РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Вопрос: У меня деревянный сруб из ОЦБ. Прокладываю электрику по дому. В какой то теме читал про обязательные требования к прокладке сетей в деревянных конструкциях. Мне не нравиться когда электрика идет в кабель каналах и розетки накладные (выпирают из стены). Возможно или нет срелать встроенные розетки по такому принципу?
Ну сделали же - значит возможно. То, что это нарушает лично Ваше дело - электроустановка дома не проверяется СО.
Сами? А вам понравится проводка в металлических трубах как требуют правила? И судя по фоткам у Вас пременяется не соответствующий капель типо ПУНП, НОРМАЛЬНЫЙ и правильный кабель - чёрного цвета, минимум ВВГнг, Вы не на то обращаете внимание.
Спасибо за "правильные комментарии"... Потратил 3 дня на прочтение темы по электрике. Понял что наделал ххх... В выходные буду перекладывать: кабель ВВГ нг 3*2,5 на розетки, 3*1,5 на освещение. металлическая гофра. в свободном доступе распаечные коробки... Розетки все таки куплю накладные, но постараюсь пазы под них сделать в стене чтобы сильно не выпирали. Думаю под сами розетки положить что то не горючее (негорючую подложку) только пока не знаю что...
Похоже Вы читали не то что нужно. Почитайте, там все пережевано по 100 раз. https://www.forumhouse.ru/threads/27434/ и это https://www.forumhouse.ru/threads/49990/ Мет. гофра не поможет. Уж лучше в кабель-каналах, тем более что их сейчас великое множество, под "дуб", под "ясень" под ... , какой пожелаете.
Это лучше чем пластик, и вообще нормальное решение. От чего она не поможет? По другому сейчас не делают! Теотерезировать не будем
Не поможет: 1. Не поможет от тока короткого замыкания, т. к. не обеспечит локализационную способность (см. п. 14.15 СП31-110-2003). 2. Не поможет от механического воздействия, т. к. не является механической защитой (см. сертификаты на м/рукав). Если сомневаетесь - наступите ногой. 3. Не поможет от влаги. Поможет: 1. (и единственное) для самоуспокоения (т.к. в металле же)