  1. Arttem
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Arttem

    Живу здесь

    Arttem

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Дренаж
    Здравствуйте господа. В целях экономии средств. Жизнеспособный ли такой вариант? Выкопать траншеи вокруг дома глубиной 1-1,5 м, сделать подушку из гравийного отсева, уложить трубу обернутую в геотекстиль (продаются сразу такие), и всё это сверху засыпать отсевом.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    9.007
    Благодарности:
    6.347

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    9.007
    Благодарности:
    6.347
    Адрес:
    Москва
    Вполне.

    Если всё сделать правильно и подтвердить выбранный вариант дренажа ИНЖЕНЕРНЫМ расчётом.

    Я бы не использовал трубу в обмотке. Гравийной подушки/наброски достаточно. ИМХО

    Ну и конечно, не забываем про поворотные/ревизионные колодцы и про возможность их чистки.
     
  3. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.694
    Благодарности:
    3.154

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.694
    Благодарности:
    3.154
    Адрес:
    Москва
    @Arttem, всякая дырявая труба обернутая в тряпку и засыпанную камушками будет работать. Может год, может три. Любую экономию можно довести до абсурда.
     
  4. Arttem
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Arttem

    Живу здесь

    Arttem

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Ну
     
  5. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    618

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Москва
    У меня так и работает. Только отсев не в канаве, а в геотекстиле. Работает третий год. В ревизии всё чисто.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. Arttem
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Arttem

    Живу здесь

    Arttem

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Вот уже что-то. Один отсев?
     
  7. Arttem
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Arttem

    Живу здесь

    Arttem

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Жду ещё комментарий, господа!
     
  8. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.694
    Благодарности:
    3.154

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.694
    Благодарности:
    3.154
    Адрес:
    Москва
    Все обратные фракционные фильтры рассчитаны на 40-60 лет эксплуатации. В связных грунтах менее 2-х слоев фракции быть не может. Исключение, когда защищаете конструкцию с ограниченным сроком службы.
     
  9. Arttem
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Arttem

    Живу здесь

    Arttem

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    А по-нашему, по-народному!
     
  10. Arttem
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Arttem

    Живу здесь

    Arttem

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Конкретно к моему случаю.
     
  11. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    618

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Москва
    Вырыл траншею с соблюдением уклонов, выстелил геотекстилём шириной 1,5м, засыпал 40/60 щебень, в него дренажную трубу 100мм в геотекстиле, сверху щебень, "запеленал" геотекстилём, помолился, закопал, кайфую (в отличии от соседей). Льёт с марта по ноябрь
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  12. Arttem
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Arttem

    Живу здесь

    Arttem

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Я сначала так и собирался делать. Но значительно дороже выходит, вот и подумал если без геотекстиля. Подсыпать остев на дно траншеи, трубу и сверху отсев до верха траншеи.
     
  13. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    618

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Москва
    Я посчитал, что стоимость рулона (50м) геотекстиля не очень велика по сравнению с суммарными затратами. И не ошибся. Щебень не уходит в грунт, труба не заиливается.
     
  14. Arttem
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Arttem

    Живу здесь

    Arttem

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    В общем я не по стоимости спрашиваю, а про работоспособность системы с отсевом. У меня сумма значительная вышла.
     
  15. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    618

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Москва
    Работоспособность, на мой непрофессиональный взгляд, хорошая. В ревизиях на поворотах застоя воды нет, из концов труб (а их у меня два), течёт исправно. По другому оценивать не умею.
     