Помогите настроить новую насосную станцию

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sarichev, 24.02.10.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168
    Адрес:
    Орел
    @Gamers, https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6582959 и сравните с тем, что установлено в насосе. :)
     
  2. Gamers
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    2.566

    Gamers

    Меня зовут Сергей.

    Gamers

    Меня зовут Сергей.

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    2.566
    Адрес:
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Protasevich, Ну так понятно что в насосе стоит не то! :)
     
  3. Gamers
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    2.566

    Gamers

    Меня зовут Сергей.

    Gamers

    Меня зовут Сергей.

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    2.566
    Адрес:
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Protasevich, Поставил поверх насоса ещё один клапан и всё ОК!
    @Protasevich,
    695037[1].jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 27.07.14
  4. Rteeem
    Регистрация:
    09.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Rteeem

    Участник

    Rteeem

    Участник

    Регистрация:
    09.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Одесса
    Здравствуйте! Подскажите по настройке РД, имеем станцию Aquario AMH-60-4, как купил- давление было настроено 1.4 - 3, сейчас захотел сделать 1.8-2.8 чтоб меньше перепад был. Снял крышку, гайку на большой пружине немного закрутил, стартовое получилось 1.8, включил насос начал качать, докачал до 3.3 и дальше продавить насос не смог и не отключился, выключил я его с розетки. Начал откручивать гайку на маленькой пружине чтобы понизить максимальное давление, пружина полностью ослабла, включаю насос и то же самое, качает до 3.3 но не отключается. Что я делаю неправильно, или мое реле не позволяет выставлять дельту меньше 1.6? Пока вернул как и было 1,4-3.
     
  5. Waterman
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    17

    Waterman

    Живу здесь

    Waterman

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    М.о
    Дельта=1,5 для таких реле. Меньше не получится. Для простоты регулировки ослабьте маленькую пружину, а большой отрегулируйте давление.
     
  6. эльчb
    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    662

    эльчb

    Живу здесь

    эльчb

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Саратов
    Есть насосная станция с баком 24л при давлении больше 3 станция не выключается при 2.8 отключается включается при 1.5
    после отключения вытаскиваю из розетки наполняю емкость дает 7 литров
    а включенная в розетку дает всего 2 литра воды и насос качает вновь
    как сделать чтобы во включенном режиме давало максимальное количество воды т. е. реже включалось?
     
  7. проф
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    617

    проф

    Живу здесь

    проф

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Череповец
    @эльчb, а как НС станция набирает 3 атм., если выключается при 2.8 ?
    Выключите НС из сети...Откройте кран, слейте всю воду и не закрывая крана накачайте автомобильным компрессором через золотник (или стравите) воздух в (из) ГА (бака 24л) - должно быть у Вас 1.35 атм. (или бар)- замеряйте автомобильным манометром. Установите это давление в ГА, закрывайте кран и вкл. НС. должно сливать 6-7 литров из ГА до момента ВКЛ.
     
  8. эльчb
    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    662

    эльчb

    Живу здесь

    эльчb

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Саратов
    В систему водоснабжения подключил опрессовщик и его манометром проверял манометр НС.
    Набирает 3, когда я покрутил большую пружину, но не выключается. В ГА так примерно и есть.
    Сливается только, если я наполню ГА, потов выключу НС и открою кран.
     
  9. проф
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    617

    проф

    Живу здесь

    проф

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Череповец
    @эльчb, у Вас может быть несколько причин:
    1. не хватает воды для закачки до 3 атм. и более;
    2. неисправно РД;
    3. восстановите прежние характеристики РД и проверьте давление воздуха в ГА;
    4. почитайте как регулировать и устанавливать дельту давления в РД https://www.forumhouse.ru/threads/40114/
     
  10. эльчb
    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    662

    эльчb

    Живу здесь

    эльчb

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Саратов
    @проф,
    в общем штатным манометром и кручением пружин настроил так включается
    0,5 выключается 2,8 и выдает 4 литра
    если увеличиваю верхнее давление (в одном месте пружинки засек) на пол оборота гайки маленькой пружины то насос крутит на 2 минуты дольше но воды не прибавляется если еще 2 оборота то вообще крутит без остановки но более 3 не поднимается и не отключается
    т. е. это оптимально что я смог сделать
    а выключив НС из сети сливаю также 7 литров!
    подозрения чисто интуитивно или РД такое или забит ОК
    или может еще что подскажете?
     
  11. проф
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    617

    проф

    Живу здесь

    проф

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Череповец
    Настройка реле давления. (по @Protasevich)

    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Для настройки давления отключения можно поступить и проще - затянуть посильнее маленькую пружину, включить насос, дождаться пока он наберет нужное нам давление и выключить его из сети. После этого ослабляем маленькую пружину пока не будет щелчка (отключения реле). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).

    за что какая пружина отвечает

    Большая - включение, маленькая - дельта/разница давлений или, по-понятному - давление отключения.

    что дают повороты гаек на пружинах по часовой и против часовой.

    Закручиваем гайку - сжимаем пружину сильнее - увеличиваем давление (включения или отключения).
    ИМХО - проблема у Вас с давлением воздуха в ГА. При 0.5 - какое в ГА давление? Начните все с начала... комфортно 1.4-1.5- 2.8-3.0, а воздух 1.25-1.3
     
  12. эльчb
    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    662

    эльчb

    Живу здесь

    эльчb

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Саратов
    @проф, спасибо огромное только сейчас руки дошли, вернее автокомпрессор с аккумулятором дошли до НС
    оказывается в гидроаккумуляторе давление воздуха около нуля и из отверстия для воздуха выходит вода!
    воду стравил накачал 2 воздуха опять стравил воду и так несколько раз, (все это при открытых кранах и выключенной НС) накачал воздуха 0,9 (НС настроен на включение 1,1) включил насос дождался выключения,
    открыл кран замерил воду до включения слилось 7 л!
    теперь не знаю насколько хватит. как думаете это груша порвалась? или откуда там вода?
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168
    Адрес:
    Орел
    Мембрану под замену. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
     
  14. Motto777
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    282

    Motto777

    Живу здесь

    Motto777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста.
    Досталась от прежних хозяев насосная станция с баком на 100 литров, вместе с домом.
    Насос выключается на 4,1 очке, включается на 1,9.
    Хозяева говорят, что оно так и было с завода, реле не крутили.
    Первый вопрос, дельта между вкл/выкл не сильно большая?
    Судя по всяким табличкам из инета, у 100 литрового бака полезная ёмкость должна быть минимум 40%.
    Т. е., если правильно понимаю, он 40 литров минимум должен отдать без включения насоса?
    У меня же при спуске воды менее 3л давление стремительно падает до трёх очков и если продолжать сливать дальше, не менее стремительно снижается. Я понимаю, что 40 литров станция по любому не отдаст без включения насоса.
    Пока хочу проверить давление в гидроаккумуляторе и накачать до положенного. Если правильно помню, оно должно быть на 10% меньше нижнего предела, т. е. в моём случае это будет 1,7 очка.
    Я правильно рассуждаю?
    Тут наверное еще нужно учитывать, что манометр врёт на 1-2 десятки.
    Или нам это неважно, а важна лишь дельта между вкл/выкл?
    И вопрос чисто академический.
    Почему давление в гидроаккумляторе должно быть на 10% ниже нижнего порога?
    Что будет, если оно будет выше?
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168
    Адрес:
    Орел
    Заводские настройки обычно - вкл-1,5 Бар, выкл-3 Бар.
    Я бы сделал вкл/выкл 2/3 (3,5) Бар. Т. е. дельта 1-1,5Бар. Жадничать со слишком большой дельтой не стоит.
    Да.
    Когда насос отключен давление в системе поддерживает ГА. При открытии крана воду в систему из него выдавливает сжатый воздух (давит на мембрану, та в свою очередь давит на воду). Давление воздуха в ГА должно быть таким, что бы в момент включения насоса в ГА (и соот-но в системе) оставалось еще немного воды. В противном случае (если давление воздуха будет больше давления включения) вода в ГА резко закончится, давление в системе рухнет почти в ноль, и только после этого включится насос. На практике это выглядит как кратковременное ослабление/прекращение напора воды в кране в момент включения насоса. Сделаете давление намного ниже включения - в ГА на момент включения насоса будет оставаться больше воды. И смысл в этом? Не рационально используем емкость ГА, сильнее тянется мембрана ГА. Т. о. получаем что и заниженное, и завышенное давление воздуха относительно давления включения насоса не хорошо. Первое может привести к более быстрой аварии ГА, второе сказывается на комфорте водопользования.
    П. С. и да, давление воздуха выставляется на пустом, без воды, ГА. Выключили насос из сети, открыли любой ближайший кран, дождались пока не закончит течь вода, КРАН НЕ ЗАКРЫВАЕМ, проверяем и выставляем (подкачиваем, стравливаем) необходимое давление воздуха. Закончили - включили насос, закрыли кран, пользуемся.