Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.

  1. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
    Выкладываю расчет приведенного сопротивления теплопередаче фасада жилого здания довольно распространенного среди частников (10х10 м два этажа по 3,25 м на каждом этаже по два окна 1,5х1,742м). Расчет выполнен по СП 50.13330.2012, который вступает в силу с 1 июня 2013 года. В настоящее время текст уже утверждён. Ждем, только, когда он выйдет в печать.
    Та же методика расчета находится тут: ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче.
    2.png 1.png
    1. Описание конструкции выбранной для расчета.
    Однослойная стена из ЯБ АТ марки по средней плотности D500, толщиной 400 мм на клею с тонким штукатурным слоем. Высота этажа от пола до пола 3233 мм. Толщина железобетонного перекрытия 220 мм. Перемычки выполнены в U-образных блоках без доп. утепления, они же являются монолитным поясом. В предпоследнем ряду под окном выполнено армирование на всю длину стены.
    Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблице:
    / Материал слоя/мм /Вт/(м·°С)
    Внутренняя штукатурка /3 / -
    /ЯБ АТ D500/400/0,156
    /Наружная штукатурка/7/ -

    Штукатурку в расчет не беру, хоть она может добавить к общему R около 0,25. Ну, кто «заморочится», тому респект.
    Расчет коэффициента теплопроводности кладки из ЯБ АТ марки по средней плотности D500, толщиной 400 мм на клею (иду по пути, описанном в ИСЖ, №3, 2010 «Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона»).
    Rгб = δгб/λгб = 0,4/0,147 = 2,72 м2·°С/Вт Агб=0,25х0,6=0,15 м2
    Rр=δр/λр=0,4/0,93=0,43 м2·°С/Вт Ар=0,25х0,002+0,602х0,002=0,0017 м2
    Rr=(0,15+0,0017)/(0,15/2,72)+(0,0017/0,43)=2,567 м2·°С/Вт
    λгб+р = δгб/Rr= 0,4/2,567 = 0,156 Вт/(м2·°С)

    Для интереса, рассчитаем для толщины шва 10 мм
    Ар = 0,25·0,01+0,61·0,01 = 0,0086 м2
    Rr= (0,15+0,0086)/(0,15/2,72)+(0,0086/0,43) = 2,11 м2·°С/Вт
    λгб+р = δгб/Rr=0,4/2,11=0,1896 Вт/(м2·°С)

    Теперь смотрим приложение С СП 50.13330.2012, для тех кто не в курсе, оно справочное. Почему-то D500 в нем нет(«и суда нет»). Тем, кому не нравится, что коэффициент теплопроводности взят из таблицы А. 1 ГОСТ 31359-2007, могут идти лесом. Те, опять же, кому не нравится равновесная влажность газобетона 5% для условий Б (а не 12%) идут лесом. Т. к. экспериментально установлено и научно обосновано и доказано, что в однородных стенах из газобетона без утепления и других приблуд (типа облицовки на гибких связей, хотя если она (облицовка) через вент. зазор установлена, будет тоже 5%) равновесная влажность для условий Б 5%. Ну и что бы подтвердить свои доводы, процитирую СП 50.13330.2012 – «λ- теплопроводность материала слоя, принимаемая по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных оно оценивается по приложению С».
    Почему-то для того же полистиролбетона коэффициенты теплопроводности и равновесной влажности приведены из ГОСТ Р 51263.

    2. Перечисление элементов составляющих ограждающую конструкцию.

    # Железобетонная плита перекрытия, утепленная утеплителем, толщиной 50мм и доборным блоком из ЯБ АТ, толщиной 150 мм, закрытым тонким слоем штукатурки – плоский элемент 1.

    # Армирование третьего ряда в штрабах - плоский элемент 2;

    # Монолитный пояс, образованный U-образными блоками с монолитным железобетоном (сечением 250х200 мм) без доп. утепления (он же является перемычкой над окнами), закрытой тонким слоем штукатурки – плоский элемент 3;

    # Кладка закрытая тонким слоем штукатурки – плоский элемент 4

    # Оконный откос, образованный кладкой из ЯБ АТ, закрытой тонким слоем штукатурки – линейный элемент 1;

    # Оконный откос, образованный монолитным поясом, закрытой тонким слоем штукатурки – линейный элемент 2;

    Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции четыре вида плоских, два линейных.


    3. Геометрические характеристики проекций элементов.

    Весь фасад здания, включая светопроемы, имеет общую площадь 65 м2. Фасад содержит следующие светопроемы: 1500х1742 мм - 4 шт. Суммарная площадь светопроемов 10,452≈10,5 м2.
    Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета
    R0пр составляет: A = 65 –10,5 = 54,5 м2

    # суммарная протяженность торцов перекрытий на фасаде составляет 20 м. Таким образом, площадь стены с основанием из железобетона (т.е. площадь проекции на поверхность фрагмента) составляет: A1 = 20х0,25 = 5 м2. Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна - а1 = 5/54,5 = 0,091

    # суммарная протяженность армирования на фасаде составляет 20 м. Таким образом, площадь стены с основанием из железобетона (т.е. площадь проекции на поверхность фрагмента) составляет: A2 = 20х0,04 = 0,8м2. Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна - а2 =0,8/54,5 = 0,015

    # суммарная протяженность оконных откосов (они же являются мон. поясами), образованных U-образной перемычкой на фасаде составляет 20 м. Таким образом, площадь стены с основанием из железобетона (т.е. площадь проекции на поверхность фрагмента) составляет: A3 = 20х0,2 = 0,073м2. Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна - а3 = 4/54,5 = 0,073

    # площадь стены с основанием кладки из ЯБ АТ: A4 = 54,8-5-4-0,8 = 45 м2. Доля этой
    площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна –
    а4=45/54,5 =0,826

    # общая длина проекции оконного откоса, образованного кладкой из ЯБ АТ, определяется по экспликации оконных проемов и равна:
    L1 = (1,5 + 2х1,742) х 4 = 19,94 м
    Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м2 площади фрагмента равна
    l1 = 19,94/54,5 = 0,366 м-1

    # общая длина проекции оконного откоса, образованного монолитным поясом, определяется по экспликации оконных проемов и равна:
    L2 = 1,5х4 = 6 м
    Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м2 площади фрагмента равна
    l2= 6/54,5 = 0,11 м-1

    4. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами.

    Для плоского элемента 1 (перекрытие)
    R1 = 1/8,7+0,25/2,04+0,05/0,045+0,15/0,156+1/23 = 2,35 м2·°С/Вт
    U1 = 1/2,35 = 0,426 Вт/(м2·°С)

    Для плоского элемента 2 (армирование)
    R2 = 1/8,7+0,106/0,156+0,04/2,04+0,106/0,156+0,04/2,04+0,108/0,156+1/23 = 2,25 м2·°С/Вт
    U2 = 1/2,25 = 0,444 Вт/(м2·°С)

    Для плоского элемента 3 (мон. пояс)
    R3 = 1/8,7+0,05/0,156+0,25/2,04+0,1/0,156+1/23 = 1,24 м2·°С /Вт
    U3 = 1/1,24 = 0,806 Вт/(м2·°С)

    Для плоского элемента 4 (кладка)
    R4 = 1/8.7+0,4/0,156+1/23 = 2,72 м2·°С/Вт
    U4 = 1/2,72 = 0,368 Вт/(м2·°С)

    Расчетный участок имеет размеры 400 х 1100мм. Площадь стены, вошедшей в расчетный участок - S1,1 = 0,44 м2.
    Потери теплоты через стену с оконным откосом, вошедшую в участок, по результатам расчета температурного поля равны -18 Вт/м.

    Для линейного элемента 1 рассчитывается:
    Q1,1 = (20-(-28)/2,72)·0,44 = 8 Вт/м
    Дополнительные потери теплоты через линейный элемент 1 составляют:
    18-8 = Вт/м.
    Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент 1
    Ψ1 = 10/(20-(-28) = 0,208 Вт/(м·°С).

    Для линейного элемента 2 рассчитывается:
    Q1,2 = (20-(-28)/1,24)·0,44 = 17 Вт/м
    Дополнительные потери теплоты через линейный элемент 2 составляют:
    18-17 = 1 Вт/м.
    Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент 2
    Ψ2 = 1/(20-(-28) = 0,021 Вт/(м·°С). Вт/(м·°С).

    Таким образом, определены все удельные потери теплоты, обусловленные всеми элементами в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции.
    5. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены.
    а1 = 0,091 U1 = 0,426 Удельный поток теплоты а1·U1 = 0,0388
    а2 = 0,015 U2 = 0,444 Удельный поток теплоты а2·U2 = 0,0067
    а3 = 0,073 U3 = 0, 806 Удельный поток теплоты а3·U3 = 0,0588
    а4 = 0,826 U4 = 0,368 Удельный поток теплоты а4·U4 = 0,304

    l1 = 0, 366 м/м2 Ψ1 = 0,208 Вт/(м·°С) Ψ1 l1 = 0,076 Вт/(м·°С)
    l2 = 0, 11м/м2 Ψ2 = 0,021 Вт/(м·°С) Ψ2 l2 = 0,0023 Вт/(м·°С)

    Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции
    R0пр =1/(0,0388+0,0067+0, 0588+0,304+0,076 +0,0023)=1/0,4866=2,06 м2·°С/Вт.

    Согласно пункта 5.2 СП 50.13330.2012 нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, R0норм, м2 ·oС/Вт, следует определять по формуле:
    R0норм = R0тр ·
    Где R0тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м2 ·oС/Вт,
    – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства принимаемый для стен не менее = 0,63. Повышение значений коэффициента для конкретного региона должно быть обосновано экономическим расчетом.
    R0тр = 0,00035·(20-(-3,1)·214+1,4 = 3,13 м2 ·°С/Вт (для Москвы)
    R0норм = 3,13·0,63=1,97 м2 ·oС/Вт
    R0пр > R0норм, т. о. выполнены поэлементные требования. Не стоит забывать, что есть еще комплексное и санитарно – гигиеническое требование.
    Из нового документа видно, что больше нет условий а, б, в. Для прохождения норм нужно пройти три требования, как правило, при прохождении первого, второе и третье всегда проходят.
    В СП не ставится задача увеличения R за счет стен, поэтому сразу оговаривается коэффициент mр. Больше нет «выбора» расчета R, как раньше.

    P.S. Расчет выполнил с учетом всех возможных включений (пояс-перемычки, перекрытие, оконные откосы, армирование, причем не только под окном, а во всю длину стены). Так же необходимо учесть, что монолитный пояс и оконные откосы у меня не утеплены. При их утеплении R0пр приблизится к 2,45-2,55 м2 ·oС/Вт, что еще приятнее.

    Приведу сравнение при увеличении толщины:
    Сопротивление теплопередаче толщины 400 мм (D500)- 2,06 м2 ·°С/Вт;
    Сопротивление теплопередаче толщины 500 мм (D500) - 2,56 м2 ·°С/Вт.
    Это с учетом того, что не утепляем проблемные места.

    Площадь стен в доме 65х4 = 260 м2;
    Отопительный период в Москве H = 4943·24 = 118632 градусочасов.
    Теплопотери через стены за год составят:
    Q = (118632 ·260)/2,06 = 14973 кВт·ч
    Q = (118632 ·260)/ 2,56 = 12048 кВт·ч
    14973-12048 = 2925 кВт·ч

    Экономия в год при утолщении стены на 10 см (по тарифам на конец 2012г.):
    Отопление газом - 2925·0,31 = 907 руб.

    Посмотрим окупаемость стен на рассчитанный дом при увеличении толщины:
    При δ=400 мм - 83,2 м3
    При δ=500 мм - 104 м3
    83,2 -104 = 20,8 м3
    20,8 м3· 3100 руб. (к примеру (мне кажется это средняя цена куба) = 64480 руб. · м3
    Окупаемость при отоплении газом – 64480/907 = 71 год.
    Можно посчитать для электрического отопления, но тут будет совсем другая экономия. Без доп. утепления, скорее всего, не получится экономить.
    Циферки актуальные, подставляйте свои значения и считайте.

    P. S. на специалиста по расчету не претендую, просто открыл документ и попробовал с ним поработать. Считаю успешно. Если кто что узрит - пишите, буду править.
     
    Повелитель , 26.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Vikont
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    165

    Vikont

    Живу здесь

    Vikont

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Вологда
    Если не сложно, сделайте для рассчитанного дома, для наглядности:hello:
     
    Vikont , 26.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    2,74 - стоимость 1 кВт/час для частных лиц при использовании электрического котла в Московской области (могу ошибаться), сколько стоит у Вас в Вологде не знаю.
    2925·2,74 = 8015 руб.
    64480/8015 = 8 лет.
    приведенные цифры не говорят о том, что именно в эту сумму обойдется отопление дома. Расходы могут быть как меньше, так и больше. Очень сильно зависит от того насколько хорошо дом построен и какой холодной будет температура на улице зимой. Эти цифры для температуры за бортом -28°С.
    Так что как я уже писал -
     
    Повелитель , 26.01.13
    #3 + Цитировать
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нене. Эти цифры для средней Т=-3,1С отопительного периода 214 суток для МО.
    Т. е. показывают картину за отопительный период.

    Для Вологды -4,1С и 231 сутки.
     
    al185 , 27.01.13
    #4 + Цитировать
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473
    Адрес:
    Екатеринбург
    В нашем регионе дешевле 4000р/м3 щас не найти, +доставка+клей+гастеры=5500-6000р/м3
    Итого Ваша окупаемость 126-138лет.

    Теперь смотрим мой грубый расчет без документов из будущего, без всяких тонкостей типа коэффициентов теплоотдачи и всяких включений 400мм или 500мм газобетона? Марка ГБ для несущих стен
    #749 #753
    Т. е. цифры одного порядка хоть при "толстом", хоть при "тонком" академическом подходе...
     
    al185 , 27.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Суть дела сильно не меняется, но спасибо за поправку.
    Все правильно. Суть моего топика не окупаемость показать, а соответствия требованиям. Окупаемость для стен приведена, просто для примера. Каждый может подставить свои цифры, с клеем, работами и т. д.
    Я ведь написал
    Так что Ваши замечания учту и добавлю клей, работы и доставку попробую.
     
    Повелитель , 28.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Al185, с учетом замечаний прилично увеличился срок, даже больше чем у Вас.
    Посмотрим окупаемость стен на рассчитанный дом при увеличении толщины:
    Стоимость блока:
    При δ=400 мм - 83,2 м3
    При δ=500 мм - 104 м3
    83,2 -104 = 20,8 м3
    20,8 м3· 3100 руб. (к примеру (мне кажется это средняя цена куба) = 64480 руб. · м3
    Работы за куб кладки:
    При δ=400 мм – 1300 руб.; 83,2 · 1300 = 108160 руб.
    При δ=500 мм – 1600 руб.; 104 · 1600 = 166400 руб.
    108160 – 166400 = 58240 руб.
    Клей 200 руб. уп. 25 кг, расход 25 кг на куб.
    При δ=400 мм – 84 уп. · 200 = 16800 руб.
    При δ=500 мм –104 уп. · 200 = 20800 руб.
    20800 – 16800 = 4000 руб.
    Доставка одной машины 6000 руб.
    При доставке размера 500 мм нужно на одну машину больше, т. е. на 6 тысяч больше.
    64480+58240+4000 +6000 =132720
    Окупаемость
    при отоплении газом – 132720/907 = 146 лет;
    для электрического отопления 132720/8015 ≈ 17 лет.

    Только с блоками было так на газовом
    и электрическом
     
    Повелитель , 28.01.13
    #7 + Цитировать
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473
    Адрес:
    Екатеринбург
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
    Если ктонить найдет, откуда берется коэф. mр, выкладывайте. П. 5.2 "не менее 0,63" вижу.
     
    al185 , 29.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Helg13
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    12

    Helg13

    Участник

    Helg13

    Участник

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Екатеринбург
    А подскажите такой вопрос. Коробка из газобетона 400 Д500 без утеплителя под штукатуркой расчет показывает образование конденсата -25 почти на 3/4 стены, с минватой 50 мм под штукатуркой - конденсат только в наружном слое. Я не разбираюсь в тонкостях средних температур, накопления конденсата и его просушки в значении всего периода зимы. Стоить делать мин вату на фасад или нет? Регион Урал, в дальней перспективе магистральный газ.
     
    Helg13 , 31.01.13
    #9 + Цитировать
  10. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057
    Адрес:
    Кострома
    Точка росы, при однослойной стене не просчитывается -пункт СНиПа.
    Минвата даст прирост теплосопротивления несомненно, но и повлечет существенные издержки.
     
    44alex , 31.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Helg13
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    12

    Helg13

    Участник

    Helg13

    Участник

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Екатеринбург
    Снипы снипами, а почему?, считается что просохнет без разрушающего воздействя на стену?
    По прикиду стена и без мин ваты должна быть теплой, вопрос в конденсате...
     
    Helg13 , 31.01.13
    #11 + Цитировать
  12. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057
    Адрес:
    Кострома
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    да так -нет критичного влагонакопления

    рядом в разделе есть тема с расчетом теплосопротивления такой стены -если считаете что вам достаточно -то в добрый путь
    если бюджет не сильно напряженный -мне больше нравится стена Д500 в 2 блока 200+300=500мм (предпочтение по ряду причин -не только из-за теплопроводности)
     
    44alex , 31.01.13
    #12 + Цитировать
  13. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    6.687

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    6.687
    Адрес:
    Уфа
    А вент фасад с кирпичем он так же не просчитывается на росу или всежетам особые условия?
     
    VictorUfa , 01.02.13
    #13 + Цитировать
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473
    Адрес:
    Екатеринбург
    По действующему СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    А вот документ из будущего СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий разочаровывает: нет этого пункта. Т. е. всё подлежит расчету.
     
    al185 , 01.02.13
    #14 + Цитировать
  15. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057
    Адрес:
    Кострома
    ну посчитаем и убедимся что было не нужно :)
     
    44alex , 01.02.13
    #15 + Цитировать