1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема Щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nemezis256, 06.03.15.

  1. Nemezis256
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Nemezis256

    Новичок

    Nemezis256

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Схема Щитка
    Здравствуйте. Получил ТУ на присоединение дома 15кВт (прикрепил изображение). Сделал простенькую схемку по тому, как сам примерно думаю. Но немного беспокоит пункт 11.6. ТУ.png
    1) Я так понимаю, нужно поставить УЗМ на каждую линию в щитке, или можно поставить их уже дальше, на щитке в доме?
    2) Нужно ли ставить 3 УЗМ на каждую фазу, или поставить трехфазный?
    3) Хватит ли у меня места в выбранном щитке (все выбранные устройства прилагаю в спецификации)?
    ТУ.png
    Буду благодарен за помощь и любую конструктивную критику.
    В дальнейшем еще добавлю схему щитка в доме, как доделаю ее.
     

    Вложения:

    • ВРУ.png
    Nemezis256 , 06.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома с системой питания с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой питания с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в теме Выбор типа заземления.

    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.

    Неправомерное требование!

    РН не место в ЩУ!

    Трехфазные РН нужны только для электроприборов, которым критично пропадание, чередование фаз и должны ставиться только на эти электроприборы!
     
    Наблюдатель , 06.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    483

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Ярославль
    @Nemezis256, пункт 11.6 намекает вам на применение максимальных расцепителей (это дополнительный аксессуар пристегивающийся сбоку к автомату)
     
    Электрозавр , 06.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Archikc
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8

    Archikc

    Участник

    Archikc

    Участник

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Киров
    В щитке дома, УЗМ на каждую фазу, если отсутствуют 3фазные потребители.

    Аха, чтобы при скачке напряжения отключался автомат? А ктож его включать-то будет? А если дома никого нет, а напряжение восстановилось? Уж лучше узм или рн.
     
    Archikc , 07.03.15
    #4 + Цитировать
  5. BabushkinP
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BabushkinP

    Новичок

    BabushkinP

    Новичок

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Друзья, подскажите новичку, правильно ли составлена схема щита в новый 2-х этажный дом.
    Ввод-воздушка. Планирую делать контур заземления и схему ТТ. Поскольку будет электорозависимый котел чувствительный к фазировке, то предусмотрено подключение инверторного генератора.
    Жду критику.
     

    Вложения:

    BabushkinP , 07.03.15
    #5 + Цитировать
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    У Вас ВСЕ групповые УЗО ничем сверху не защищены, :(вводной АВ 63А такой защитой не является. :no:
    УЗО с током утечки 10мА ставятся индивидуально для каждого потребителя, иначе возможны ложные срабатывания, и такие УЗО ставятся ближе к потребителю.
    На посудомойку и С/У второго этажа отдельные "мокрые" УЗО.
    УЗО 40А/10мА придется очень сильно поискать, да и смысла в нем нет, читайте выше.
    Противопожарное УЗО должно быть селективное (с буковкой S), достаточно на ток утечки 100мА, и очень желательно на ток 80А.
    Для РН номинал защитного АВ 1А (максимум 2А).
    С контактором вообще беда, :(или искать контактор на 100А 2Н.О. или в самом крайнем случае ставить контактор 63А 4Н.О. и подключать по 2 группы параллельно.
    Лучше всего в данной ситуации поставить 2 или более контакторов на 63А на разные группы.
    Вот такие сюрпризы при вводном АВ 63А.:(
    Вот, как то так.
     
    Alex992 , 07.03.15
    #6 + Цитировать
  7. BabushkinP
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BabushkinP

    Новичок

    BabushkinP

    Новичок

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо. :hndshk: Но что значит защита УЗО сверху? поставить перед ним АВ такого же номинала? Вообще думаю отказаться от РН-111 и соответственно от контактора.
     
    BabushkinP , 07.03.15
    #7 + Цитировать
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Номинал УЗО должен быть минимум на одну ступень больше чем вышестоящий АВ.
    Под каждое групповое УЗО, как правило ставят 5-6 АВ, у Вас это частично сделано.
    Перед каждым групповым УЗО поставить АВ на группу который будет соответствовать потреблению этой группы, номинал групповых УЗО выбрать 63А/30мА.
    Для аналогии посмотрите например эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/295060/
     
    Alex992 , 07.03.15
    #8 + Цитировать
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    От дополнительной защиты отказываться не стоит! :no:
    Возможные варианты реализации я Вам озвучил.
    Просто при Вашем вводном АВ 63А возникает целая куча проблем. :(
    Почти 14кВт по одной фазе это очень много, тем более при наличии газового отопления.
    Я бы при наличии газа поставил АВ 40А= 8,8кВт и не забивал себе голову, этого более чем достаточно для комфортной жизни, :super: щас меня тапками закидают. :aga:
     
    Alex992 , 07.03.15
    #9 + Цитировать
  10. BabushkinP
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BabushkinP

    Новичок

    BabushkinP

    Новичок

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Ок
     
    BabushkinP , 07.03.15
    #10 + Цитировать
  11. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    483

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Ярославль
    Мотор-редуктор, например. если это настолько важно :) Причем, в таком случае, коммутация будет выполняться устройством специально для этого предназначенным, с нормальными контактами, газоотводом и дугогасительной камерой, а не демаркированным китайским реле.
     
    Электрозавр , 07.03.15
    #11 + Цитировать
  12. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Вводной (смотрите номинал) и групповое УЗО (смотрите номинал). Вот что это означает.

    Можно еще, как здесь любят советовать, перед групповыми еще 2р АВ понатыкать: дурное дело оно не хитрое. :aga: Это оправдано, если бабок завались, некуда девать и требуется разгруз кармана в любом направлении. :)
     

    Вложения:

    • IMAG8148.jpg
    • IMAG8230.jpg
    • IMAG8217.jpg
    Olechka , 07.03.15
    #12 + Цитировать

Смотрите также