1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи, На выходе трубы теплого пола холодная вода

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nikodva, 25.12.14.

  1. nikodva
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    nikodva

    Участник

    nikodva

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Прошу помощи, На выходе трубы теплого пола холодная вода
    Здравствуйте. Прошу помочь: не прогревается пол (на выходе постоянно холодная вода). Дом с мансардной крышей две ветки отопления 1) на мансарде и 2) первый этаж с которой идет на теплый пол: 3 петли по 66 метров. На фото подача горячей воды сверху.
     

    Вложения:

    • LPIC9191.JPG
    nikodva , 25.12.14
    #1 + Цитировать
  2. tuniks
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    17

    tuniks

    Участник

    tuniks

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И в чем Вы видите помощь? Что имеется ввиду "не прогревается" (его нормальная температура не должна быть более 29 С. Что значит холодная, сколько градусов на входе и на выходе петли? Как утеплен пол? Вы хоть какие-нибудь исходные данные дайте. На фото подключение правильное.
     
    tuniks , 25.12.14
    #2 + Цитировать
  3. nikodva
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    nikodva

    Участник

    nikodva

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    В доме обогрев - 2 контура, батареи, 2-х трубная система. На первом этаже 1-й контур последовательно идет подключение к теплому полу площадь которого 55 кв. м. Пирог теплого пола: скала - бетонная стяжка 10 см - полиэтилен - 5 см ПСБС - отражающая изоляция - бетонная стяжка 6 см., три контура по полу, все по 66 м., труба 20. При любой температуре на входе в смесительный узел температура на обратке максимум 30 гр (по датчику) и на всех контурах одинакова. Хотя сервопривод установлен на 60 гр. (ни разу не сработал). Воздух из труб выл удален еще до заливки. Второй контур - батареи второго этажа греются нормально. Насос на входе котла Вило-4 на первой скорости, Насос на смесительном узле Вило-2, эксперементировал на всех скоростях.
     
    nikodva , 26.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/235812/
    https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-72#post-9432541
    https://www.forumhouse.ru/threads/286249/#post-11449173
    https://www.forumhouse.ru/threads/245602/
    @nikodva, Это несколько ссылок, с проблемами по СУ с мотором поперек коллекторов.
    Прсмотрите, может что пригодиться.
    Также можете прямо в гугле набрать :"альбом типовых схем систем водяного отопления" там по вальтеку одна из перых ссылок.
     
    Обычный , 26.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.713
    Благодарности:
    1.481

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.713
    Благодарности:
    1.481
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этот узел надо балансировать, иначе ничего греться не будет.
    не люблю их и стараюсь не ставить.
     
    Хортэк СПб , 27.12.14
    #5 + Цитировать
  6. nikodva
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    nikodva

    Участник

    nikodva

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    А кто нибудь знает как это сделать? Делал как пишут результата нет.
     
    nikodva , 28.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/286249/ ув. Новор113 утверждает, что ставит такие узлы. Попробуйте обратиться к нему - нажмите его ник и привлеките внимание к теме.
    Но мне думается, что Вам придется самому врубаться полностью в работу этого СУ. Начините с того, что закройте обратку на котел шаровым краном (можете оставить маленькую щелку). 1234566.jpg Пускай максимальное количество воды идет на подмес. Ну а дальше смотрите приборы.
     
    Обычный , 28.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    273

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Майкоп
    А какова температура на подаче в петли теплого пола, после смесительного узла?
     
    Кетова Татьяна , 28.12.14
    #8 + Цитировать
  9. nikodva
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    nikodva

    Участник

    nikodva

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    На подаче в петли теплого пола, после смесительного узла на 10 градусов меньше, чем на входе на смесительный узел. Если подаю 60 то 50. а на выходе 25-28 градусов.
     
    nikodva , 29.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    234

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Казань
    Если в пол идет 50, а выходит 25 + на картинке вашего узла видно что расход по петлям примерно 2-2,5л/минуту (если фото сделано в рабочем состоянии)...
    Получается расход в каждой метле 2,5*60=0,15м3/час. Эту цифру и дельта Т совмещаю в онлайн линейке Вальтека , выходит каждая петля тратит энергии 4кВТ, три петли 12кВт.
    Если я ошибаюсь, может быть кто то поправит.
    Но что то очень много получилось для трех петель.
    Какой точный расход в л/минуту по петлям?
    Температура в доме?
    28 градусов на обратке - это не так уж и холодно. Хотя дельта слишком большая
     
    Adel86 , 29.12.14
    #10 + Цитировать
  11. nikodva
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    nikodva

    Участник

    nikodva

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Расход на 3-й скорости насоса 2.5 литра, больше дать не удается. Эта частьдома 55 кв. м. пока изолирована от жилой т. к. температура в ней не поднимается выше 15 градусов.
     
    nikodva , 29.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    234

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Казань
    Для сравнения, у меня на 2 скорости насос wilo на 5 веток по 90-95метров (20мм труба) в каждой из веток по 4л/мин
    Уже написал уважаемый @Хортэк СПб, на сайте вальтека есть вся информация по этому смесительному узлу, паспорт. Увеличьте расход в петлях, отрегулируйте.
     
    Adel86 , 29.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.713
    Благодарности:
    1.481

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.713
    Благодарности:
    1.481
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там байпас внизу регулировать надо, перепуск, и клапан.
     
    Хортэк СПб , 29.12.14
    #13 + Цитировать
  14. nikodva
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    nikodva

    Участник

    nikodva

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    2.5 л/мин это максимально что можно получить. Если только попробовать добавить скорость на насосе котла. Или может по мощней насос на смесителе поставить.
     
    nikodva , 30.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    234

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Казань
    @nikodva, то есть смесительный узел вы регулировали?
     
    Adel86 , 30.12.14
    #15 + Цитировать