Лучшие ответы

Предыдущая Утепленная шведская плита - 26

FAQ - УШП. Расчет конструктива

Рекомендую поиск фильтром сообщений пользователя.
В выпадающем списке "Опции темы" вверху страницы кликнуть Пользователи, ответившие в теме, далее кликнуть цифру сообщений в правой колонке.

Как правильно задать вопрос #13

Моя в шоке...:ogo: Нету слов...:close::flag:
:)]:hndshk:
  1. al185
    1

    Писано многажды, и в ФАКе...
    Запасите на площадке 2-3 мешка цемента...

    _________1.JPG #31 al185, 15.10.14
  2. al185
    2

    На мой вкус несущая способность сей "подушки" непредсказуема.
    Правильная подушка/насыпь работает по расширяющейся призме ~60* +горизонтальная полка для пригрузки призмы 962527 (703×446)
    Если считаете, что куски пенопласта заменяют призму и полку - дерзайте...

    Визуально в работу Вашей подушки включается только половина ширины ребра, наружная половина "висит"... Т. е. действующая ширина ребра, участвующая в распределении нагрузок, уменьшается и возрастает напряжение в сопряжении ребро-пол...

    эСКИЗ (1).jpg нагрузки в ребре - копия.png #467 al185, 28.10.14
  3. al185
    3

    Это не меняет действующую ширину бетонного ребра.
    Тут ваще другой принцип работы плиты, объясненный М. Судоргиным.
    Это американский кессон. При осадке наклонная грань (важная деталь!) уплотняет песок под ним, и осадка стремится прекратиться. Собсно ширина горизонтальной подошвы ему не нужна.
    Некоторые профессиональные строители, коих публика берет за образец, сумели испортить и этот принцип в своих воплощениях.

    Заклинаю публику - изучайте первоисточники, а не "улучшенные" реплики...

    #471 al185, 29.10.14
  4. al185
    4

    Одно из массовых заблуждений. Лечится ФАКом.

    Доросел рассчитан на осевые нагрузки (таблица на чертеже).
    В них вписываются ГБ дома 2 этажа с 1м бетонным перекрытием и Кзапаса=1,3.
    На сайте Доросел можно найти монолитные стены на этом.

    Доросел Т001.PNG #524 al185, 31.10.14
  5. al185
    5

    Рассматривается индивидуально при проектировании. Зависит от грунтов, нагрузок и их равномерности по осям.
    Например при равномерных нагрузках(!).
    Для макс. нагрузок таблицы Доросел и тяжелее назначаю 6х100мм=4х50мм - полный эквивалент Доросел.
    Для средних нагрузок (дерево 2эт., каменные 1-1,5 эт.) - 5х100мм=4х"50"мм эконом (по факту 70мм).
    Для малых (дерево 1эт., хозпостройки) - 4х100мм=3х50мм. Для 100мм без ребер - до 5х100мм.

    #538 al185, 01.11.14
  6. al185
    6

    Риск охлаждения стен и особенно углов за мебелью до точки росы. Хотя сугубо индивидуально, и для каркасника м. б. не актуально.

    ПС Хотя нет. При отсутствии вентиляции (как любят клиенты, наблюдал влажность 70% в межсезонье) именно в каркаснике точка росы м. б. довольно высокая.

    #825 al185, 24.11.14