1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу покритиковать схему эл. щита в доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fireman67, 01.08.13.

  1. Fireman67
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    20

    Fireman67

    Участник

    Fireman67

    Участник

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Смоленск, Смоленская обл.
    Прошу покритиковать схему эл. щита в доме
    Вот накидал схему щита. Ввод в дом кабелем от шита на столбе (там же расположен счётчик, розетка, вводной автомат).
    Помогите найти минусы данной схемы.
    Эл. щит.JPG
     
    Fireman67 , 01.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Схему в топку !
    Вводной АВ IEK, а дальше Легран - нормальненько! :close:
    Не многовато ли на свет АВ на 2кВт при Вашей потребности в 0,4 кВт? :faq:
    АВ на 6А за глаза с большим запасом и характеристикой В !
    На розетки АВ тоже с характеристикой В.
    На насос и водонагреватель - отдельная история! :close:
    И вообще - где защита ?:faq:
    УЗО ставить будете или как? :faq:
    Это так на вскидку! :hello:
     
    Alex992 , 01.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Киев
    По умолчанию не место розетке в ЩУ!
    Тем более не правильно подключенной, не правильно используемой!

    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.

    ОПАСНАЯ схема!

    Нет защитного отключения от пробоя на землю!

    Заземление, в прямом смысле слова, на грунт, может защитить только от утечек на землю, грунт!

    От глухого пробоя на землю, грунт, заземление на грунт не защищает!

    При глухом пробое, при отсутствии защитного отключения от пробоя на землю, грунт, опасный потенциал через жилу РЕ проводки появится на всех корпусах исправных электроприборов и того что подключено к шине РЕ!

    Без защитного отключения от пробоя на землю, грунт, заземление, на грунт, всех электроприборов воедино зло!
    В первую очередь для защиты от пробоя на землю, грунт, должна применятся дифзащита!

    Одноквартирные дома должны подключаться по системе питания с типом заземления ТТ!

    Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.

    Судя по Вашему не пониманию Вы скорей всего не поймете, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

    Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

    В теме Вопросы по УЗО почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

    Это не говоря, что в любой момент, без вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!

    Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть в бронированном кабеле, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Про часть указанного подробней с рисунками, фото писал раньше.

    Обращаю Ваше внимание что подавляющее число схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, особенно с стабилизаторами, дополнительными щитами, так как не соответствуют даже кратким требованиям приведенным выше, большинство из которых критичны, хоть я не однократно писал одни и те же замечания. Поэтому любую попавшуюся схему системы питания с типом заземления ТТ нельзя использовать в полном объеме как пример!

    По уму в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов, электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто оставляются без присмотра, которые эксплуатируют не подготовленные люди, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения групповые автоматы по умолчанию должны быть с характеристикой В!

    Групповые автоматы с характеристикой С нужно ставить только при необходимости, там где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, гараже, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины, микроволновки с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.

    Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.

    На группы освещения квартир, одноквартирных домов, хозяйственных построек по умолчанию лучше ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. Это не говоря что при компактных люминесцентных лампах, которые уже вытесняют светодиоды, которым достаточно автомата 1А, вообще достаточно автомата 2А.

    Автоматы В6 на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!

    Это не говоря про то, что производители, даже бренды, бывает лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано на аналогичном форуме в теме Внутренности НВА различных производителей..

    Так же с автоматом В6 в некоторой степени будет лучше селективность относительно вводного автомата при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом С10.
     
    Наблюдатель , 02.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Электросталь
    Достаточно опасное зло...
     
    Olechka , 02.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Fireman67
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    20

    Fireman67

    Участник

    Fireman67

    Участник

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Смоленск, Смоленская обл.
    Простите за вопрос: а что необходимо сделать, что бы вот это (Без защитного отключения от пробоя на землю, грунт, заземление, на грунт, всех электроприборов воедино зло!) не было бы злом?
     
    Fireman67 , 05.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Электросталь
    Необходимо изменить схему в плане электробезопасности.
    Пусть есть PEN, и делаете систему TN-C-S. Разделение PEN выполняется до первого коммутационного аппарата на ГЗШ, повторное ЗУ, установка УЗО желательна.
    Если ТТ, ЗУ физически не связано с PEN (N), УЗО необходимо.
    Если сделать так, как на схеме, то в случае появления потенциала на сторонних проводящих частях электроустановки защита может не сработать. Возникает опасность попасть под напряжение или получить локальный очаг возгорания. Вот принципиальный "минус" схемы.
     
    Olechka , 05.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Михал1
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Михал1

    Новичок

    Михал1

    Новичок

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана
    Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.
    В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.
     
    Михал1 , 26.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Михал1
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Михал1

    Новичок

    Михал1

    Новичок

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана
    Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.
    В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.
    Возьмите схему на данном сайте
     
    Михал1 , 30.09.13
    #8 + Цитировать

Смотрите также