1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.

  1. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.233
    Благодарности:
    12.527

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.233
    Благодарности:
    12.527
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    где Вы увидели 3 ?
    1345
     
  2. Gaskoneccc
    Регистрация:
    27.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Gaskoneccc

    Участник

    Gaskoneccc

    Участник

    Регистрация:
    27.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Тогда бы показания были 134 х10 = 1345
    Вы указали: 345 х10 = 3450
    Вот скрин из инструкции:

    upload_2024-12-22_14-24-9.png
     
  3. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.233
    Благодарности:
    12.527

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.233
    Благодарности:
    12.527
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    скорей всего Вы правы... это было 5 лет назад:|:
    увы... стареем... оперативка не справляется... винчестер заржавел:(
    ошибся... прошу пардону:flag:
    сейчас специально бегал с двумя тестерами... черпал из унитазного бачка... сяоми показал 750...
    TDS-3 показал 850
     
  4. Vandos
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Vandos

    Участник

    Vandos

    Участник

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Доброго дня.
    Частный дом 4 человека 1 санузел, кухня, стиралка, посудомойка.
    Дайте, пожалуйста совет по умягчению воды и уменьшению минерализации.
    Входные данные:
    Ростовская облать, скважина 10 метров глубиной, прям в котельной, насос погружной, частотный преобразователь для насоса.
    Анализ воды прилагаю. За ранее благодарен

    WhatsApp Image 2024-12-23 at 09.08.50.jpeg
     
  5. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.233
    Благодарности:
    12.527

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.233
    Благодарности:
    12.527
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    обратный осмос
     
  6. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.203

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.203
    1. Умягчитель 1054 два мешка смолы. Ставим на ветку горячей воды, до водогрейки. Водогрейка понятное дело нержавейка бак, и нержавейка тэн. (Thermex).
    Осмос под мойку для питьевой воды, с насосиком.

    2. Осмос на весь дом, кроме унитаза, самодельный, бочка 300 литров. И тд и тп. Насос на скважине 5 атмосфер и выше.
     
  7. AndrejR
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    171

    AndrejR

    Живу здесь

    AndrejR

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Белая Калитва Ростовской обл.
    С такой минерализацией 5атм мало. Производительность мембраны околонулевая, будет просто перевод электроэнергии. Такую-же производительность как на воде 2000ррм и 6-8атм, на такой как в анализе - дома - выдает при 16.
    И да, очень желательно на весь дом, с такой водой даже в полиэтиленовых трубах отложения.
     
  8. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.203

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.203
    Две мембраны 800 gpd каждая, дают литр в минуту на такой воде, при 5 атм. Оно конечно, 7-10 атмосфер еще лучше, только это уже отдельный насос надо. А 5 атмосфер, можно скважинным насосом давить, и ГА можно 50 литров нержавейку. И никакого перевода электричества не будет. Насос будет работать в сумме часов 10 в сутки, А с учетом ГА, это будет уже в разы меньше, если давление держать в диапазоне 4,5-5,5 атм. Или частотником настроить.

    Речь не о промышленных 4040 мембранах, там другая песня.
     
  9. Vandos
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Vandos

    Участник

    Vandos

    Участник

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Впервые сталкиваюсь с этим. Я знал что у меня на участке плохая вода, и думал что хватит бака 1252 с смолой, который ранее приобрел. Но теперь понимаю что в не ту сторону пошел. Можете подробно рассказать, как собрать эту систему? Руки у меня прямые, думаю смогу разобраться. Хочу основательно подойти к этому процессу. Завтра поделюсь фотографиями своей системы отопления, которую сам собрал, в подтверждении того что хоть немного, но понимаю как все работает.
    Предложили купить готовую систему осмоса на весть дом и бак на 500 литров. Но блин дороговато выходит, почти под 200 тр.
     
  10. Vandos
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Vandos

    Участник

    Vandos

    Участник

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Вот нашел фото котельной. Есть правда ряд корректировок, заменил фильтр очистки на универсальные. Добавил кран перед расширительным баком, для обслуживания. Установил сепаратор шлама после выхода с котла. Ну и заменил реле давления скважины на частотный преобразователь для насоса.
    Все делаю сам в своем доме, весь дом, кроме фундамента, физически не потянул
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2024-12-24 at 09.05.59.jpeg
  11. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.233
    Благодарности:
    12.527

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.233
    Благодарности:
    12.527
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  12. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.203

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.203
    Частотник на скважине это отлично! Очень хорошо для маленького осмоса.

    А какую максималку давления, может выдать насос. Выше 5 атм может?
     
  13. Vandos
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Vandos

    Участник

    Vandos

    Участник

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Ну при включенном насосе без нагрузки частотник показывает давление 4,5, насос центробежный 550 ватт
     
  14. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.203

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.203
    Сколько метров, высота подъема, у насоса по паспорту ?
    Там, кубов в час, и высота в метрах ?

    2,2 куба 60 метров ?
     
  15. Vandos
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Vandos

    Участник

    Vandos

    Участник

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    ETERNA SQ-70 2800 л/ч, 70 м, 550 Вт