1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Реальное строительство УШП: проблемы и их решение

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Думающий, 20.01.12.

  1. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.304

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.304
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    Сыпать надо то, что хорошо уплотняется. ПГС - песко-гравийная смесь вполне подходит. Некоторые особо умные продавцы, под ПГС подразумевают песко-грунтовую смесь. Вот ее не надо использовать.
    Уровень подсыпки определяется исключительно вертикальной планировкой участка. Минимально основание плиты желательно выполнить +100мм к существующему уровню поверхности земли. Можно выше. Не подстраховываемся, а просто иногда надо поднять основание дома например к уровню дороги, а иногда не обязательно.
     
  2. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Имеется ввиду именно подсыпки? Или вместе с пенопластом?

    Еще у меня просьба к модераторам: подгрызает совесть за обидные слова, сказанные мной в первом абзаце заглавия темы про «сектантскую обстановку» в параллельной теме. Если считаете возможным, уберите, пожалуйста, этот абзац. :|:
     
  3. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.304

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.304
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    Нет уж пожалуйста оставьте все как есть, иначе не всем будет понятно чем эта Тема отличается от Темы про УШП. :)

    Выше я Вам выкладывал ссылки на постройки 60-летней давности. Теперь взгляните как там строят сейчас:
    Не совсем наш формат, но это к вопросу о надежности отдельных конструктивных решений ушп.​
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Вам видней! :) Все, в чем вижу свою ошибку, я постарался по-совести исправить. Истина дороже! :)


    Кстати, параллельное соединение труб надежнее последовательного. Вышедшую из строя ветку можно заглушить без существенного ущерба работоспособности системы в целом.
     
  5. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.269
    Благодарности:
    4.697

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.269
    Благодарности:
    4.697
    Адрес:
    Киров
    Можно тему переименовать в УШП-15! все к этом идет! :aga:
     
  6. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Да, пожалуй мы отвлеклись от основного направления темы. ;)
     
  7. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.269
    Благодарности:
    4.697

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.269
    Благодарности:
    4.697
    Адрес:
    Киров
    нет! именно подготовились влиться в тему-эпопею про УШП!
     
  8. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Хорошо, напомним основную идею темы: в ней мы собираем возникшие проблемы с целью:
    1. Учиться на ошибках.
    2. Совместного поиска решения, если требуется.
    Никакой, ни конкуренции, ни дублирования темы УШП не предполагается. Хотя видите, все мы живые люди, сам завяз и отвлекся. :|: Будем терпимы к взаимным ошибкам. Лучше свою ошибку признать и покаяться, чем в ней упорствовать.
     
  9. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.269
    Благодарности:
    4.697

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.269
    Благодарности:
    4.697
    Адрес:
    Киров
    Ну почему вы не хотите понять, что тема УШП весьма не безразлична некоторой группе людей и они либо будут тут писать, либо тема будет умирать!
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.783
    Благодарности:
    40.159

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.783
    Благодарности:
    40.159
    Адрес:
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/
    Почитайте тему Вована...он построил дом и баню на УШП...Может чего интересного для себя найдете...
     
  11. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.304

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.304
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
  12. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.304

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    9.304
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    i-1812[1].jpg
    Реальное строительство. Проблемы и их решение. Смета.
    Оригинал взят у ЖЖ-юзера в Доступное и комфортное жилье гражданам России.
    http://fritzmorgen.livejournal.com/344419.html

    Экономить надо начинать с фундамента:

    i-1792[1].jpg

    i-1793[1].jpg

    остальные фотографии и полный отчет автора, по ссылке выше.

    p. s.
    Кстати, сравните планировку этого "дома", с домами построенными в количестве 17 447 штук фирмой "Levitt and Sons" в окрестностях Нью-Йорка в 50-х годах...
    i-1786[1].jpg 1stLevittownHouseFloorPlanCapeCod1947[1].jpg
     
  13. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо, Олег! :hello: Посмеялся от души! :)] :super: Хотя ребятам не до смеха. :( Но это – грубые ошибки. А постом ниже – сердитая экономия. :aga: Кстати, это сейчас – поехал на ближайший строительный рынок и заказал нужную арматуру с доставкой. Еще в середине девяностых мы все строили ленты, используя в качестве арматуры, подручный металлолом. Под плиту, признаю, круто!:)]

    Но ведь бывают ошибки и не столь грубые. Например, ошибки в выборе толщины плиты, утеплителя или армирования в зависимости от параметров строения, грунтовых, климатических и прочих местных условий. Публикация этих фактов ни в коей мере не скомпроментирует идею УШП, а многим послужит полезным уроком. Вот их-то я и прошу публиковать в этой теме, если кто с чем-то подобным столкнулся.
     
  14. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.268

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.268
    Адрес:
    Москва
    Ошибка с укладкой полимера (ппс/эппс) под фундамент вскроется (по данным последних известий :)]) через 80-100 лет... надеюсь что никогда.
     
  15. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Ошибка в выборе толщины утеплителя под не регулярно отапливаемым зданием, к примеру, может вызвать морозное пучение под плитой. Дальше последствия зависят от толщины и правильности армирования плиты. :hello: Случай, приведенный Bausом в посте 57 не рассматриваем! :)] Другой вариант: недостаточная утрамбовка подсыпки под плитой может привести к просадке грунта или его вымыванию. Опять же я не о известном случае с Машей Шараповой. :)] Могут быть и менне грубые, а оттого имеющие больший практический интерес, случаи.