    Линия новая, изолированная СИП 0.4кВ. Выделенная мощность 15кВт. На участке три строения:
    1. Фундамент с цоколем.
    2. Скважина, с металлической обсадной трубой. (стенка 3.5мм)
    3. Баня.
    Кабель АВВБшв 4х16, уже проложен в траншее и заменить кабель не возможно.
    Нет понимания как правильно сделать:
    1. Заземление вводного щита (ЩУ) (который будет на опоре) и разделение PEN на PE и N. Кабель проложен был раньше, до того как, сделали реконструкцию воздушной линии, поэтому не 5х16, а 4х16.
    2. Необходимость отдельного контура заземления бани.
    3. Включение в контур заземления обсадной трубы скважины.
    4. Уравнивание потенциалов заземления дом - скважина - баня.
    Если разделять PEN на PE и N в ЩУ, на столбе, то как прокладывать провод заземления до щита в доме, кабель 4х16, уже проложен.
     

    Вложения:

    • электр.png
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
  3. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    37

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Perm
    Данные рпзделы просматривал, но ни чего подобного нет.
     
  4. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    37

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Perm
    Например, можно ли пятый проводник PE прокладывать отдельно от кабеля, сталью. Длиной 18 метров, на глубине 0.5м, когда кабель 4х16 проложен на глубине 0.9м. или вообще разделить PE в щите в доме
     
    Последнее редактирование: 07.12.18
  5. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Да.
    максимум на все случаи жизни
    электр.png
    но это делают только миллионеры.
    В домах СУП обязательно.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Фото ЩУ выложите.
     
  7. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Опишите тип фундамента стены и полы
     
  8. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    37

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Perm
    Щит учета отсутствует, нет и распределительного щита. Через неделю будут подключать к ВЛИ 0.4 кВ, вот сейчас и занялся этим вопросом.
    Баня:
    Сруб из бревен. Полы - настил из строганной 50 доски. Фундамента - нет. Сруб стоит на швеллерах, которые ушли в грунт и теперь первый венец, практически на грунте лежит.
     

    Вложения:

    • ЩУ.png
    Последнее редактирование: 07.12.18
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    понятно... - тогда вокруг бани лучше сделать. Швеллеры соединить полосой и по углам бани загнать 2-3 метровые штыри D20mm. Если габарит не более 6 метров по стороне этого будет достаточно для бани. У крыльца входного тоже штырь в землю.
    TNCS отлично получится по вашему ТУ (схеме). Под щитом учета (ЩУ) - 3м штырь в месте где ноги стоят при открывании дверцы.
    Заземлители по углам вокруг дома (4шт 3м), под ЩУ, скважину и баню связать сваркой в единое целое.
    Тогда абсолютно безопасно делаете разделение PEN на РЕ и N в Щите дома. На баню можно тогда 4х6 L1,2,3,N. РЕ в бане возьмете от заземлителей. В скважину достаточно кабеля необходимого по мощности насоса.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Совершенно согласен с @VIMAL.
    Вопрос: хар-ка D вводного АВ в ЩУ - Ваша фантазия или в ТУ так написано?
     
  11. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    37

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Perm
    В ТУ, только 25А написанно, характеристика автомата не указана, решил обеспечить селективность автоматов, тем более по х-ке автомата в ТУ требований-нет.
     

    Вложения:

    • ТУ.jpg
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Мягко говоря, не факт, что получится.
     
  13. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    У меня аналогичное расположение ЩУ, ЩР и построек на участке.
    В ЩУ выполнено заземление по TNCS (с возможностью легко перейти на ТТ). В ЩУ УЗО на 100 мА.
    Далее кабель АВВБшв 4х16 60 м. Броня кабеля подсоединена к земле только со стороны ЩУ.
    В доме и в мастерской ЩРы с заземлением ТТ. Заземлителем является кессон и 11 м трубы скважины. От - них полоса 5х50 подходит к дому и к мастерской (у Вас - баня). Далее - переход на ПВ-1 10 кв. мм (см. альбом Avs7153) и и ЩР дома и к ЩР мастерской.
    Перед тем как реализовывать данную схеме получил советы здесь от уважаемых спецов (Avs7153 и других).
    Так что зачем контур отдельный городить?
    P. S. До сих пор сын с содроганием вспоминает забивание двух уголков "5" по 3 м для ЩУ: оч тяжкий труд оказался, ручку кувалды 4 раза ломали. Как он радовался, что от скважины можно и разумно заземлить!