1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
    Начинаем четвёртую серию консультаций и разъяснений нормативов устройства дымовых и вентиляционных каналов для различных теплогенерирующих аппаратов.
    В этой теме Постараюсь наиболее четко и понятно ответить на все интересующие Вас вопросы.

    Убедительная просьба ко всем собравшимся, не повторять уже разъясненные моменты (посмотрите в предыдущих темах) с самого начала 5 лет назад ответы актуальны по сей день) и по-возможности, формулировать свои вопросы коротко (немногословно) но в тот же момент полно!
    Задавать уточняющие вопросы - невозбраняется!

    Как всегда на Ваши вопросы отвечает мастер трубо-печных работ :hello: Алексей Телегин.

    С радостью готов помочь всем желающим!

    P. S. Для благодарности на сообщение нажимайте кнопочку "спасибо" (в нижнем правом углу под сообщением), не нужно для этого создавать сообщение (мне хоть и приятно, но не нужно излишне переполнять тему). Чтобы отметить тему как полезную просьба давать ей оценку в верхнем правом углу страницы.
    С уважением Алексей.:hello:

    Начало темы
    2-я серия ответов на воросы форумчан
    3-я серия ответов на воросы форумчан
     
  2. Ivan1691
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ivan1691

    Участник

    Ivan1691

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    День добрый уважаемые. Подскажите пожалуйста. Хочу обложить трубу ТТ котла кирпичом. Труба будет проходить через деревянное перекрытие потолков 1ого этажа и гипсоволокно с минватой на чердачном помещении. Будет ли достаточно (безопасно) толщины в 1 кирпич? и на сколько можно поднимать такую "стенку " 50953-1359910-t_dscn1251_resize_186.jpg
    Высота трубы при таком исполнении будет примерно 7.5 (8) метра. Не шатко это будет для кирпича? Высота первого этажа 3 м, мансарды 2.8м.
    Можно ли будет при условии обкладки кирпичом - поставить стальную трубу? А то предыдущий сэндвич очень подвёлhttps://www.forumhouse.ru/threads/390951/#post-18060356 Или внутри дома лучше вообще не делать трубу?
     
  3. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    @Ivan1691, это в полкирпича!
    имхо, лучше без минваты.
     
  4. Ivan1691
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ivan1691

    Участник

    Ivan1691

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Ок. Я в принципе и думал без минваты. Это не моя картинка - моя по ссылке, но сгорела к сожалению. Теперь вот думаю как будет безопасней? По этому и рассматриваю варант с кирпичом. Но 7-8 метров нормальная высота для обкладки в пол кирпича или основание делать шире?
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Безопасные расстояния в правилах указаны:
    Разделки и отступки.jpg

    Горе большое, сочувствую.
    Независимо от того, какая будет труба - сэндвич или кирпич с гильзой, уделите особое внимание проходам через деревянные конструкции. На форуме немало тем про ППУ. Именно они, в первую очередь, в зоне риска... ну и конечно не правильный монтаж. Как минимум нужно консультироваться у специалистов и подбирать правильные и безопасные схемы.
     
  6. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    несущей способности хватит. вопрос выдержит ли точка опоры. вес то получится в районе 2 тонн.
     
  7. Ivan1691
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ivan1691

    Участник

    Ivan1691

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Думаю что выдержит. Пол листвяк будет 4см. Лаги листвяк 20/10 3.8 метра длинной с расстоянием 80см, плюс посередине этих лаг поперечный поддерживающий брус длинной 5 м.
     
  8. Аркен
    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Аркен

    Участник

    Аркен

    Участник

    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Саратов
    Не смог найти решение своей проблемы в таком количестве страниц. Может специалисты подскажут.
    Котел настенный двухконтурный атмосферный BAXI 28.
    Дымоход кирпичный, около 8м. Конденсат скапливается и стекает по пустоте в плите (дымоход в несущей стене). Сделана чистовая отделка, но есть возможность разобрать часть на втором этаже. Заранее спасибо.
     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Нужно гильзовать и отводить конденсат через тройник
     
  10. Аркен
    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Аркен

    Участник

    Аркен

    Участник

    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Саратов
    Похоже малой кровью не отделаться. Буду по весне разбирать, возможно придется заузить дымоход. Спасибо.
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Есть возможность опустить гильзу сверху, а в районе подключения к котлу разобрать?
     
  12. Аркен
    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Аркен

    Участник

    Аркен

    Участник

    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Саратов
    Можно попробовать, но длина дымохода приличная.
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Гильза собирается из модулей по 1 м, которые фиксируются между собой хомутами. Можно и снизу вводить в канал. В обоих случаях используете дистанционные хомуты, которые центруют гильзу относительно шахты.
     
  14. Serg39
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    2.003

    Serg39

    Живу здесь

    Serg39

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    2.003
    Адрес:
    Калининград
    Ну если заузить собираетесь должно получиться. Гильзуете, засыпаете пустоту изолятором- конденсата может вообще не быть при удачном стечении обстоятельств.
     
  15. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    так дела не делаются. на сколько я знаю кирпичные трубы ставят на жёсткое каменное основание
     
Статус темы:
Закрыта.