    Схема поэтапного присоединения бытовки, дома и сарая
    Всем доброго времени суток! Прошу советов и критики по моему поэтапному подключению бытовки, дома и т. д.
    Темы Схема подключения к бытовке и Схема подключения дома и хозблока честно прочитал по два раза. Очень много почерпнул для своего случая, за что огромное спасибо авторам и им помогающим.
    Итак, что будет в этом году. Шкаф учета на трубостойке на моем участке с устройством повторного заземления (подписанные ТУ). Трехфазное ответвление от ВЛ-0,4 №1 до шкафа делает СО. В 6…8 метрах от трубостойки будет стоять вагончик-бытовка, на котором будет висеть шкаф с двумя розетками. Разводку по бытовке делать не буду, т. к. бытовка – это временная мера (подписанные ТУ). Соединять трубостойку и бытовку думаю под землей бронированным кабелем ВБбШв 4х10. После постройки дома бронированный кабель от трубостойки до бытовки перезакопаю от трубостойки до дома (минимальные трудозатраты, т. к. бытовка будет стоять напротив дома - хочу сделать одно заземляющее устройство).
    Система заземления, я так понимаю, у меня ТТ.

    Вопрос по установке УЗО. Основной вариант – в шкафу учета на трубостойке установить селективное УЗО 63А 100мА тип А, а далее (шкаф на бытовке, шкаф в доме) на каждую фазу установить УЗО 40А 30мА. Или, как вариант, сначала установить селективное УЗО 63А 300мА тип АС, а далее – общее 4Р УЗО 63А 100мА (не селективное) и на каждую фазу – УЗО 40А 30мА?
     

    Вложения:

    Михалыч71 , 02.02.13
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.665

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.665
    Адрес:
    Брест
    В первом варианте - не вижу смысла в типе А.
    Во втором - не вижу смысла в 4Р УЗО 63А 100мА

    По последней схеме - если розетки будут в том же шкафу - можно АВ 2Р заменить на 1Р.
     
    ДмитрийМ , 02.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Михалыч71
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234

    Михалыч71

    Живу здесь

    Михалыч71

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    деревня Краснополье
    А можно по-подробнее:|:
    Первый вариант - именно такое селективное УЗО (63А 100мА) я нашел только - тип А.

    Второй вариант - это я так пытаюсь сделать трехступенчатую защиту. 4Р УЗО 63А 100мА совсем не нужен или какая-то из характеристик не правильная?

    Розетки будут в том же шкафу. Можно заменить с целью удешевления? Просто где-то на форуме попадалось про АВ - или 2Р, или 4Р.:ogo:
     
    Михалыч71 , 02.02.13
    #3 + Цитировать
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.665

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.665
    Адрес:
    Брест
    1. Ради Бога, ставьте. Я имел ввиду, что нет смысла брать именно А, в то время когда АС дешевле.
    2. Не ну ради трёхступенчатой - ставьте. Просто нужна ли она - трёхступенчатость - вопрос риторический...
    3. Если после УЗО имеем несколько групповых линий, то надо 2Р (или 1Р+N), т. к. могут возникнуть трудности как с поиском повреждения, так и включения рабочих групп ДО устранения трабла в проблемной группе. В вашем же случае, групповые линии - 10 сантиметров длиной. Всё, что после розетки (удлинители, переноски и проч) вы можете обесточить выняв вилку.
     
    ДмитрийМ , 03.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2Р лучше - они после уничтожения бытовки переедут в более серьёзные щитки!
     
    Avs7153 , 03.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В шкафу учёта, думается, оптимально будет 4Р 63/300 ACS.
     
    Avs7153 , 03.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Михалыч71
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234

    Михалыч71

    Живу здесь

    Михалыч71

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    деревня Краснополье
    Шкаф с бытовки через 3...4 года, конечно, будет перебираться, но основная часть его комплектующих переедет в шкаф для сарая.
    Подскажите, что такое ACS? Слышал тип А, АС
     
    Михалыч71 , 03.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А 63/100 ACS можно будет поставить к 100-летию Революции на линию к сараю/бане. Она ведь из Главного щита пойдет?
     
    Avs7153 , 03.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Михалыч71
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234

    Михалыч71

    Живу здесь

    Михалыч71

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    деревня Краснополье
    Да, линия на сарай пойдет из дома. Ну или пока я так планирую
     
    Михалыч71 , 03.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    S - это селективность (увеличенное время срабатывания). Полезно на вводных УЗО, которые защищают не человека, а проводку. Человека защищают обычные УЗО, при этом селективное не успевает сработать и не обесточивает весь дом.
     
    Avs7153 , 03.02.13
    #10 + Цитировать
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    А что вам мешает на бытовке ещё фазу использовать, а-то и все?)
    И вернитесь всё=таки к концепции, потому что к примеру, вопрос хотите ли вы отключать линию к сараю и бане из дома или нет - довольно важен) И т. п.
     
    SB3 , 03.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Михалыч71
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234

    Михалыч71

    Живу здесь

    Михалыч71

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    деревня Краснополье
    Вы имеете в виду разводку по бытовке? Роль бытовки - моя обязанность по ТУ (фактически вторая трубостойка). Если бы ее не было - была бы розетка в первом шкафу. Теперь эта "розетка" переехала в шкаф на бытовке. Сама бытовка нужна только для хранения чего-нибудь не особо ценного, жить в ней не буду.

    Отключать линию к сараю из дома буду. Поставил автомат (последний на третьей фазе). Про УЗО на линию от дома до сарая не подумал, но 100мА S - дороговато. Неужели бронированного кабеля, закопанного в землю будет недостаточно?

    Извините, что картинки PDF, это я из Excel перевожу.
     

    Вложения:

    Михалыч71 , 03.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Михалыч71
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234

    Михалыч71

    Живу здесь

    Михалыч71

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    деревня Краснополье
    Попробую оживить диалог.

    Если честно, то я до конца не понял - есть ли смысл в устройстве трех ступеней дифзащиты? Вариант с тремя УЗО (300мА S + 100мА + 30 мА) не даст тройной защиты? Если нет, то в первом шкафу (шкаф учета на трубостойке) что лучше поставить УЗО 100мА S или УЗО 300мА S? Подозреваю что 100мА (в голове сидит 3х30мА=>100мА)? Или учитывая более низкую цену, можно поставить 300мА?

    Теперь вопрос про повторное заземление. Понимаю, что все это уже обсуждалось на форуме, но после месяца чтения в голове каши меньше не стало:|: Подскажите пожалуйста

    Как я это вижу (сильно не бейте). PEN заходит в шкаф учета на ГЗШ, от неё N идет последовательно на вводной автомат, потом счетчик, УЗО и на выход... Или это в корне не верно и надо делить PEN до ввода в шкаф (напомню, что у меня ТТ)? Но тогда как делить, если ввод в шкаф делают сетевики? И опять же у меня по ТУ повторное заземление ВРУ. Или сделать три метра СИП от верха трубостойки до шкафа за свой счет? Самому резделить PEN до шкафа, соединить PE с заземляющим устройством, а N заводить в шкаф? Но тогда шина РЕ не нужна в шкафу?

    Заземляющее устройство - стальной стержень о18 мм забиваю на три метра в землю около трубостойки. С помощью ПВ1 1х10 соединяю ГЗШ и торчащий из земли кусок стержня.

    Наверное надо заземлить еще корпус и дверцу шкафа - соединить их с ГЗШ? Или этого делать нельзя?
     
    Михалыч71 , 03.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Михалыч71
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234

    Михалыч71

    Живу здесь

    Михалыч71

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    деревня Краснополье
    С Вашего разрешения перепишу про PEN. Сижу перечитываю заметки про заземление и вижу при ТТ - PENа нет. Значит делить PEN надо до шкафа? Опять же в каком месте делить PEN, если ответвление делает СО? Ткните пожалуйста лицом на картинку или подробное описание такого разделения. А для шкафа и дверцы получается надо свое ЗУ делать?
     
    Михалыч71 , 03.02.13
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Или вы не ясно зачем делите "пен", или у вас ТТ. Вы уж как-то определитесь)
     
    SB3 , 03.02.13
    #15 + Цитировать