УЗО, нужен совет

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Jheka, 25.06.10.

  1. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    151

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Ступино
    Господа электрики, дайте совет.

    Шкаф со счетчиком висит на столбе еще не опечатанный, в шкафу автомат вводной и счетчик. Подземным кабелем это все заведено в дом, в доме узо стоят только на помещениях, где вода (ванна, кухня, сауна).

    Меня очень смущает то, что на вводе нет узо. Мнения сильно разнятся. Говорят, когда стоит узо, и провод того же удлинителя попадает на мокрую землю, узо все отрубает. Ваше мнение?

    Если ставить, то какое узо при автомате на опоре в 32А.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    62

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На вводе обычно ставят (если ставят) противопожарное УЗО на 100 или 300мА. Лучше если селективное. Если при падении удлинителя вырубает узо даже на 30мА, то рядом с таким удлинителем стоять не стоит. Если не убьет, то дернет хорошенько.

    При 32А вводном автомате лучше поставить УЗО 40А 100мА S. УЗО на 30мА также не должно выбивать.
     
  3. Vikotors
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    468

    Vikotors

    Живу здесь

    Vikotors

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Московская область
    40А или 63А для УЗО значит одно - просто будут мощнее контакты и надежней начинка, на качество защитного отключения эта характеристика не влияет. Просто автомат на 32А отключается не сразу, может сквозь себя и 40А и более некоторое время гнать, пока не сработает тепловой автомат. УЗО должно спокойно это выдерживать. Поэтому я бы взял 63А (а уж S и/или 100/300мА надо отдельно думать)
    Во всяком случае мне так ген.директор Астро-УЗО объяснял.
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.606

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Киев
    Если все правильно сделанно, что не дешево и занимает много места, отрубается только аварийная группа!
    Общее УЗО рекомендуется действующими нормами, а для Москвы и области двухступенчатая дифзащита является обязательной! Общее УЗО лучше ставить после счетчика в ЩУ на опоре. Оно должно быть селективное S 100 мА 63А. Если питание дома трехфазное, бюджетной системой TN-C, то есть 4-х проводным кабелем, поставить УЗО в ЩУ не получится, прийдется в доме.
     
  5. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    151

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Ступино
    Ввод в дом идет в бронированном кабеле под землей, узо если ставить общее в щитке дома уже, в случае утечки на пути от счетчика в дом не спасет ж..

    Насколько безопасно эксплуатировать без узо?

    п.с. У меня лаборатория не делала никаких замеров. Насколько это критично и опасно? Сколько стоит эта работа (хочу сделать после подключения).

    Если узо нету, то в случае утечки автомат будет вырубать?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
    Работа лаборатории будет стоить от 10000 рублей. "Автомат" срабатывает на КЗ или тепловую перегрузку. УЗО-на утечку тока.
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.606

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Киев
    Вероятность утечек в доме намного больше, чем в бронированном кабеле, проложенном в земле. Даже если УЗО будут стоят возле розеток - безопасность по любому будет в некоторой степени выше, чем вообще без УЗО.

    Если поверхностно оценить, то чем больше электроприборов класс защиты 1, это те что с защитной клеммой на вилке или на корпусе, тем опасней без УЗО!
    Критично и опасно настолько, насколько безграмотный человек в электрике делал проводку. Перед приездом лаборатории лучше пригласить опытного электрика, чтоб он все проверил, замерил, а то разоритесь вызывая лабораторию на перепроверку или, что скорей, плюнете и оставите так как есть.
    Нет, не будет! Автомат срабатывает только от уверенного металлического КЗ в цепи фаза-нейтраль и то при условии, что ОТКЗ защищаемой линии превышает максимальный ток характеристики ЭМР автомата! В некоторых случаях УЗО может защитить от металлического КЗ в цепи фаза-нейтраль, хоть для этого и не предназначено, при неисправном автомате, за счет того, что греющаяся проводка деградирует и появляется утечка на землю, вот её УЗО и засекает!
     
  8. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    151

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Ступино
    Господа, как правильно называется эта трубка?
    А эти элементы - гермовводы?

    Фотки вставить не могу, напишу тут
    forumhouse.ru/attachments/forum33/131048d1248860888-p1010089.jpg
    forumhouse.ru/attachments/forum33/131047d1248860873-p1010076.jpg
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
    Об этом речь? Кабельные вводы. Бывают разного исполнения, в них может труба ПВХ вводиться 16, 20 мм и т.д., гофра, можно просто кабель зажимать, а гофру просто поточнее отрезаете)
     

    Вложения:

    • 61297774_1.jpg
  10. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    151

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Ступино
    ага! спс за фотку! такую ж купил
     
  11. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.948
    Благодарности:
    684

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.948
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Москва
    А почему не получится?
    (Принцип действия узо знаю.)
     
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.606

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Киев
    Действующими нормами запрещено использовать УЗО в TN-C! Да и не будет УЗО работать в TN-C, так как не расчитано УЗО для работы в TN-C, в которой нет провода N! Теоритически в TN-C если используется только чисто трехфазная нагрузка, не требующая для своей работы провода N, например 3-х фазный двигатель, УЗО можно включить только в фазные проводники и оно будет работать в штатном режиме.
     