    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Уже 3 дня читаю разные темы про системы ТТ и ТN-C-S и про заземления возле дома и вообще много чего.
    Но вот какая задача -
    Дано:
    3ф, 380В, 15кВт; Деревянный дом из бруса; столб за территорией участка; на столбе ЩУ (рис.1):вводной автомат на 25А (3ф), счетчик, еще один автомат на 25А (3ф), сам щиток металл подключен к заземлению под столбом, ввод от линии сделан СИП 4х16 (линия и ТП относительно новые, лет 5-7); от ЩУ к дому протянут тоже СИП 4х16; на стене дома СИП переходит в ВВГнг 4х10; в доме ВВГ входит в РЩ (рис2): в нем вводной автомат 25А (3ф), далее УЗО 32А, отходящие линии на кухню, бытовка (стиралка, насос) и душ установлены дифавтоматы, на розетки комнат (16А) и свет (10А) простые автоматы.
    Возле дома (1.3м от стены) делаю заземление: 3 уголка 50х50х5 длина 2.5м вбиваю на расстоянии друг от друга 1.3-1.5м почти равносторонним треугольником, свариваю их полосой 40х4, к полосе болт М8. к болту провод ПВ1 сечение 10. этот провод подключаю к щине РЕ в РЩ.
    ЩУ на столбе собирала и монтировала контора, которая и делала разрешающую документацию, проект и прочие бумаги, также они вели СИП к дому.
    Всё остальное делал я сам.
    А теперь ВОПРОСЫ:
    1) правильно ли я собрал РЩ?
    2) ГЛАВНЫЙ вопрос: система, как я понимаю, получается у меня ТN-C-S?
    провод PEN я подключаю к одной шине в РЩ, провод РЕ от заземления я подключаю другой шине.
    шины я соединяю куском провода ПВ1 10.
    Это правильно или я дурень и надо сделать совсем по другому? :)
    (фото прилагаются) image-25-06-14-16-52-2.jpeg image-25-06-14-16-52.jpeg image-25-06-14-17-32.jpeg
    Очень надеюсь на информативные ответы и благодарю ответивших!
     
    bobryusha , 25.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.689
    Благодарности:
    11.749

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.689
    Благодарности:
    11.749
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
    Avs7153 , 25.06.14
    #2 + Цитировать
  3. bobryusha
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    bobryusha

    Участник

    bobryusha

    Участник

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да это значит я дурень? :) :aga:
    в этой ссылке всё про щит учета, а меня он меньше всего интересует, потому как его обслуживает "контора" и залезать в него мне нельзя. :nono:
    Меня интересует щит в доме и куда правильно подключить провод от заземления. :faq:
     
    bobryusha , 25.06.14
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Разделение PEN на PE и N
     
    olegaa2 , 25.06.14
    #4 + Цитировать
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    В скором будущем к Вам придёт писец в виде 380В в розетках... ПИСЕЦ.png
     
    olegaa2 , 25.06.14
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.689
    Благодарности:
    11.749

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.689
    Благодарности:
    11.749
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это чувствуется. Показанный стрелкой пушной зверёк - не единственный.
    Если досмотрите альбом до конца, там всё есть...
     
    Avs7153 , 25.06.14
    #6 + Цитировать
  7. bobryusha
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    bobryusha

    Участник

    bobryusha

    Участник

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
    Досмотрел до конца и почитал "Разделение PEN на PE и N".
    Если правильно понял, то в моем случае можно сделать так (картинка прилагается). image-25-06-14-21-00.jpeg
    Если понял неправильно, то будьте добры, разъясните именно на моем примере конкретно какой провод куда подключить. :hndshk:

    А писца то я и не замечал раньше... СПАСИБО, что заметили. :super:
    вот электрики жопошники, как так можно коряво работать... :mad:
    Как лучше сделать: получше подключить или поменять рейку на двойную?
     
    bobryusha , 25.06.14
    #7 + Цитировать
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Так должно быть сделано в вводном щите с счётчиком.
    Про правильное разделение PEN Вы не читали:nono::)
     
    olegaa2 , 25.06.14
    #8 + Цитировать
  9. bobryusha
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    bobryusha

    Участник

    bobryusha

    Участник

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я понимаю, что ДОЛЖНО быть и что ЕСТЬ в данном случае.
    Как мне теперь быть? могу ли я разделить PEN в щите в доме?
     
    bobryusha , 25.06.14
    #9 + Цитировать
  10. bobryusha
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    bobryusha

    Участник

    bobryusha

    Участник

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    image-25-06-14-16-52-1.jpeg Кстати, вот схема, приложеная к документам на "электричество"!
    по моему, очень коряво сделана! :nono:
     
    bobryusha , 25.06.14
    #10 + Цитировать