    Добрый день!

    Столкнулся с разной информацией по поводу геотекстиля.
    Кто-то хвалит иглопробивной, другие специалисты категорически его не рекомендуют, говоря что через пару лет он засоряется и дренаж перестает работать – советуют только термоскрепленный.

    В моем случае ситуция такая: заранее по рекомендации строителя куплен иглопробивной Авантекс 130 плотности, но услышав, что нужно только термоскрепленный геотекстиль уже есть смущения. Из термоскрепленных на местном рынке есть всего один вид геотекстиля – Typar SF27 (плотность 90).

    Какой геотекстиль лучше использовать для дренажа вообще и в моем случае, в частности?
     
    Patapsky , 09.07.12
    #1 + Цитировать
  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    2.970

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Москва
    SF-27 если не менял свой стандарт, то соответствует требованиям к дренажу по параметру эффективный размер пор - 175 мкр т. е. 0.175 мм. Второй необходимый параметр ГТ для дренажа это поперечный Кф на это измерение поставщик - продавец переводить свои европейские единицы ленится. А вообще он должен составлять не менее 300 м\сут (при единичном напорном градиенте). Всё это необходимые гидравлические свойства, а механические и физические на дренаж влияют слабо и все упомянутые ГТ относятся к категории нетканных.
     
    еван , 09.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Patapsky
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Patapsky

    Участник

    Patapsky

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Обнинск, Калужская обл.
    Еще из одного источника получил подтверждение, что SF27 абсолютно подходит для траншейного дренажа с технической точки зрения. И в Польше, говорят, только его и используют в частном строительстве.
     
    Patapsky , 09.07.12
    #3 + Цитировать
  4. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    2.970

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Москва
    Я использую Террам, он более доступно для пользователей по характеристикам подан на рынке. Ну это уже дело вкуса.
     
    еван , 09.07.12
    #4 + Цитировать
  5. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    2.613

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Москва
    Тоже пока остановился на Typar - не доверяю я нашим производителям. Есть положительный опыт использования продукции фирмы, в частности тайвека. Думаю, и тут не подведут.
     
    fgh , 06.11.12
    #5 + Цитировать
  6. bashutik
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    46

    bashutik

    Живу здесь

    bashutik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Кострома
    Привет братцы. Осенью изготовил дренаж для отвода талых вод вроде всё по инструкции. канава, выстелил геотекстилем (чёрного цвета) положил дренажную трубу, засыпал сверху гравием, запахнул края ГТ и присыпал слегка. По весне наблюдаю такую картину - по верху дренажа бежит ручей вдоль почти всей дренсистемы и уходит в систему в том месте где я не достаточно аккуратно запахнул геотекстиль. Это что же за свинство получается - ГТ воду не пропускает ?
     
    bashutik , 24.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Алексей Анд-ич
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    216

    Алексей Анд-ич

    Программист

    Алексей Анд-ич

    Программист

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Раменское
    Можно ли использовать Brane Geo Light для дренажа? Привлекает ширина 1,6м. Мне кажется, что для обертки щебня это удобнее, чем 2м и больше.
     
    Алексей Анд-ич , 24.04.13
    #7 + Цитировать
  8. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    2.970

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Москва
    Если поверхностный сток ручьем бежит по поверхности рельефа это нормально. Для него нужна линесточная сеть. Дренаж со всеми примочками нужен для отведения подземных вод. ГТ подбирают не по цвету а по характеристикам. Почитайте темы по этим вопросам.
     
    еван , 24.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    10.641

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    10.641
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Bashutik, а из трубы течет?
     
    Вадим (spb) , 24.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Madik
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Madik

    Участник

    Madik

    Участник

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Взято отсюда
     
    Madik , 24.04.13
    #10 + Цитировать
  11. bashutik
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    46

    bashutik

    Живу здесь

    bashutik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Кострома
    Из трубы в итоге и вытекает, ибо в местах стыка ГТ сверху есть щёлки, через них вода и попадает в трубу но это в конце пути. а ГТ походу воду пропускает как полиэтилен :(


    На ГТ не было прописано какого он типа. Но надо ещё поподробнее обёртку прочитать
     
    bashutik , 25.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    10.641

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    10.641
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если вода течет достаточно быстро, то может не успевать проникать сквозь ГТ, опять же у него есть такой показатель как напор (вроде) - т. е. нужен определенный столб воды что бы он начал хорошо пропускать.
     
    Вадим (spb) , 25.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    10.641

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    10.641
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А с поверхностной водой наилучшим образом справляется планировка участка. Не глубокий дренаж в общем тоже с задачей справляется, но он больше для проблемных зон подходит - там где вода по каким то причинам скапливается.
     
    Вадим (spb) , 25.04.13
    #13 + Цитировать
  14. suchhund
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    150

    suchhund

    Живу здесь

    suchhund

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Москва
    Скажите, пожалуйста, можно применять дорнит?
    Вот он - на дровах лежит.
     

    Вложения:

    • 004.jpg
    suchhund , 25.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Генарек
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    Генарек

    Участник

    Генарек

    Участник

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Какой ширины надо покупать геотекстиль (обернуть 110тую трубу в щебне)? Подойдет ли для дренажа геотекстиль термоскрепленный TYPAR SF27?
    Вот его характеристики:

    TYPAR SF27

    Плотность EN 965 - 90 г/м
    Толщина при 2 кН/м EN 964-1 – 0,38 мм
    Толщина при 200 кН/м EN 964-1 - 0,31 мм
    Предел прочности на растяжение EN ISO 10319 - 5,3 кН/м
    Предельное удлинение EN ISO 10319 - 45 %
    Прочность при 5%-удлинении EN ISO 10319 - 2,6 кН/м
    Абсорбция энергии при разрыве EN ISO 10319 - 1,8 кН/м
    Продавливание CBR EN ISO 12236 - 800 Н
    Конусное погружение EN 918 – 48 мм
    Грейферная прочность ASTM D4632 – 450 Н
    Прочность на отрыв ASTM D4533 - 200 Н
    Размер по 090w EN ISO 12956 – 175 мкм
    Скорость потока при высоте водяного столба 10 см BS 6909-3 175 л/ сек
    Скоростной индекс VI H50 EN 11058 - 110 мм/сек
    Водопроницаемость при 20 кН/м DIN 60500-4 - 4,7 10 м/сек
    Водопроницаемость при 200 кН/м DIN 60500-4 3,1 10 м/сек
     