Покритикуйте смету (сруб, 100кв.м.)

Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем tcheh, 09.10.12.

  1. tcheh
    Регистрация:
    23.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    tcheh

    Участник

    tcheh

    Участник

    Регистрация:
    23.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте смету (сруб, 100кв.м.)
    Просьба покритиковать смету. (описание дома)
    Мастера ждут ответа...
     

    Вложения:

  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    По материалам:
    - кабель, АВ - цена завышена почти в 1,5 раза;
    - бокс - примерно на 10%;
    - по другим можете сами поискать.
    УЗО видимо не в чести у этих монтажников - ни одного на 24 АВ:faq:
    По работам:
    - 900 рэ за точку - да чтоб я так жил:)]
    - кабель-канала в материалах 100 м, в работах - 150:faq:
    - с резервным электроснабжением: что они Вам собираются изобразить за 33,5 килорэ по работе?
    - с молниезащитой тоже что-то шикарное замутить видимо собираются:)
    Узнайте чем выполняют соединение проводов в РК, ... сам увидел - вагами:aga: (которые кстати не vago, a wago).
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.177
    Благодарности:
    25.763

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.177
    Благодарности:
    25.763
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Со схемы начинать надо, а не со сметы!
    Бокс тоже в 1,5 раза завышен. И всё остальное тоже.
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Киев
    Реверсивный рубильник нужен 4-х полюсный, 3Р+N, так как при питании дома от переносного, капотного генератора все провода питающей сети L, N должны отключаться!
    В некоторых, к сожалению, инструкциях к генераторам это указывается.
    Безграмотные в электробезопасности нарушающие эти нормы, чтоб аргументировать свою правоту заявляют что переносных и копотного типа генераторов используемых для автономного энергоснабжения дома это не касается, так как мол они в доме стоят на одном месте, вроде от то что они стоят на месте ток становится безопасный!

    Не соблюдение выше упомянутых норм электробезопасности представляет опасность для тех, кто нарушает эти нормы, а так же для монтажников ремонтирующих питающую сеть!

    Это не говоря, что не соблюдение выше упомянутых норм повышает вероятность выхода из строя генератора, например из-за мелочной утечки в изоляции генератора, даже если он не работает!

    Ещё не понимающие, в том числе и некоторые сертифицированные сервисные центры осуществляющие подключение генераторов, или просто халтурщики, соединяют наглухо один из выводов генератора с нейтральным проводом питающей сети так как без переключения нейтрального провода на много дешевле комплектующие, проще схема, монтаж, а так же для обдуривании корявой схемы контроля пламени некоторых котлов, аргументируя что мол они делают правильно так как много раз так делали, что сравнимо с заявлением что достаточно проводку делать без заземления так как мол она у многих так работает десятилетиями.

    Работоспособность котла с корявой схемой контроля пламени обеспечивается другим и безопасным способом, к тому же в некоторой степени повышающим живучесть электроники и пожаробезопасность котла!

    Вместо АВДТ лучше ВДТ согласованное с вышестоящим автоматом!

    Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.

    При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсных перенапряжения.

    Но нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, защиту питающей сети от аварии самого УЗИП, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

    Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором, схемой включения УЗИП. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!

    Я не однократно описывал, как не подготовленным обывателям оптимально защищаться от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ, чтоб не стало хуже чем было.

    Во ВСЕХ групповых линях обязательно должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!

    То есть кабель к светильникам, выключателям, звонку, кнопке звонка, вентилятору в сан узле и т. д. не имеющих зажима РЕ должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.

    Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит высокую пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.

    Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

    Плоско пружинное соединение в стационарной проводке = обычная скрутка в стационарной проводке!

    Подробней писал в теме Клеммники WAGO.

    И т. д. и т. п!
     
  5. Olnn
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    40

    Olnn

    Живу здесь

    Olnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Владимир
    Наблюдатель, ну просто супер, своим языком, чайников всех на подлете сбивает. Думаю, ни один не долетает до середины поста. ;)
     
  6. энергосервис+
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11

    энергосервис+

    Живу здесь

    энергосервис+

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Кострома
    Лихой стрелок. Скотчлок покритикуем?
     
  7. tcheh
    Регистрация:
    23.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    tcheh

    Участник

    tcheh

    Участник

    Регистрация:
    23.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Наблюдатель, Теперь главное всё это донести до бригады. Хотя любой вопрос с их стороны - и я "поплыл".
    В любом случае спасибо!

    Встречные вопросы появились:
    1. Почему не вызвал вопрос "Монтаж молниезащиты (с учетом материала)"? Лично мне непонятна стоимость...

    2. Сколько стоит "Монтаж 1 точки электроснабжения"?
    При условии, что часть провода в внешнем коробе, а часть в каркасных перегородках/потолке. И при условии что розетки-выключатели - накладные.
    В моём понимании - работа по сложности "копеешная". Тут больше важна эстетическая часть.
     
  8. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому что, не понятно, что под этим подразумевается...
    Это у сметчика спросить надо... Вероятно, это какаято условная бригадная единица измерения, которая включает и кабельные работы. Кстати их в смете нет, да и сметой это трудно назвать... просто укрупнённая прикидка "чего-то к носу", чтобы получить желаемую цифру.
    Приведённую стоимость комплектующих оценивать бессмысленно, ибо неведомо, где бригада закупаться будет. При желании эту работу может взять на себя заказчик, если уверен, что экономия превысит всякие ожидания... ;)
     
  9. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.502

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Электросталь
    SH201, если не ошибаюсь, не лучший вариант - монтаж делать неудобно и подделок много... даже у меня есть! Сейчас у них S200 идет. Да и дифы DS941... вроде, другой серии ставят. И "С", а надо "В". Не спец я по АВВ, но SH201 да еще и С не стала бы использовать!
    Кстати, видела в каталоге АВВ автоматы с характеристикой... "L" кажется... с отсечкой на 2-3 номинала.
    Кто-нибудь их видел-применял? Как они по цене, реально ли их приобрести?

    Рубильник OT40F3С - неудобный, а нормальный на 4р в UNIBOX, наверное, не встанет...
    Не поняла, зачем 3 кроссмодуля? Нагрузку перераспределить - одного хватит, в принципе...
     
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Я предпочитаю SE, а этот 3р (в том-то и фишка:), что 3р) диф попался на глаза, когда подбирал аппаратуру на объект.
    Там вообще всё мутно:)]