    Добрый день,
    Что-то я запутался. Электрики предлагают поставить на насос дифавтомат 16А 30ма, а тут наткнулся на сообщение, что принципиально ставить отдельно: сначала автомат 16A, потом УЗО 30ма. Это же одно и тоже. Или я что-то не понял?
    Номинальная мощность насоса 1,15кВт
    Подводимая мощность насоса 1,65кВт
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    7.981
    Благодарности:
    5.284

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    7.981
    Благодарности:
    5.284
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы правы. Это одно и то же.
    Но есть экономический нюанс. Дифавтомат нормального качества будет стоить заметно дороже, чем комбинация из УЗО и автомата того же качества. Выпускаются также бюджетные электронные дифавтоматы, у которых специальная ниша: быстро добавить хоть какую-то, временную дифзащиту при недостатке места в щитке.
    Непонятно только, зачем 16А на мотор 1,6 кВт. С10 более чем достаточно.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    13.428
    Благодарности:
    6.015

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    13.428
    Благодарности:
    6.015
    Адрес:
    Россия
    Так точно.

    Ну вы, батенька, и загнули однако...
     
  4. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    4.599
    Благодарности:
    2.072

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    4.599
    Благодарности:
    2.072
    Адрес:
    Москва
    У меня насос и бойлер узо 10мА
    Шрак - ложных срабатываний нет
    (узо тестировал не кнопкой, реакция от 7мА)
     
  5. Nandreao
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    7

    Nandreao

    Живу здесь

    Nandreao

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Теперь понял.
    Вот только скваженщики закладывают силовой кабель от насоса ПВС 3х2.5. Хочу заменить его на ВВГнг-ls. Надеюсь, правильно.
    Поскольку второй ввод от собственной скважины заранее не планировался, то и розеток в месте подъема воды и кабелей нет :(.
    Видимо, придется либо ставить накладную розетку и далее тянуть до щитка ВВГнг-ls 3х1.5. Это примерно 20м. Либо вот думаю, поставить накладной выключатель с индикацией, чтобы не бегать к автомату и в нем соединить ПВС от греющего кабеля и ВВГнг-ls. Или не заморачиваться?
    small_jung_602w.png ABB Busch-Duro 2000 AP.png
     
  6. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    4.599
    Благодарности:
    2.072

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    4.599
    Благодарности:
    2.072
    Адрес:
    Москва
    Есть вариант включать греющий от температурного датчика
     
  7. Nandreao
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    7

    Nandreao

    Живу здесь

    Nandreao

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Понимаю, но не хочу так усложнять. Учитывая, что ввод в дом идет в теплый гараж, кабель будет включаться только в экстренной ситуации, при проблеме с газовым котлом.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    13.428
    Благодарности:
    6.015

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    13.428
    Благодарности:
    6.015
    Адрес:
    Россия
    отсюда всей картины не видно, но если речь идет о стационарной прокладке, а не удлинителе-переноске - то нужно ВВГнг.

    Да как хотите. У меня нет греющих кабелей для труб, не очень представляю режим их работы. Почему-то полагаю, что он типа "включил в ноябре, выключил в апреле"
     
  9. ccmail
    Регистрация:
    24.06.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    3

    ccmail

    Живу здесь

    ccmail

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    3
    Вообщем взял 5 узо вд1 63 и согласно страницы 84-85 инструкции
    И что получается если выбрать вид алгоритма измерения тока:

    1. АМПЛИТУД. – максимальное мгновенное значение тока за период его изменения. то узо срабатывание не на 30ма, а на 43-48ма.
    2. АМП (0,707) – расчет действующего значения с помощью измеренного амплитудного значения
      путем умножения на обратный коэффициент амплитуды, для синусоидального сигнала равный 0,707. ТО стабильно все 5 узо на 32-33ма отключают

      Хотя на 84 странице написано
      При поведении измерения уставки, необходимо обратить внимание на то, что уставку задают не в
      действующем, а в амплитудном виде. Это связанно с тем, что форма этого тока утечки редко бывает
      синусоидальной.
    Встроенное балластное сопротивление ставлю 300 ом тока при регуляторе 0 на ретом-21 уже 13 миллиампер показывает.(видимо латер забарахлил за годы)
     

    Вложения:

  10. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    149

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Вологодская область
    Если в ЭЩ поставлю 4 автомата 16А C для каждого потребителя (станка). Далее сделать свое заземление по системе ТТ.
    Как правильно поставить УЗО, можно одно на все автоматы или обязательно нужно на каждый автомат свое УЗО?
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    12.033
    Благодарности:
    10.317

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    12.033
    Благодарности:
    10.317
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чертите
     
  12. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    149

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Вологодская область
    а можно подключать параллельно 2 автомата 16А к дифавтомату на 32А 30мА (автоматы защитят провод 2,5мм, а дифка затитит от перегруза обоих автоматов, ну и главное, защитит от утечки)?
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    12.033
    Благодарности:
    10.317

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    12.033
    Благодарности:
    10.317
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чертите.
     
  14. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    561

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    561
    Брошюра 2Мб (англ.) типа "Выбор и инсталляция УЗО в свете нового Англо-ПУЭ BS7671-2018".
    https://www.beama.org.uk/resourceLibrary/beama-rcd-handbook---guide-to-the-selection-and-application-of-rcds-.html
    На 21-ой странице есть рисунок из которого следует, что УЗО тип АС не может быть вышестоящим по отношению к УЗО тип А (верхний текст).
    К сожалению, к этому рисунку там нет технических комментариев.
    ECGVeDnX4AAqhPf.jpeg ECGVeDiX4AAZc11 (1).jpeg
     
    Последнее редактирование: 17.09.19
  15. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.517

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.517
    Адрес:
    север Масквабада
    Там видимо логика, что характеристики УЗО подбирают под характеристики нагрузки, а не ставят из наличия

    Вольный гуглотранслейт

    "УЗО типа AC не должно устанавливаться выше по потоку от УЗО типа A, F или B, поскольку характеристики нагрузки, для которых выбраны УЗО типа A, F или B, могут ухудшить работу УЗО типа AC"

    Типа, если нагрузка у вас под А, то АС на ней уже не отработает как надо.
    И так в отношении каждого.
    Начиная с АС и заканчивая В.

    Type A is also suitable for Type AC applications.
    Type F is also suitable for Type AC and Type A applications.
    Type B is also suitable for Type AC, Type A and Type F applications.

    Для АС у них применение следующее считается

    Resistive, Capacitive, Inductive loads generally without any electronic components, typically:
    • Immersion heater
    • Oven/Hob with resistive heating elements
    • Electric shower
    • Tungsten & halogen lighting

    Резистивные, емкостные, индуктивные нагрузки, как правило, без каких-либо электронных компонентов, как правило:
    -кипятильники-бойлеры
    -плитки-духовки на тэнах
    -проточные нагреватели
    - галогенки и лампы накаливания
     