    Всем привет!
    Нужна консультация.
    Имеем деревянный каркасный дом 7х8м с мансардным этажом. Утепление хорошее. Газа нет, электричество время от времени отрубают.
    Решил поставить ТТК и развести радиаторную СО с ЕЦ. Принудиловку предусмотрю тоже, но требуется чтобы система могла мало-мальски функционировать в автономном режиме без участия эл-ва.

    Прикинул схему разводки - оцените, плиз, с точки зрения правильности и оптимальности. Не уверен, что оптимально придумал. Уклоны и арматуру не прорисовывал пока, места хватает на любые уклоны.

    Еще затык: "узкое" место системы - разгонный стояк из котла придется делать с изгибами, чтобы обойти дверной проем и подняться на второй этаж. Сильно ли эти загибы затормозят ЕЦ?
    Общая высота стояка до верха второго этажа будет около 4м.
    Разгонный стояк думаю сделать сталью до РБ, а далее - армированным пропиленом. Радиаторы планирую алюминиевые.
     

    Вложения:

    • plan1.jpg
    kermitps , 02.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    5.335

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    Донецк
    Next57 , 03.01.16
    #2 + Цитировать
  3. kermitps
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    kermitps

    Участник

    kermitps

    Участник

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    @Next57, спасибо за ответ.
    Курю форум уже месяца три, в теории про каждый отдельный элемент системы знаю, поизучал. Но практики не хватает собрать все кусочки вместе, а самое главное - оценить "все в сборе". СО штука непростая, это на форуме активно повторяется и я с этим согласен. Поэтому и надеюсь на то, что спецы ткнут носом в ошибки в самом начале). А после этого уже можно будет усложнять систему. Главное базис заложить заведомо правильный. Или хотя бы не совсем неправильный)
     
    kermitps , 03.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    5.335

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    Донецк
    :no::no:
    На не "совсем правильном" фундаменте/базисе и здание получается не совсем правильное или совсем не правильное.
    В таком случае исключите из СО с участием ТТ котла ПП трубы и можно будет уверено двигаться в сторону надёжной ЕЦ.
     
    Next57 , 03.01.16
    #4 + Цитировать
  5. kermitps
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    kermitps

    Участник

    kermitps

    Участник

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Несовсем правильный план проще исправить. А совсем неправильный придется перерисовывать с нуля. И лучше перерисовать его до того, как туда пририсуется куча всего дополнительного.

    Так же накурил тут. Бренеран - котел низкотемпературный, плюс подача от него будет стальной, с учетом изгибов - метров 6-7, а может и поболее, если решу ее по-другому проложить. На таком расстоянии от ТТК вроде уже не так критичен перегрев для ПП труб? Плюс РБ на пути возможного кипятка. Еще и автоматику на котел планирую, которая заслонкой рулит.
    Хотя по поводу стали по кругу активно думаю. Сбивает с ритма в основном только куча сварочных работ...
     
    kermitps , 03.01.16
    #5 + Цитировать
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Касимов
    Не сбивает, а радует, если мебель еще в проекте. Заносить и выносить для сварки удобно.
     
    касимов 2 , 03.01.16
    #6 + Цитировать
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Касимов
    plan1.jpg
     
    касимов 2 , 03.01.16
    #7 + Цитировать
  8. kermitps
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    kermitps

    Участник

    kermitps

    Участник

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Мебель и вообще все уже давно стоит, в этом и ужас). И дом деревянный. Варить на улице и собирать на уголках и всевозможных муфтах. Вот самый легкий путь вижу.

    @касимов 2, спасибо большое за правку.
    А можете объяснить, чем Ваше подключение радиаторов на 2м этаже лучше? Хочу въехать в тонкости... Я так понимаю, чтобы не совсем остывшая вода сразу в обратку не уходила, а еще и первый этаж погрела? И боковое подключение? Вроде как диагональное лучше считается?
    И еще - обратка внизу по Вашей правке будет пересекать две двери. В моем случае это труднореализуемо (. Я тоже думал, как обратку на два контура разбиить, но как-то ничего не придумалось.
     
    kermitps , 04.01.16
    #8 + Цитировать
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Касимов
    Экономнее по трубам, но не уменьшая эффекта теплоотдачи. Подача сверху, любая батарея будет работать с удовольствием и не мешать протоку теплоносителя далее вниз. Регулировать ее, одно удовольствие!
    Теплая занавеса перед дверью. Входной! Которую можно воплотить в жизнь, при желании! Утапливаем, врезаем... Небольшой прогиб под дверь не помешает циркуляции.
    p0106.gif
    @kermitps, И ламинат приходилось вскрывать, и полы прорезать...,было бы желание!
    Согласен. Перестановка бывает проблематичнее монтажа.
    Он не легкий, он правильный. Один из участников форума, год планировал СО и еще полгода ищет сварного, чтобы собрать всю СО в доме, по месту. Я отказался, потому что ничего критичного и криминального, в резьбовых соединениях не вижу. Система должна быть легко собираема и разбираема, доступна для замен и обслуживания. Сталь таких моментов ждет долго, но когда они наступают, то проводятся безболезнено и быстро.
    пыца. Трудно первых сто километров (два, три этажа лестницы...), потом тоже трудно, но! привыкаешь. Каждый метр трубы становится родным и близким...
     
    касимов 2 , 04.01.16
    #9 + Цитировать
  10. kermitps
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    kermitps

    Участник

    kermitps

    Участник

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    @касимов 2, огромное спасибо за комментарии! Обнадежили по всем пунктам! Завеса под дверью понравилась, наверное так и сделаю! :super: Только чуток по-другому трубу кину, чтобы одну дверь все же обойти мимо, там завеса вообще не нужна. Да и углов поменьше будет, всё попроще.
    Опять по поводу ПП труб - а если ими хотя бы обратку внизу сделать - там температуры большой уже не будет, а монтаж существенно упростится. Или даже первый этаж целиком на пропилене собрать?

    Внес изменения в план. Плюс еще дорисовываю по ходу дела всякие усовершенствования, с учетом советов и опыта форумчан. Врезал ЭК, подогрев обратки и гидрозапор для ТТК, чтоб не охлаждал систему, когда не топится. ЭК будет включаться автоматом, когда остынет ТТК, и вода через холодный ТТК идти не будет. С ЦН есть некоторые сомнения... Не станет ли он при работе запирать левое крыло обратки? Может, его на разгонную трубу воткнуть? Отдаю на суд :|:
     

    Вложения:

    • plan3.jpg
    kermitps , 04.01.16
    #10 + Цитировать
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Касимов
    plan3.jpg
    Нет даже предположений. Так не делал никогда если планировалась ЕЦ.
    Испробовано. В альбом скидывал. Минус всплыл при залитии СО незамерзайкой. Плохо двигается в ЕЦ, в отличии от воды.
     
    касимов 2 , 04.01.16
    #11 + Цитировать
  12. kermitps
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    kermitps

    Участник

    kermitps

    Участник

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вот тут обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/65749/. Проверено, работает. Там именно про тандем с ТТК + ЭК + ЕЦ тема, и были где-то варианты с расположением ЭК до ТТК. Вроде как пришли к выводу, что такое расположение ЭК более правильное, но исполненных проектов с таким расположением там не помню. Туда тоже свою схему выложил на оценку, но пока ответа нет.
    У меня только ЦН сомнения вызывает в моем случае.
    И если не сложно, разъясните, почему разгонный стояк Вы перерисовали? В чем плюс? Я его вдоль стены пустил, чтобы уклон был покруче, разгон подлиннее, плюс на втором этаже в углу маленький мини-туалет (комнатка 1,5х1.5) будет. туда как раз РБ повесить удобно было бы, и перелив будет куда пустить.

    Пыц. Незамерзайку не планирую
     
    kermitps , 04.01.16
    #12 + Цитировать
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.282
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Касимов
    Он короче.
    @kermitps, Работать будет и Ваш вариант. Варить отводами плавными. Утеплить? Не утеплить? Все по ходу.
    Играет роль высота. Разгон с уклоном, уже начинает отдавать тепло.
     
    касимов 2 , 04.01.16
    #13 + Цитировать
  14. Айррат
    Регистрация:
    15.04.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    166

    Айррат

    Живу здесь

    Айррат

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Казань
    У меня аналогичная система, основная разводка стальной трубой 2", от нее 1/2" с переходом на металлопластик 20мм, как и в первой модели все радиаторы подключены к основным трубам параллельно. Система работает идеально, и самое главное энергонезависимо. А вспомнишь как при раскочегаренном котле отключали ээ, насос встает, темнота, котел кипит, ужас.)
     
    Айррат , 04.01.16
    #14 + Цитировать
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    873

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    873
    Адрес:
    Пермь
    Есть исполненные проекты такие.
    IMG_20151106_163542.jpg
     
    Юрген72 , 04.01.16
    #15 + Цитировать