1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Мелкозаглублённый утеплённый ленточный фундамент + пол по грунту - правильно ли?

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем antonpavlov, 15.02.13.

  1. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Antonpavlov, я не понял, а почему утеплитель вы кладёте под подошву фундамента? Это вы так отгораживаетесь от холода, идущего снизу?
     
  2. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Засовывать утеплитель под фундамент - глупость. Какую нагрузку выдерживает утеплитель на сжатие? А насколько при этом он сжимается?
    А ещё такой момент, что со временем он может разлагаться. Что произойдёт со стеной из пеноблоков?
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы потролить или готовы изучать это?
    ПСБ под УШП: дискуссия
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
     
  4. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.119

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Москва
  5. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Al185, УШП - это Утеплённая Шведская Плита? Плита, а не лента? :)
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня есть оправдание Вашему непомерному ЧСВ: на Форуме даже "конструкторы" называли баранами шведских конструкторов и конструкторов плиты на пенопласте ДОУ...
     
  7. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.119

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Москва
    Я Вас спросил, Вы себе так стали бы строить.
    А потом перенесите то что там, на это
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1171284/
    Я просто в ужас прихожу от объема грунта который надо будет снять и куда то переместить...
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это историческое многолетнее название на Форуме конструктива Доросел, получившее распространение и в остальном пространстве.
    У шведов и Доросел (Термогрунд), и Супергрунд суть утепленное основание.
    Вам необходима академическая классификация? Не ко мне...
     
  9. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Al185, ещё раз.
    1. какая необходимость под подошву основания ленточного фундамента класть утеплитель? Каково его назначение?
    2. на сколько продавится 150 мм этого утеплителя при нагрузке 0,5 кг/кв.см? 1 кг/кв.см?

    Читать многостраничные темы, посвящённые плитному! УШП фундаменту я естественно не буду.
     
  10. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Автор треда писал, что у него нагрузка 9,46 т/м2, или это почти 1 кг на кв. см.
    Нашёл вот модуль упругости для теплекса. http://www.teplex.ru/material/teplex45/report.pdf
    Получаем, что 150 мм ужмётся на 6 мм.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198
    Адрес:
    Екатеринбург
    С коррекцией размеров и армирования, о чем уже писал.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Не вижу принципиальной разницы
    Обратите внимание: у ТС снят ПРС 0,2-0,5м.
    Под каменный дом по опыту технико-экономических сравнений - самая экономичная конфигурация 0го цикла.
    Из практики правильных строителей
    разрез стены общая конструкция.jpg 2 дома из ГС за сезон 2011 г
    МЗФ.jpg #563
     
  12. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.119

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Москва
    Очень занятная фотка от производителя..;)
     

    Вложения:

    • опирание.jpg
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.325
    Благодарности:
    30.198
    Адрес:
    Екатеринбург
    И это в ссылках есть...
    1. На рис. 2 вижу 1.8мм на 1кг/см2
    2. Не вижу ни марки, ни характеристик образцов. Как применить сию статью в реальности? Только в качестве методики...

    Кто не хочет изучать, принимайте на веру.
    Эксплуатационная нагрузка для пенопластов нормируется ("у них") сжатием не более 2%, что соответствует 30% марочной прочности ПСБ и 35-40% ЭППС.
    Для информации максимальные осадки основания по СНИПу
     

    Вложения:

    • предельные деформации.PNG
  14. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.119

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Москва
    Фотки мелкие ничего, не понятно что написано.
     
  15. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    2.184
    Адрес:
    Москва-Рязань
    А я вижу, что на рис. 2 график приведён для образцов толщиной 50 мм, а у топикстартера - 150 мм. Умножаем 1,8 мм на 3.
    А ещё я вижу то, что Вы избирательно отвечаете на вопросы :) На этом раскланиваюсь и прекращаю тут дискуссию.