до воплощения проекта "вручную". Значительно точнее можно расчитать орбиту космического аппарата, запущенного на Марс...
    Польза для начинающего расчетчика - войти в "курс дела", чтобы, как минимум, не задавать удивленных вопросов. "Это же сколько надо радиаторов..." Проектировщики "со стажем" обязательно дают "запас" по точно посчитанным данным... Практики - тоже. Ибо ошибкой считается только недостаток тепла. При всех режимах
    P.S. ...Запас прочности тросов пассажирских лифтов - 10.кратный, от максимальной расчетной нагрузки...
     
    Lyko , 12.07.10
    #6 + Цитировать
  7. serzikk
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    62

    serzikk

    Живу здесь

    serzikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    поселок городского типа Икша
    Теперь прошу совета по обвязке котла.
    Планируется установить электрокотел с последующей заменой/добавлением газового котла.
    Что хочется:
    1. Постоянная циркуляция ТП
    2. Радиаторное отопление только зимой.
    3. ГВС от бойлера косвенного нагрева с циркуляцией.
    [​IMG]
     
    serzikk , 13.02.11
    #7 + Цитировать
  8. deigen
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4

    deigen

    Участник

    deigen

    Участник

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Витебск
    Подскажите профи? Мансардный этаж, отопить. В кровле 3 окна. Как вам такая схема?(однотрубная) Планирую 40 ребер на все,(алюминий)
     

    Вложения:

    • отопление 2 этаж.JPG
    deigen , 18.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    К профи не примазываюсь. :|: Но что знаю подскажу.
    Считаем на пальцах. Чтобы посчитать точно надо знать теплопотери Вашего помещения. А ввиду того, что планировка у вас нестандартная (не прямоугольная).У вас все комнаты имеют по три уличных стены- теплопотери будет выше, чем у прямоугольного помещения.
    Складываем площади комнат 18+38+28=84 кв. м.
    Умножаем на 100 вт/м.кв
    84*100=8400 вт- Необходимая Вам тепловая мощность.
    У Вас есть 40 секций по 100-130 вт каждая. Ваша тепловая мощность- 4000-5200 Вт.
    Вывод: секций радиаторов МАЛО.
     
    Lipchanin , 19.02.13
    #9 + Цитировать
  10. santeh78
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    38

    santeh78

    Живу здесь

    santeh78

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Киев
     

    Вложения:

    • Фото0161E001.jpg
    santeh78 , 19.02.13
    #10 + Цитировать
  11. deigen
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4

    deigen

    Участник

    deigen

    Участник

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Витебск
    Угу спасибо. Просто торговец мне сказал что одна секция на 1.9 м2 идет вот я и взял 40.
    Но тут одна особенность, это мансарда! Стен как таковых нет, там высота 60см потом идет скат, кровля 4 скатная в кровле 3 окна, но если надо еще секций, докупим)
     
    deigen , 19.02.13
    #11 + Цитировать
  12. deigen
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4

    deigen

    Участник

    deigen

    Участник

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Витебск
    3d house.JPG
    Котел на 1 этаже 24кв. Какую лучше систему 1 или 2-х трубную?
     
    deigen , 20.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    Мансарда- хорошо или плохо, вопрос спорный. Я ввиду вопроса теплопотерь. Посчитайте теплопотери и тогда точно будет ясно сколько вам надо секций.
    Почитайте.
    http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    http://www.forumhouse.ru/threads/41723/
     
    Lipchanin , 20.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    Ещё!
    Вот тут Вы слегка попали!
    Высота сильно мала. Надо хотя бы 800 мм. 100мм от пола до радиатора. 600 мм высота радиатора. 100 мм от радиатора до подоконника, в Вашем случае до начала ската. А у маленьких радиаторов теплоотдача меньше, соответственно секций надо больше.
     
    Lipchanin , 20.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    3.078

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    3.078
    Адрес:
    Екатеринбург
    Продавец своей выгоды не ощутил. Вам секций надо 70.
    Никак не пойму, зачем они так завышают мощность секций, им же продавать надо
     
    Костя9 , 20.02.13
    #15 + Цитировать