Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Jheka, 25.06.10.

  1. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    986
    Благодарности:
    144

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    986
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Ступино
    Господа электрики, дайте совет.

    Шкаф со счетчиком висит на столбе еще не опечатанный, в шкафу автомат вводной и счетчик. Подземным кабелем это все заведено в дом, в доме узо стоят только на помещениях, где вода (ванна, кухня, сауна).

    Меня очень смущает то, что на вводе нет узо. Мнения сильно разнятся. Говорят, когда стоит узо, и провод того же удлинителя попадает на мокрую землю, узо все отрубает. Ваше мнение?

    Если ставить, то какое узо при автомате на опоре в 32А.
     
    Jheka , 25.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На вводе обычно ставят (если ставят) противопожарное УЗО на 100 или 300мА. Лучше если селективное. Если при падении удлинителя вырубает узо даже на 30мА, то рядом с таким удлинителем стоять не стоит. Если не убьет, то дернет хорошенько.

    При 32А вводном автомате лучше поставить УЗО 40А 100мА S. УЗО на 30мА также не должно выбивать.
     
    Тюк , 25.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Vikotors
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    454

    Vikotors

    Живу здесь

    Vikotors

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Московская область
    40А или 63А для УЗО значит одно - просто будут мощнее контакты и надежней начинка, на качество защитного отключения эта характеристика не влияет. Просто автомат на 32А отключается не сразу, может сквозь себя и 40А и более некоторое время гнать, пока не сработает тепловой автомат. УЗО должно спокойно это выдерживать. Поэтому я бы взял 63А (а уж S и/или 100/300мА надо отдельно думать)
    Во всяком случае мне так ген.директор Астро-УЗО объяснял.
     
    Vikotors , 25.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    Если все правильно сделанно, что не дешево и занимает много места, отрубается только аварийная группа!
    Общее УЗО рекомендуется действующими нормами, а для Москвы и области двухступенчатая дифзащита является обязательной! Общее УЗО лучше ставить после счетчика в ЩУ на опоре. Оно должно быть селективное S 100 мА 63А. Если питание дома трехфазное, бюджетной системой TN-C, то есть 4-х проводным кабелем, поставить УЗО в ЩУ не получится, прийдется в доме.
     
    Наблюдатель , 26.06.10
    #4 + Цитировать
  5. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    986
    Благодарности:
    144

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    986
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Ступино
    Ввод в дом идет в бронированном кабеле под землей, узо если ставить общее в щитке дома уже, в случае утечки на пути от счетчика в дом не спасет ж..

    Насколько безопасно эксплуатировать без узо?

    п.с. У меня лаборатория не делала никаких замеров. Насколько это критично и опасно? Сколько стоит эта работа (хочу сделать после подключения).

    Если узо нету, то в случае утечки автомат будет вырубать?
     
    Jheka , 26.06.10
    #5 + Цитировать
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Работа лаборатории будет стоить от 10000 рублей. "Автомат" срабатывает на КЗ или тепловую перегрузку. УЗО-на утечку тока.
     
    SB3 , 27.06.10
    #6 + Цитировать
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    Вероятность утечек в доме намного больше, чем в бронированном кабеле, проложенном в земле. Даже если УЗО будут стоят возле розеток - безопасность по любому будет в некоторой степени выше, чем вообще без УЗО.

    Если поверхностно оценить, то чем больше электроприборов класс защиты 1, это те что с защитной клеммой на вилке или на корпусе, тем опасней без УЗО!
    Критично и опасно настолько, насколько безграмотный человек в электрике делал проводку. Перед приездом лаборатории лучше пригласить опытного электрика, чтоб он все проверил, замерил, а то разоритесь вызывая лабораторию на перепроверку или, что скорей, плюнете и оставите так как есть.
    Нет, не будет! Автомат срабатывает только от уверенного металлического КЗ в цепи фаза-нейтраль и то при условии, что ОТКЗ защищаемой линии превышает максимальный ток характеристики ЭМР автомата! В некоторых случаях УЗО может защитить от металлического КЗ в цепи фаза-нейтраль, хоть для этого и не предназначено, при неисправном автомате, за счет того, что греющаяся проводка деградирует и появляется утечка на землю, вот её УЗО и засекает!
     
    Наблюдатель , 27.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    986
    Благодарности:
    144

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    986
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Ступино
    Господа, как правильно называется эта трубка?
    А эти элементы - гермовводы?

    Фотки вставить не могу, напишу тут
    forumhouse.ru/attachments/forum33/131048d1248860888-p1010089.jpg
    forumhouse.ru/attachments/forum33/131047d1248860873-p1010076.jpg
     
    Jheka , 28.06.10
    #8 + Цитировать
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Об этом речь? Кабельные вводы. Бывают разного исполнения, в них может труба ПВХ вводиться 16, 20 мм и т.д., гофра, можно просто кабель зажимать, а гофру просто поточнее отрезаете)
     

    Вложения:

    • 61297774_1.jpg
    SB3 , 29.06.10
    #9 + Цитировать
  10. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    986
    Благодарности:
    144

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    986
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Ступино
    ага! спс за фотку! такую ж купил
     
    Jheka , 04.07.10
    #10 + Цитировать
  11. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    2.148
    Благодарности:
    742

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    2.148
    Благодарности:
    742
    Адрес:
    Москва
    А почему не получится?
    (Принцип действия узо знаю.)
     
    Serko , 05.07.10
    #11 + Цитировать
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    Действующими нормами запрещено использовать УЗО в TN-C! Да и не будет УЗО работать в TN-C, так как не расчитано УЗО для работы в TN-C, в которой нет провода N! Теоритически в TN-C если используется только чисто трехфазная нагрузка, не требующая для своей работы провода N, например 3-х фазный двигатель, УЗО можно включить только в фазные проводники и оно будет работать в штатном режиме.
     
    Наблюдатель , 05.07.10
    #12 + Цитировать