1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. electricprof
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    516

    electricprof

    Главный энергетик

    electricprof

    Главный энергетик

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Все правильно, так и делают по нормальному.
    А портить фасад дома например СИПом, или как выше написали бред - узипы в домашнем щите ставить, так давно уж не видел.
    Хлопнет в доме - и до пожара недалеко.
     
  2. uragan
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    213

    uragan

    JeeP-пер

    uragan

    JeeP-пер

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Одинцово
    Тогда мне нужны расчетные данные по подключению бани к питанию от уже сушествующего эл. питания, сечение кабеля для подключения водонагревателя 7 квт, теплый пол, ват 600, разетки, свет. ну и накидадть схемку что надо ставить, выключатели-автомат и. т. д.
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.579
    Благодарности:
    37.723

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.579
    Благодарности:
    37.723
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Постарайтесь понять правильно- что бы что то сделать нужна подробная информация. Подробная информация от вас.
    А когда делается что-то виртуально- то информация нужна очень подробная.
    Это не моя прихоть, а для того что бы хоть что-то понять что у вас.
    Ошибки в электрике очень дорого обходятся - например с людьми могут произойти несчастные случаи, даже со смертельным исходом, имущество может быть уничтожено возникшем пожаром от неправильно сделанной электропроводки.
    Вам это нужно?
    Если вам нужны какие либо расчётные данные- значит от вас нужно все мельчайшие подробности - всё как у вас сейчас сделано и подробно, очень подробно что вы хотите сделать и что подключить.
    Что касается схемы- прежде всего вы должны написать что вам нужно, это нужно для того что бы понять другим что вам нужно.
    А что касается обогревателя, это что бы вы понимали про подробности- если вам выделено 5 кВт мощности - то 7 кВт вы не подключите. Просто по тому что 7кВт больше чем 5-ть.Думаю понятно почему нужны подробности.
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.579
    Благодарности:
    37.723

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.579
    Благодарности:
    37.723
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему про три фазыhttps://www.forumhouse.ru/threads/194024/
    Тему про подключение тэнов в нагревателе https://www.forumhouse.ru/threads/381416/
    Тему с фотографиями и кратким описанием щитов https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    Что бы было представление о схемах- посмотрите раздел про электросхемы https://www.forumhouse.ru/forums/303/ как там схемы составляются, что и как выбирается.
    Может что то найдётся для вас подходящее.
    Еще можно посмотреть что нашел поиск на форуме по электрике в бане https://www.forumhouse.ru/search/36997637/?q=Электрика+в+бане&o=date
     
    Последнее редактирование: 02.01.21
  5. id319982348
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    484

    id319982348

    Живу здесь

    id319982348

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Севастополь
    С удобством согласен, только вот гаража пока нет, он только в планах, а дом уже есть.
    Расстояние грубо 50 м. Генератор на всякий случай, мало ли что, думаю что-то в районе 3 кВт достаточно для этого
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    Был подобный обьект.
    Совместно с хозяевами приняли такое решение...бронированный кабель от столба сначала проложили в точку будущего гаража...оставили петлю и дальше зашли в дом.

    Можно бронированный сразу в дом завести. Но тогда между домом и гаражом надо проложить 2 кабеля.
    Один - питание гаража, второй - генератор.

    Мощность генератора зависит от того, какую нагрузку Вы хотите на него подключать.
    Может получиться, что 3 кВт будет мало.
     
  7. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    В 1-м варианте для генератора от гаража до дома лучше тянуть независимый от основного кабель, чтобы обеспечить надежность резервного питания. Иначе, при выходе из строя общего кабеля жилы резервного питания тоже могут быть нарушены.
     
  8. ziksy
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    ziksy

    Участник

    ziksy

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    Всем доброго времени суток! Есть вопрос касаемо УЗО. На вводе предварительно будет установлен вводной автомат номиналом 25А (32А), после, по каскаду несколько УЗО по 40 А, можно на одно из УЗО посадить 12 автоматов на освещение (все световые линии), не будет ли ложных срабатываний?
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    на кой столько то? даже применительно к коттеджу на 2 этажа - это бессмысленная трата денег на оборудование и кабель.
     
  10. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Частный хостел строите, да? Я бы, на Вашем месте, открыл бы свою тему ... не адекватную схему электроснабжения, мне кажется, Вы задумали.
     
  11. Supreme_
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Supreme_

    Участник

    Supreme_

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    Собираюсь заменить вводной кабель в дом от столба в связи с планируемой заменой текщего электрокотла на 10 кВт на электрокотел на 20 или 24 кВт.

    У меня выделенная мощность - 30 кВт.
    Планирую электрокотел использовать по тарифу "День-Ночь" и нагревать воду в бойлере.

    Расстояние от столба до котельной - и точки ввода в основной распределительный щиток - примерно 20м

    В котельной для котла будет отдельный щиток.

    Прошу Вас порекомендовать марку и размер кабеля для ввода в котельную к главному щитку. Такой же я думаю сделать и от вводного до котла.

    Спасибо
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выделенная мощность 30кВт предполагает вводной трёхполюсный автомат 50А.
    Для этого подключения пригоден кабель 4х10мм2 или 5х10мм2 в зависимости от выбранной системы заземления. Кабель 16мм2 будет плюсом :aga: ВВГнг (А)-LS, не хуже!
     
  13. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    94
    что-то от лукавого, и цена и ток)
    а) нормальный:

    • 63 А – на воздухе.
    • 79 А – на земле.
    вот тут https://www.etm.ru/cat/nn/6437048/ такое же, но
    Номинальный ток, А55
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    АВВГ 4х16 в ПНД трубе. Гораздо дешевле меди. Сечение минимальное для PEN проводника.

    ВВГнг 5Х10 Защитный проводник никто не отменял.
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    :ogo::faq:
     
Статус темы:
Закрыта.