    Здравствуйте!
    Не бывшем с/х поле появился новый дачный поселок.
    Сейчас мы наняли подрядчика для строительства дорог и дренажных канав. Возник вопрос какими трубами соединять дренажные канавы на перекрестках, а также какие трубы укладывать перед въездом на участки.
    Подрядчик предлагает перфорированные пластиковые дренажные трубы 200мм, обернутые геотекстилем.
    Я сомневаюсь в целесообразности этого.
    Еще есть варианты б/у железные, асбоцементные, ж/бетонные.
    Что бы вы нам могли посоветовать из недорого, но долговечного?
    Бывают ли просто пластиковые?
     
    Видимка , 19.11.13
    #1 + Цитировать
  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.508
    Благодарности:
    2.781

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.508
    Благодарности:
    2.781
    Адрес:
    Москва
    Подрядчик без проектировщика (да простят меня за повтор) это брачная ночь без невесты. Хотя бы исполнительная съёмка с отметками, уклоны, геология, геодезия должна быть. А уже как он ответит (исполнитель) за техническое решение (договор, штрафы, эффективность по объективным данным) это второй вопрос. А что лучше старый пластик или старый чугун решать тому кто всё это видит.
     
    еван , 20.11.13
    #2 + Цитировать
  3. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.788
    Благодарности:
    2.540

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.788
    Благодарности:
    2.540
    Адрес:
    Москва
    Понимаете ли, Видимка - совершенно без разницы для Вас и Ваших соседей из какого материала будут трубы, если они не будут эффективно работать.
    Начните с проектировщика - вот с еваном пообщайтесь, к примеру.
    Коллективно такие задачи решать очень выгодно - просто начните с профессионального проектировщика, а не со строителя.
     
    urok , 21.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Видимка
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10

    Видимка

    Участник

    Видимка

    Участник

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Павловский Посад
    Вроде вопрос был достаточно прост и никак не касался проектирования:
     
    Видимка , 21.11.13
    #4 + Цитировать
  5. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.788
    Благодарности:
    2.540

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.788
    Благодарности:
    2.540
    Адрес:
    Москва
    Понимаю, что ответ Вас не устроил... тогда берите те, которые нравятся: закопайте подешевле на пробу - откопаете, если что.

    Вы, к примеру не написали о химсоставе грунтовых вод - они могут обладать агрессивностью по отношению к бетону или металлу, что можно учесть при решении Вашей задачи.
    Скорее всего правильно сомневаетесь в применении озвученных выше труб - но без контекста все это просто разговоры.
     
    urok , 21.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Видимка
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10

    Видимка

    Участник

    Видимка

    Участник

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Павловский Посад
    300 с лишним участков, низина, часть в воде.
    20-30 см плодородка, дальше, в местах повыше - супесь, где пониже - суглинок. Воды очень много, особенно в этом году.
    Боюсь что дрена 200 мм просто не справится с объемом воды, да и заилится геотекстиль.
     
    Видимка , 21.11.13
    #6 + Цитировать
  7. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.508
    Благодарности:
    2.781

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.508
    Благодарности:
    2.781
    Адрес:
    Москва
    @Видимка, см. пост. 1
    - если вы хотите уложить дренажные трубы, значит у Вас грунтовые воды для их понижения? Тогда надо определится на какую глубину их заглубить, что бы обеспечить пониженный уровень.
    - если вы хотите применить обернутую ГТ трубу значит у вас чистые обводнённые пески, которые не дают кольматировать трубу.
    - рабочие трубы (ливнесток, канализация, дренаж ..) под дорогой, как правило прокладывают в футляре. А вы хотите подсасывать грунт из под несущего дорожного покрытия перфорированной трубой.
    - диаметр труб определяется по необходимой пропускной способности - а он по водосбору, грунту и т. д.
    + вопросы которые задал Urok.
    Вопрос простой, а ответ требует некоторых исходных данных или берите риски на себя.
     
    еван , 21.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Видимка
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10

    Видимка

    Участник

    Видимка

    Участник

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Павловский Посад
    - я не хочу укладывать дренажные трубы.
    сейчас вдоль участков роются придорожные открытые канавы глубиной 1м. Нужны трубы для перемычек на перекрестках улиц и для заезда на участок. Подрядчик предлагает дрены 200мм.
    У меня сомнения (мягко говоря).
    Думал здесь специалисты подтвердят мои сомнения и подскажут правильный вариант.
    Поселок рядом с дорогой. Канавы поселка будут соединяться с дренажной канавой этой дороги.
     
    Видимка , 21.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Видимка
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10

    Видимка

    Участник

    Видимка

    Участник

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Павловский Посад
    Вот что там происходит с водой
     

    Вложения:

    • 063.jpg
    Видимка , 21.11.13
    #9 + Цитировать
  10. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.508
    Благодарности:
    2.781

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.508
    Благодарности:
    2.781
    Адрес:
    Москва
    Так у вас стока нет - судя по фото. Что говорить о трубах, надо вначале решать вопрос сброса т. е. водоприемника. Нужна геодезическая съемка и хотя бы эскизный проект. А какой может быть вариант без геологии и геодезии. Обратитесь хотя бы в отдел землепользования, может там что есть.
     
    еван , 21.11.13
    #10 + Цитировать
  11. Видимка
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10

    Видимка

    Участник

    Видимка

    Участник

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Павловский Посад
    Я хотел лишь показать уровень воды в канавах.
    Сток есть. Просто канава придорожная сама заилена местами больше метра чем положено. Экскаватором углубляем её. Уровень воды падает. Иначе вода могла наоборот в наш поселок пойти.
     
    Видимка , 21.11.13
    #11 + Цитировать
  12. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.508
    Благодарности:
    2.781

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.508
    Благодарности:
    2.781
    Адрес:
    Москва
    В первую очередь надо держать гидравлический уклон - по сопряжению уровней в регулирующих канавах к уровню воды в водоприемнике. Что бы не было подпора. И только когда у вас по ходу русла появляются
    ярко выраженные подпоры по дну (это видно по резкому увеличению скоростей потока) - включают экскаватор для придания геодезического уклона. Уровень воды в канаве надо держать ниже УГВ. Иначе канава работает только на отвод поверхностного стока. А у вас, как написано, дренажные канавы. А трубопереезды, дело десятое.
     