Разводка электрики под полом дома (фундамент на винтовых сваях)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkGiN, 19.01.14.

  1. Srf123
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13

    Srf123

    Живу здесь

    Srf123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Петрозаводск-Севастополь
    Извините, а зачем металл? Обычная гофра и NYM не пойдут?
     
  2. ALDAR
    Регистрация:
    05.03.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    20

    ALDAR

    сам себе строитель

    ALDAR

    сам себе строитель

    Регистрация:
    05.03.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Россия
    Я тагже делать буду, только без мет рукава
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    Там дело не в металле, а в требовании обеспечить защиту кабеля от механических повреждений. Это требования ПУЭ раздел 2 пункты 2.1.52, 2.3.39, 2.3.15... Почитайте, посмотрите на соответствие своему случаю.
    И еще, чисто с практической точки зрения. Каждый проход кабеля сквозь перекрытие (выполняемый, кстати, в трубе) с теплотехнической точки зрения представляет собой прекрасный мостик холода. Поэтому, если речь идет о единичном вводе кабеля от источника к щиту в техпомещении это приемлемый вариант. А вот если вы собрались раскинуть в открытом подпольном пространстве разводку к каждой розетке, то получите в каждой комнате дополнительные точки утечки тепла (денег) по числу вводов.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Srf123
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13

    Srf123

    Живу здесь

    Srf123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Петрозаводск-Севастополь
    @GeorgeFerryman, спасибо, давно пуэ не читал. Перечитаю.
     
  5. АртурМосква77
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    39

    АртурМосква77

    Участник

    АртурМосква77

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Для чего? Чем Вам не нравится способ прокладки проводов в коробах? И это сейчас, когда короба выпускают не только белые, но и бежевые, и под дерево много оттенков! Да и с точки зрения безопасности кабель вне дома не контролируется, а в помещении сразу (не дай Бог конечно) почуете запах неисправной проводки. Я так думаю.
     
  6. DarkGiN
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    DarkGiN

    Участник

    DarkGiN

    Участник

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, согласен. Есть свои минусы. В результате принято решение сделать стяжку (для ТП), а в ней заодно и кабель по первому этажу проложить.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  7. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    Что-то мне подсказывает, что это тоже не самое лучшее решение. Наверняка кроме собственно силовой разводки там пойдут и кабели ТВ, компьютерной сети, разводка охранно-пожарной сигнализации, звук и т. п. И если вдруг захочется что-то изменить - то внутри стяжки уже не получится...
    Я бы все же рекомендовал подумать о разводке либо в коробах (например таких или таких или таких...) Либо еще как вариант за натяжными (подвесными) потолками...
    А собственно говоря, сами стены то из чего?
     
  8. DarkGiN
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    DarkGiN

    Участник

    DarkGiN

    Участник

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оцилиндрованное бревно.
     
  9. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    М-да... Ваш выбор стал мне понятен. С оцилиндровкой у нас сейчас все в основном делают с нарушением российских норм по финской схеме. То есть скрытая проводка в полу, подъем из подпольного пространства прямо в сене. Неремонтопригодно, но красиво... На дом 120 квадратов знакомым посчитали 500тыр. за разводку...
    Плинтусные короба с оцилиндровкой тоже лягут, но подьемы к выключателям и светильникам будут некрасивыми.
     
  10. AndyZ
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12

    AndyZ

    Участник

    AndyZ

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Мытищи
    Не согласен с Вами.
    ПУЭ при прокладке кабеля по сгораемым конструкциям требует стальные трубы.
    Если ставить под полом (не в утеплителе, а ниже подшивной доски) не распаячные, а протяжные коробки и вести отдельный провод к каждому потребителю (звездой), то все требования будут соблюдены. Не забыть уклон труб и отверстия в коробках для стока возможного конденсата. В СНИПе это тоже прописано.
    Вывод кабеля я организовал через отверстия в бревнах до высоты подрозетника. Сверлили их при сборке сруба и вставляли 20 медную трубу. Гнется на ура, два-три ВВГнг 3х2,5 туда войдет без проблем. Медь входит в протяжную коробку, а от нее - магистраль ВГП оцинкованной трубой до шкафа. Не забыть весь металл заземлить, кстати эти трубы можно и как РЕ проводник использовать и класть двужильный кабель.
    Да, недешево получается, но можно спокойно спать с включенным в розетку 2 кВт-ным обогревателем. И не думать о перегрузках сети (выключил обогреватель - включил чайник - выключил чайник - включил обогреватель).
    Освещение можно вообще на 2х1,5 кабеле сделать используя светодиодные, практически вечные, лампочки. А к выключателям притащить тоже 2х1,5 с 12- тью или 24В, установив в щите импульсные реле для включения освещения.

    Согласен, ПУЭ писались, когда не было современных пластиков, которые выдерживают прожег от высоких температур, но строю я для себя и поэтому стараюсь перебдеть. Пока бюджет позволяет - лучше в металле.
    Опять же к вопросу замены кабеля - все меняется легко и просто протягиванием нового кабеля, используя старый, как протяжку (при прогорании или браке).

    Покритикуйте, кто не согласен.
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.736

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.736
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПУЭ к жизни обычных людей не имеет отношения, много раз обсуждалось. Думаю, если амеры, канады, финны, норги, шведы и немчура прокладывает провода просто в стене или просто в полу сквозь лаги и в потолке сквозь них же, без гофры и металлорукавов, то и нам так можно и должно.
     
  12. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    Немного не так. Стальные трубы требуются только при скрытой проводке. То есть в полах, стенах и т. п. Там они нужны для локализации возгорания. Почитайте о локализационной способности различных труб для прокладки кабеля, например, тут. Думаю вам все станет ясно. При открытой проводке (на изоляторах, в коробах, просто по стене и т. п.) металлические трубы не требуются.
    Опять таки из приведенного мною выше
    СП 31-110-2003, толщина стенки трубы не регламентируется ДО 2,5мм.кв. То есть 2,5кв.мм. и выше толщина стенки должна быть 2,5мм. Понимаете, что ваша медная трубка такой толщины не имеет? Плюсом любые отверстия в стыках и коробках снижают локализационную способность.
    Про сменяемость проводки - все верно, но согласитесь, что, например, снять крышку с короба проще, чем по трубам с УЗК плзать...

    Ну и еще раз акцентирую, что ввод трубы от коробки под полом до розетки - прекрасный мост холода, крадущий ваши деньги ;-)

    PS. Иноземцы такими вещами не заморачиваются и кладут все по своим нормам прямо в полах/перегородках в гофротрубе или без... И ничего...
     
  13. AndyZ
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12

    AndyZ

    Участник

    AndyZ

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Мытищи
    ...Мостик холода в середине 26 бревна - вряд ли.
    ...какие отверстия в стыках и коробках? Дренажное отверстие снизу протяжной стальной коробки для улицы есть всегда. Сгораемые конструкции в нашем случае будут отстоять от отверстия сантиметров на 30 и между отверстием и деревом будет сама коробка (дом на винтовых сваях, коробки и трубы крепятся снизу обвязочного бруса или по сваям.
    ...прикрепите короб вертикально на бревенчатой стене - усадка, движение дерева = порнография (ИМХО)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  14. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    @AndyZ, еще раз по пунктам.
    1. Трубы при скрытой проводке нужны искюлчительно для локализации.
    2. Любое отверстие (неплотность) снижают локализационную способность.
    3. Для 26-го бревна ширина паза примерно 13см. Если вы проднимете металлическую трубу по центру бревна выше одного венца, то в самом тонком месте расстояние от внутренней стены помещения до трубы (имеющей температуру наружной среды) будет равно 6,5см. Это Очень мало. И так у каждой розетки (выключателя).

    Поэтому. Раз локализации добиться не удается - такие трубы смысла не имеют. А учитывая то, что по современным нормам теплоэффективности деревянные дома без утепления вообще не проходят (т.к. требуемая толщина стены получается около 50см) заложенная в стене труба дополнительно увеличивает и без того немалые теплопотери дома.
     
  15. AndyZ
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12

    AndyZ

    Участник

    AndyZ

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Мытищи
    Извиняюсь за сумбурные предыдущие посты, писал с телефона, весь набранный текст оценить сложно.
    Теперь за компьютером - попроще.
    Давайте по пунктам:
    1. Трубы нужны при, естественно, скрытой проводке, ее-то мы и обсуждаем. Конечно же они требуются для локализации возможного возгорания (про перегрузку сети речь не идет, но никто не застрахован от брака кабеля). Но и при прокладке под сэндвичем пола, при наличии фундамента на винтовых сваях, необходимо защититься от механических повреждений изоляции (грызунов). ВГП труба, подвешенная на сантехнических хомутах вполне справится с этими двумя задачами в отличии от металлорукава, имеющего в своей конструкции нитку и требующего прокладки по сгораемым конструкциям (ПУЭ просит, по-моему, удаление на 1 см). Т. е. локализации металлорукав не обеспечит. Прямая ВГП труба от протяжной коробки до протяжной коробки будет проще и для протяжки и в монтаже.
    2. Никаких отверстий в скрытых местах и не планируется. М. б., я не очень понятно объяснил. Эти отверстия будут снаружи.
    3. Труба не будет иметь температуры окружающего воздуха, т. к. она с протяжными коробками будет находится в утепленном подполье дома, где плюсовая температура. Т. ч. мостик будет не очень холодным.

    Прокладка кабеля по принципу "звезда", в отличии от цепочки и правильный расчет автоматов защиты, обеспечат защиту от перегрузок сети.

    Поэтому, в деревянных домах со скрытой проводкой закладные выполняются в стальных оцинкованных или медных трубах с толщиной стенок от 2 мм и больше.
    В Европе работают на стройках такие же гастарбайтеры, как и у нас, из тех же союзных республик бывшего СССР. Поэтому один работник и собирает дом и разводит сантехнику и электрику, т. ч. это не показатель. Правда, качество кабельной продукции в Европе гораздо лучше, как и ПВХ и ПНД материалов для монтажа.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17