1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

СО+ТТ+ЕЦ (ПЦ) 1 этаж+мансарда

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bl@ck_C@t, 12.04.13.

  1. Bl@ck_C@t
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Челябинск
    СО+ТТ+ЕЦ (ПЦ) 1 этаж+мансарда
    Добрый день дамы и господа.

    Начинаю тему о строительстве системы отопления от стадии проектирования до пуска в работу.

    Информация о доме.
    Город Челябинск. Дом 1 этаж + полу мансарда. Стены 400 мм газобетон ИНСИ на клею. Пол 1 этаж монолитный по грунту с утеплением 100 мм ЭППС. Перекрытие - многопустотные плиты. Крыша 50 мм ЭППС+150 мм мин. ваты. Окна 2-х камерные стеклопакеты.

    Котел.
    Газа нет и в ближайшем будущем не будет. Установить хочу ТТ котел ЯИК-25А производства Новосергиевского механического завода с автоматической регулировкой тяги. В качестве топлива – дрова. На обратке предполагается насос фирмы WILO.
    Расширительный бак открытый и выполняет роль воздухосборника

    Отопительные приборы.
    В планах установка конвекторов и радиаторов кимрского завода теплового оборудования общей мощностью приблизительно 10,5 кВт (согласно расчетной таблицы данной темы)

    Система циркуляции.
    Представляет из себя однотрубную с вертикальной разводкой. От котла поднимается стояк до центрально балки 4,1 м (по центру дома проходит балка из швеллера 12), потом вдоль неё до другого конца 8 м. Все трубой Ø50 мм.
    От трубы ответвляются стояки из трубы Ø20 мм. Подключение к радиаторам боковое ¾ (согласно схеме ниже) с байпасами.
    Обратка выполнена из трубы Ø50 мм длиной приблизительно 24 м по периметру 1 этажа.
    Материал труб медь.

    Система рассчитана на ЕЦ, т. к. возможны отключения электроэнергии на продолжительное время. Насос несет вспомогательный характер.

    На данные момент вопросы:
    1. Котельная будет располагаться в пристройке к дому, и уровень полов будет примерно одинаковым. Следовательно труба обратки в доме будет ниже подключения к обратке котла. Критично это, или нет?
    2. Какое минимальное расстояние должно быть от подающего стояка до 1 ответвления?
    3. ТА в системе. Изначально предполагал самодельный на 1,5 м3. Нужен ли он?
    4. 3 ходовой кран для подмеса обратки, нужен? Я знаю что он необходим для пиролизных котлов которые чувствительны к температуре теплоносителя.
    Прошу дать замечания к схеме. Заранее всем спасибо.
     

    Вложения:

  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
  3. Bl@ck_C@t
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо!
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    Не нормируется.
    Решать Вам. Но вещь полезная.
    При наличии ТА будет полезным.
     
  5. Bl@ck_C@t
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Челябинск
    Диаметры труб нормальный? или вместо 20 надо 32?

    Про расстояние до первого стояка. у меня получается, что после подъема главного стояка сразу идет стояк к батареям. и я читал что такой стояк работать не будет.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    Укажите нагрузку.
    В какой литературе?
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    мало.
    минвата понятно, а КУДА у вас там пенопласт то идёт, он же влагу не пропускает.
    вы ба для начала отзывы пользователей почитали, а потом так прям заявляли про АВТОМАТИЧНОСТЬ. откуда она там?
    дом то какого размера. что то сомнения вызывает. и если точно посчитано, то без ТА с 25 кВтником не прожить. он у вас в придушенном режиме работать будет, что есть плохо. и кста, а какой у него минимум по мощам. а то если 6-7 как обычно у таких котлов, то однако совсем жарко будет.
    у вас верхний розлив. так что всё равно.
    а вы однако АЛЛИГАРХ. вам и стали за глаза такого диам хватит.
     
  8. Bl@ck_C@t
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Челябинск
    нормально там ещё 60-70 см песка

    мин. вата между стропил закладывается, а пенопластом потом все закрыется с внутренней стороны. это пока в теории. Утепление ещё не выполнено так, что все может переиграться

    ВВВ. orenburg-nmz.ru/doc/PasportTGG1625А.pdf тех. паспорт на данный котел

    дом площадью 120 кв. м. По минимум не знаю к сожалению.
    Тогда может расмотреть такую схему
    С 3 ходовым и ТА.jpg

    Да я не против стали и только ЗА, но блин за все 3 года стройки, не раз убеждался в поговорке "Хочешь сделать хорошо, сделай это сам". Надо искать хорошего мастера чтобы ответсвенно подошел к делу, но соответственно и ценик будет. А если стоимость стальных труб + работа мастера = стоимости медных труб + своя работа, смысл ставить сталь? Трубы стальные варить не умею, а в прокладке медных труб опыт имеется
     
  9. Bl@ck_C@t
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Челябинск
    Про нагрузку немножко не понял. Поясните пожалуйста, только тапкам сильно не бейте.

    На форуме где-то читал, что вода поднимаясь по главному стояку слишком горячая, чтобы сразу начать спускаться к батареям. Поэтому если близко расположить отводящий стояк к главному, то вода не будет по нему циркулировать.
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    вы его считаете УТЕПЛИТЕЛЕМ?
    пар куда будет выходить? да и нельзя пенопласт в доме. на фасад (только не на газобетон и дерево), цоколь, в стяжку. проблем нет.
    а мне зачем? у меня будерус стоит. и то я никогда и не знал что рычажок поддувала называется гордым словом АВТОМАТИКА. читайте маломало рекламы и всё у вас получится.
    дак в чём проблема то? я вот сделал себе САМ. 24712.JPG
    всё однако работает. само как то по себе.
    темка тут ещё есть похожая, только недруги колы за неё ставят. но это к самой схеме не относится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    В Вашем случае- мощность радиаторов мощность радиаторов. Советую, для начала, определиться с теплопотерями
     
  12. Bl@ck_C@t
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Челябинск
    Отпустим вопросы по утеплению, речь не об этом.
    Тему эту я читал, собственно и схему подключения ТА к ТТ срисовывал с вашей.
    Дык я и делаю сам, только я трубы стальные варить НЕУМЕЮ. Они все бежать будут. Я говорю только на монтаж труб нужен специалист.

    В котле установлен термодатчик который автоматически через цепочку открывает и закрывает поддувало. Или я не прав?

    По данным расчетной таблица мне потребуются в общем 10,5 - 11 кВт, радиаторы в стреднем 600-700 вт по 2 на стояк
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    При такой нагрузке на стояк хватит 3/4". Подводка к радиаторам на втором этаже ду15. Расчёты теплопотерь, выполненные по таблице, далеки от действительности. Советую убрать вентиля со стояков.
     
  14. Bl@ck_C@t
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Bl@ck_C@t

    Технарь-строитель.

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Челябинск
    Полно проходные вентели нельзя что-ли использовать?
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    Чем обосновано их применение?