    От ТП TN-C-S, генератор TT - где делать разделение PEN
    Ввод 3 фазы, 15 кВт, узел учета на столбе (трубостойке) за пределами участка, от ТП (свежепосторенная) СИП по столбам с повторным заземлением, расстояние до ТП ~ 250-300. Заземление узла учета присутствует. От ТП вроде как TN-C-S (4 проводной СИП - соответственно PEN).
    После узла учета ввод в генераторную (отдельностоящее здание) в настоящее время СИП (4 провода) - в ближайшее время планируется замена на подземный бронированный кабель. В генераторной: двухфазный стационарно установленный генератор, АВР, одноштыревое заземление (~10 метров глубиной, сопротивление не замерялось), после АВР три вывода на распределительный щит в генераторной (гараже), и два кабеля на два жилых дома. Один дом имеет зеземление типа "уголок - штыри - треугольник", второй заземление аналогичное тому что в генераторной- одноштыревое.
    Кабели от генератоной в дома - 4-х проводные, бронированные, замена на 5-проводные невозможна.

    - правильно ли я собираюсь разделять PEN в разпределительных щитах генераторной и двух домов ?
    - PEN вроде как через комустройства нельзя, как правильнее - "рвать" PEN в АВР или нет ?
    - Если не рвать PEN в АВР то чем это чревато при условии наличия повторных заземлений в генераторной, и в обоих домах ?

    По сути при наличии разрыва PEN в АВР имеем при питании от ТП TN-C-S с повтроными заземлениями, а при питании от генератора ТТ. Но разрывать то PEN нельзя - отсюда и дилемма...
     

    Вложения:

    • 1.png
  2. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    144

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    Не в тот раздел что ли запостил ? модераторы - перенесите тогда если надо...
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    TN-C-S это 5 проводов а не 4.
    Такого не бывает. Читайте темы - Подключение однофазного генератора к трех фазной сети дома и Как подключить генератор к сети дома? и Сеть 220 + бензогенератор:hello:
     
  4. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    144

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    не путаете с TN-S ?


    TN-C-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике в какой- то ее части, начиная от источника питания до ввода в здание, такую систему возможно расщепить на проводник N и проводник РЕ. После расщепления такая система требует повторного заземления

    у меня именно так...

    конечно - это ошибка
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    4 провода это TN-C
    Вот когда разделите PEN тогда и будет TN-C-S
     
  7. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    144

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    от ТП сколько проводов идет до ввода в дом по TN-C-S ? до разделения PEN ? разве не 4 ? вот у меня по схеме PEN и разделяется на вводе в дом... не на учете, а на вводе в дом...

    TN-C-S.jpg
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Без деления нет никакого TN-C-S, идёт TN-C в 4 провода. Но не забиваете себе этим голову, чтобы всё это понять нужно учится несколько лет по этой профессии:)
    А должен был разделится на учёте и везде 5ти жильные кабели уже. И чтобы что то "разделить" нужно выполнить кучу требований: неразрывность PEN и его сечение не менее 10мм2 меди или 16мм2 алюминия, заземление точки разделения. У Вас это выполняется? Но это к теме не относится, читайте ссылки выше что я Вам давал:hello:
     
  9. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    144

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    да

    но разделить PEN нет возможности, да и кабели от генераторной к домам проложены 4-х жильные, и как я понимаю, по этому нет смысла прокладывать 5-ти жильный кабель к генерарторной.

    как делать то тогда ? так:

    3.png