    Прошу оценить щиток
    Прошу оценить и указать на ошибки по монтажу моего щитка.
    После чего провода проложу.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
    Ал1234 , 07.04.13
    #1 + Цитировать
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Так оценивать то пока нечего, всё зависит как разводку сделаете;), фото готовых щитов на форуме предостаточно:hello:
     
    olegaa2 , 07.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.702
    Благодарности:
    11.771

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.702
    Благодарности:
    11.771
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Avs7153 , 08.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Понял. Сделаю разводку - выложу фото для проверки.
     
    Ал1234 , 08.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Выкладываю фото щитка. Просьба оценить, указать на ошибки.
    СИП будет в гофре (пластиковая, черная).
    Как правильно одевать резиновые наконечники на СИП?
    Надо ли СИП обжимать наконечником (например, как на фото) или можно сразу в АВ (одно из отверстий у АВВ позволяет).
    Сальники пока в щит не устанавливал.
    Впоследствии, к выходу селективного 4п УЗО подсоединю 4-х жильный кабель в двойной броне - поведу в свою избушку. Там электрику буду делать по схеме ТТ.
     

    Вложения:

    • 4.JPG
    • 5.JPG
    • 6.JPG
    • 7.JPG
    Ал1234 , 09.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Подход ответственный, но с перегибами, как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобъет.

    Выкинте верхнюю шину, она не нужна!

    Лучше бы на потраченные на верхнюю щину и её крепеж деньги купили боксик IP≥44 для 4-х полюсного ВДТ!

    Так же не нужен 4-х полюсный автомат 4Р. Если и тулить 4-х полюсный автомат, что добавляет ни чем не оправданные контактные соединения, то для исключения коммутационных дифференциальных импульсных перенапряжений он должен быть 3Р+N!

    Автомат нужно было бы ≥10 кА!

    Розеткe заземленной на сеть TN, которой на улице, в особо опасном помещении, где нет СУП, ДСУП, будут пользоваться не подготовленные люди, не место в уличном ЩУ! Это не говоря что автомат нельзя ставить вверх ногами!

    ЩУ_столб_трубостойка.jpg СУВП_рабочего_места_ЩУ.JPG
    Как варианты ЗУ ЩУ можно применить 2-ва, 3-ри штыря. У ЩУ наверно единственное место, где ЗУ треугольником имеет право быть и скорей всего является оптимальным вариантом. При 2-х и более штырях для уменьшения шагового при подходе к ЩУ штыри лучше забивать как бы наружу, не более 45°. Не забудьте убедиться в отсутствии подземных коммуникаций!

    Если всё же хватит глупости розетку оставить, то она по мимо автомата должна быть защищена 2-мя ВДТ 10 мА и на стороне электроприборов должно быть подключение по системе питания с типом заземления ТТ!
    В заменившем этот гост новом госте нет этого пункта, но от этого актуальность его не меняется, так как ОТ АВАРИЙ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, при подключении электроприборов класс защиты 1 к сети с системой питания с типом заземления TN, ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУП, ДСУП!

    Так же по уму лучше розетку и обвеску поместить в бокс IP≥44!

    Разводку в ЩУ, кроме провода к дверце, лучше делать однопроволочными жилами класс гибкости 1 сечением 10 мм2! Хорошо для этого подходит кабель ВВГнгнд-1, единственное что его на краях изоляции нужно промаркировать соответствующим цветом термоусадкой, изолентой. Жилы кабеля подключаемые к шине РЕ, корпусу щита оформовать в кольцо.
    подготовка жилы под винт болт.GIF
    Болты на шине РЕ, корпусе щита должны быть ≥М8!

    РЕ от ЗУ заводить через отдельное отверстие!

    Гофра должна быть атмосферостойкая НГ. В нижней части колена должно быть отверстие для стекания конденсата.

    Для АВВ с полукруглым хомутом, как на фото, оконцовывать не надо, как в принципе не надо оконцовывать для автоматов с плоским зажимом. Единственное что для автоматов с плоским зажимом проволоки жилы нужно оформовать как на картинке и 4-мя проволоками располагать к неподвижной, контактной, поверхности зажима.
    зажим_ВДТ_АВВ.jpg СИП_под_зажим_авт_ИЭК.JPG
    Жилы зачистить от окислов, смазать Суперконт или в крайнем случае Циатим-221, но без фанатизма, аккуратно, так чтоб жилы были только жирные и смазка больше ни куда не попала.

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане для системы питания с типом заземления ТТ!

    Это не говоря, что некоторые пункты норм относящиеся только к системе питания с типом заземления TNглупы или того хуже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Обратите внимание, что большинство схем заявляемых авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не соответствуют выше приведенным требованиям в полном объеме, особенно там, где есть общедомовые стабилизаторы, другие щиты, строения, хоть я многим приводил эти требования и некоторым указывал на ошибки и те схемы нельзя использовать как шаблон для себя не понимая где ошибки! Это не говоря, что с безответственным подходом к схеме высока вероятность ошибок и при монтаже!
     
    Наблюдатель , 09.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    За этот комент - отдельное спасибо! Это без шуток, серьезно. Т. к. это мой первый щиток, и ранее имел дело исключительно с однофазной 220В. И не подозревал, насколько не просто с с 3фазами 380В.
    Ваш пост смотрю наскоро, но завтра изучу подробно. И спрошу, если что будет непонятно. Хорошо?
     
    Ал1234 , 09.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Вопросы уважаемому Наблюдателю.
    1. Зачем нужен "боксик IP≥44 для 4-х полюсного ВДТ"? У меня на щитке (от АВВ) указан IP65.
    2. Розетка в щитке только на период строительства, вынужденная временная мера. ЗУ около щитка сделаю 4 шт. по 3м уголок "5" (и не "треугольником", а правильно - прочитал на форуме). К тому же вдруг придется УЗИП в щиток ставить? Правда от СО дождешься только ПЗР на самом конце их столба.
    3. Если АВ 2п поставить нормально, то провода к УЗО вести очень неудобно. Как быть? Опыта нет.
    4. "... и на стороне электроприборов должно быть подключение по системе питания с типом заземления ТТ" - а как это реализовать? Делать отдельное ЗУ рядом с электроприбором? Не реально, т. к. подключать буду эл. инструменты, а они в любом месте участка нужны. Или вести кабель (в земле) к стене домика (кроме сруба пока ничего нет), делать на стене сруба ВРУ с ЗУ по ТТ и от него запитываться?
    5. по TT Ваши посты изучил внимательно - так и буду делать.
    6. Наконечники резиновые на СИП правильно одел? Вообще, для чего они нужны?
    7. Боюсь так отформовать СИП не смогу. А если СИП обжать гильзой, часть гильзы, где нет СИП, сплющить аккуратно молотком и этим концом в АВ? (токопроводящую пасту купил).
     
    Ал1234 , 10.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Очень прошу ответить на вопросы.
     
    Ал1234 , 12.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Артем82
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26

    Артем82

    Живу здесь

    Артем82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Долгопрудный
    Автомат ABB перевернут - это неправильно (получится, что обесточенное положение - рычажком вверх, что в корне неверно!). Для автоматов ABB не важно, сверху или снизу будут вход и выход.
     
    Артем82 , 14.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    А как тогда провода прокладывать?
    Между АВ и УЗО? Их в кембрик надо поместить?
     
    Ал1234 , 14.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Что даёт подключение N через 4P или 3P+N автомат (по сравнению с прямым вводом N в счётчик)?
     
    Dzhus , 10.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Возможность быстро и безболезненно перейти от TNCS к TT. И, конечно, онозначно лучше применять 3P+N автомат. Его отличие от 4Р - небольшая временная задержка в отключении N проводника после отключения фазных. При включении - наоборот.
     
    Ал1234 , 21.05.13
    #13 + Цитировать
  14. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Поясните, пожалуйста, каким образом? Вы предлагаете не задействовать нулевой контакт автомата при использовании TN-C-S?
     
    Dzhus , 21.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Здесь (на форуме) это уже обсуждалось боле знающими, чем я.
    Пост №5, крайнее справа фото: убирается провод заземления (справа), соединяющий верхнюю и нижнюю медные шины - получаем ТТ.
    Поэтому и АВ установлен 4Р.
     
    Ал1234 , 21.05.13
    #15 + Цитировать