Ящик на столбе

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.

Альбом Ящик на столбе - Фотография 8
Любителям TN-C-S посвящается...
Правильно это делается так.
У дома делается основное заземление, дополнительно к тому, что у столба. Оба заземления соединяются в домовом щите болтовым способом на главной заземляющей шине ГЗШ. Броня кабеля со стороны дома изолируется.
Для перехода к системе ТТ в домовом щите провод земли со столба отсоединяется от ГЗШ и изолируется. При этом в щите учета остается повторное заземление нуля TN.
Откройте картинку в новом окне для просмотра в полном размере.
Avs7153, 05.12.13

Комментарии

  1. Velis2002
    Velis2002
    Можете объяснить, почему медные шины установлены на изоляторах? Как технически реализовать сборку бокса 6М с вводом шин в него?
    08.01.14
  2. Avs7153
    Avs7153
    На изоляторах: а) для удобства б) при переходе к ТТ N изолируется в) корпус щитка не может считаться проводником. Сборка бокса - при помощи напильника.
    08.01.14
  3. Velis2002
    Velis2002
    Спасибо! А модель бокса 6М или фото его не подскажете?
    08.01.14
  4. Avs7153
  5. Velis2002
    Velis2002
    Еще раз - спасибо!
    08.01.14
  6. Velis2002
    Velis2002
    Зачем в этой схеме Вы используете 2 (или даже 3) куска медной шины? Удобнее же все прикрепить на одну медную шину?
    08.01.14
  7. Avs7153
    Avs7153
    Читайте последнее предложение. И вообще - это "канонiчный" вариант :) Есть ещё тонкости обслуживания и проведения измерений.
    08.01.14
  8. Velis2002
    Velis2002
    То, что каноничный - согласен полностью. К нему пришел после нескольких месяцев изучения форума. А про "последнее предложение" не понял...
    08.01.14
  9. Avs7153
    Avs7153
    "Для перехода на ТТ и в щите учёта вместе с домовым, нужно переставить PEN на правую шину и убрать перемычку между шинами."
    08.01.14
  10. Velis2002
    Velis2002
    У Вас на схеме УЗО 63/100 АСS. АС - это вид УЗО. А что значит S ?
    12.01.14
  11. Avs7153
    Avs7153
    S - селективное, то есть имеет задержку срабатывания по сравнению с обычными. Применяется для того, чтобы при срабатывании нижестоящих УЗО не отключилось вообще всё. При отказе нижестоящих сработает, правда его номинал тока утечки человека уже не защитит. Иногда называют "противопожарным", но курить в постели в нетрезвом виде всё равно нельзя! :) Есть ещё тип G - промежуточное по задержке, но очень редкий вид.
    12.01.14
  12. Velis2002
    Velis2002
    А разве тип АС в отличие от типа А не указывает на селективность?
    12.01.14
  13. Velis2002
    Velis2002
    Наверное, так будет точнее:
    АС — реагирует на ток утечки (переменный синусоидальный дифференциальный ток), возникающий внезапно либо медленно возрастающий; этот тип УЗО корректно реагирует лишь на токи утечки, имеющие симметричную форму кривой.
    А — реагирует на переменный синусоидальный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи, возникающие внезапно либо медленно возрастающие.
    В — реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
    S — это УЗО типа АС, но с выдержкой времени отключения в пределах 0,13÷0,5 с, селективное.
    G — то же, что и тип S, но с меньшей выдержкой времени.
    12.01.14
  14. Avs7153
    Avs7153
    Нет, путаете! Бывают и AS и ACS. Теоретически, вся линейка: A, AC, B, AS, ACS, BS, AG, ACG, BG. Конечно, разницу между АС и А можно назвать селективностью, но только в смысле "сработало"/"не сработало". Ну а тип В такая же редкость, как и G и стоить будет как 10 обычных АС.
    12.01.14
  15. scraggy
    scraggy
    Почему "Любителям TN-C-S посвящается" Такая схема плоха для дачи? Хочу сделать именно такое заземление, но у нас подключение однофазное, схема от количества фаз не зависит принципиально? Можно ли все это собрать в пластиковом боксе внутри дома? Извините за такое количество вопросов сразу )
    22.01.14
  16. scraggy
    scraggy
    Да и еще, картинки шикарные )
    22.01.14
  17. Avs7153
    Avs7153
    "Можно ли все это собрать в пластиковом боксе внутри дома?" - это решает снабжающая организация. Для однофазного подключения и внутри дома эта схема всяко не годится.
    22.01.14
  18. scraggy
    scraggy
    Если не внутри дома то можно подключится по аналогичной схеме но однофазной?
    22.01.14
  19. scraggy
    scraggy
    TN-C-S как я понял может быть опасной при обрыве нулевого проводника, в этом случае чернез землю пойдет ток потребителей своих при обрыве линии ведущей к моему дому и возможно чужих при обрыве магистрали . Но в первом случае у меня автомат на 32 ампера во втором сопротивление заземления не меньше 8 ампер с обоих сторон. Чем же может быть ток в 30 ампер идущий через заземление опаснее такого же тока идущего через исправные проводник нейтрали?
    22.01.14
  20. Avs7153
    Avs7153
    И не только. По "разделенному" из PEN на N и РЕ, а именно по РЕ потенциал нуля придёт на корпуса всего заземлённого в доме. У нас полфорума про это и про то, что в однофазке ПЕНа нет...
    22.01.14
  21. scraggy
    scraggy
    Да, почитал форум, споры идут. УЗО ведь именно для этого и предназначено, электромеханическое, для таких случаев, как я понимаю. Н:о это мои теоритический изыскания.
    23.01.14
  22. Avs7153
    Avs7153
    Какое УЗО? Порванный ПЕН напрямую выведенный на РЕ. В землю всё не уйдёт!
    23.01.14
  23. scraggy
    scraggy
    Необходима ведь разность потенциалов, в случае обрыв ноля на линии к дому ток пойдет через дополнительное индивидуальное заземление к заземлению на столбе магистрали, так как через УЗО в этом случает ток идет только по фазе оно размыкает цепь, идеальный случай утечки. То же самое если чужая фаза пытается идти через мое заземление на ноль и далее в сторону трансформатора, в этом случае ток будет идти или только через ноль в УЗО или через ноль больший ток, УЗО срабатывает. Или я как то не правильно представляю себе работу УЗО?
    23.01.14
  24. Avs7153
    Avs7153
    Разность потенциалов можно легко получить, скажем от бетономешалки на улице относительно земли стоя на ней (земле). Если в доме можно устроить систему уравнивания потенциалов, на участке это невозможно. Выкиньте из схемы всё, кроме нуля линии, плавно переходящего в РЕ - он нигде и ничем не разрывается!
    23.01.14
  25. scraggy
    scraggy
    Точно, на землю ведь никаких защитных устройств нет, и она соединена с нолем раньше УЗО.
    23.01.14
  26. scraggy
    scraggy
    Как я понимаю стоит задуматься об установке устройства защиты от перенапряжения на случай если придет ток через землю от другой фазы. Неужели нет устройств контроля тока через pe проводник по типу токоизмерительных клещей?
    23.01.14
  27. Avs7153
    Avs7153
    Почему нет, полно. Только в ПУЭ запрещена любая коммутация РЕ.
    23.01.14
  28. scraggy
    scraggy
    Придется использовать на участке только приборы с двойной изоляцией )
    23.01.14
  29. klg2115
    klg2115
    А есть фото представленного на рисунке ящика на столбе? Было бы полезно посмотреть в натуре, что называется.
    01.02.14
  30. Avs7153
    Avs7153
    Обещали фото сделать уже установленного! Следите за развитием событий... :)
    01.02.14
  31. Deepdale
    Deepdale
    Скажите, монтаж в щитке обязательно проводить проводом с двойной изоляцией? Или возможно и обычным с одинарной? Можно ли медную шину заменить на IEK ШНК2х15?
    15.02.14
  32. Avs7153
    Avs7153
    а) Желательно, или размещайте их в 3D-пространстве неприкасаемо. б) Даже от Легранда низзя! Вы не видите разницы между болтом М8 и хиленькой китайщиной на винтиках?
    15.02.14
  33. Deepdale
    Deepdale
    Спасибо. А шины в пространстве располагать так же как и на картинке?
    16.02.14
  34. Avs7153
    Avs7153
    С соблюдением очерёдности PEN - N - PE.
    16.02.14
  35. Deepdale
    Deepdale
    Ездил сегодня по магазинам с картинкой этого щитка. Самое лестное что я слышал "Смените проектировщика, он ничего не понимает в электрике". Если шину медную я ещё нашел(минимум 1 метр) то наконечника типа ТАМ или АММН 16-70 нет нигде.
    17.02.14
  36. Avs7153
    Avs7153
    А кто бы сомневался... :) Вот если бы ездили с картинкой ... филейной части - совсем другой коленкор бы был!
    17.02.14
  37. Deepdale
    Deepdale
    Можно ли провести монтаж PEN провода к медной шине таким образом: провод СИП обжать алюминиевым наконечником, между наконечником и медной шиной проложить металическую шайбу?
    18.02.14
  38. parenek
    parenek
    На фасад это вешать можно?
    05.03.14
  39. Amon
    Amon
    Почему нигде в продаже нет шин для разделения PEN? И никто в магазинах о таких даже не знает! Приходится колхозить самому...
    09.03.14
  40. SB3
    SB3
    Смотря где вы живёте. Хотя если нет, то и делить не надо :)
    10.03.14
  41. klg2115
    klg2115
    А где есть шин для разделения PEN? Может ссылка какая-то есть?
    10.03.14
  42. SB3
    SB3
    Если вы в Мск - "Электромонтаж")
    10.03.14
  43. klg2115
    klg2115
    Понял, знаю такую сеть. Если все же не сложно - скиньте ссылку на изделие, пжл.
    10.03.14
  44. SB3
    SB3
    10.03.14
  45. klg2115
    klg2115
    Ясно, спс. Я-то искал как на рисунке...
    10.03.14
  46. SB3
    SB3
    Найдёте полосу медную - только жесткую), отпилите сколько надо и дырок насверлите, изоляторы там тоже есть
    10.03.14
  47. LedManns
    LedManns
    Не могу рассмотреть на фото щитков собранных по данной схеме. Шина, которая на изоляторах, она электрически изолирована от щитка или изоляторы просто, подставками служат? Если всё же она изолирована от ящика, то каким образом и каким материалом изолированы головки болтов от шины? Наверное есть какие то изоляторы с возможностью сначала закрепить его к ящику, а затем шину к изолятору... Или, как Вы писали выше: "На изоляторах: а) для удобства б) при переходе к ТТ N изолируется в) корпус щитка не может считаться проводником. Сборка бокса - при помощи напильника."
    28.03.14
  48. SB3
    SB3
    LedManns
    Не надо рассматривать и не надо так делать)
    28.03.14
  49. LedManns
    LedManns
    Любознательность, сравниваю со своими знаниями в радиотехнике, многое идёт в разрез, вот и в данном случае: на изоляторах но насквозь болтами к ящику и для чего они, как здесь не спросить.
    29.03.14
  50. Avs7153
    Avs7153
    Изоляторы они потому изоляторы, что резьба не насквозь. Это вразрез с радиотехникой? :)
    29.03.14
  51. LedManns
    LedManns
    Нет конечно, тогда всё складывается в голове. Просто не видел таких изоляторов, не обращал видимо внимания, спасибо за оперативность, приятно.
    29.03.14
  52. LedManns
    LedManns
    У меня в голове если изолятор то керамика т.к. работаю с вч. Покупал для элщита, дали какие то типа полиэтилен, настораживает.
    29.03.14
  53. Avs7153
  54. LedManns
    LedManns
    Да, всё понятно, так и представлял так и должно быть, в магазинах всё не то.

    Avs7153 Вы как то послали меня в "вынос мозга..." Извините, но с тех пор меня не стал меньше мучить вопрос , вот Вы и SB3 два уважаемых специалиста, а один сторонник TT, другой TN-C-S систем... религия? Это не ирония.
    29.03.14
  55. Avs7153
    Avs7153
    "один сторонник TT, другой TN-C-S систем... религия?" Вы что-то перепутали! У нас разногласия в необходимости групповых автоматов, а в ТТ мы солидарны - безбожие! :)
    29.03.14
  56. Ромовой
    Ромовой
    "У дома делается основное заземление, дополнительно к тому, что у столба"

    Если натянут СИП 3х35+1х50, то PEN пойдет по жиле 50? И зачем заземление столба?
    12.04.14
  57. BerZerK63
    BerZerK63
    Как все таки будет выглядеть такой ЩУ для однофазного ввода от трехфазовой ВЛ? ВЛ выполнена алюминиевыми голыми проводами 4 провода +1 на уличное освещение. Дом в городе, на опоре с который сделан старый ввод на участок повторенного заземления не имеется. Повторное заземление выполнено на опорах типа Л на перекрестках, шаг примерно 200-250м. Эксцессов за последние 4 года серьезней отключения на 30минут не наблюдалось поэтому думаю в сторону TN-C-S...
    27.06.14
  58. SB3
    SB3
    При голых проводах, уже даже по закону,можно сказать, только ТТ
    27.06.14
  59. BerZerK63
    BerZerK63
    Это я понимаю но как говорится "есть один момент" 2 года назад ВЛ идущую по другой стороне нашей улицы переделали на СИП понятно что не скора сказка сказывается но и стройка моя не скоро пока строится и нашу ВЛ переделает СО на СИП когда нибуть
    28.06.14
  60. BerZerK63
    BerZerK63
    До момента реализации СИП на ВЛ можно и на системе ТТ/ТТ остановиться все дело потом РЕН вводного СИПа перекинуть с шины N на шину ПЕН и востановить перемычку меже шиной РЕН и N
    28.06.14
  61. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Здравствуйте! Вот вы пишите: "Оба заземления соединяются в домовом щите болтовым способом на главной заземляющей шине ГЗШ. Броня кабеля со стороны дома также подключается к ГЗШ." Возникает вопрос: соединяются они я так понимаю посредством кабеля идущего в дом от щита учёта? И по поводу брони, здесь вы пишите, что соединяется и в доме и в щите учёта, а на картинках где показано соединение ЩУ и РЩ в доме броня заизолирована. Как правильно в итоге?
    29.06.14
  62. Avs7153
    Avs7153
    Вообще-то без разницы, но поправил текст.
    29.06.14
  63. BerZerK63
    BerZerK63
    Извеняюсь за нубский вопрос но чем хорошо обжать наконечник ТАМ?
    30.06.14
  64. Avs7153
    Avs7153
    ПКГ-50 (кажется) или ещё чем-нибудь из сотен прессов - ШЕСТИГРАННИКОМ!
    30.06.14
  65. Semreg5
    Semreg5
    Avs7153, Вы упоминаете, что для перехода на ТТ нужно переставить PEN на правую шину и убрать перемычку. В связи с тем, что PEN закрепленный на шине пломбируется, то не разумнее ли было бы изначально его установить на шине N. В этом случае при наличии перемычки мы имеем TN-C-S, а при ее отсутствии ТТ. В неблагоприятном случае, если убрать перемычку и не переставить PEN на шину N, то произойдет отгорание нуля.
    24.07.14
  66. Avs7153
    Avs7153
    Суть устройства в последовательности PEN-N-PE. Гораздо проще отключить жилу земли в РЩ.
    24.07.14
  67. Oldwin
    Oldwin
    Спасибо большое за ваши труды.
    Правильно ли я понимаю, что при подобном подключении есть три основных опасности
    1) Обрыв нуля
    2) Если на нуль придет фаза каким-то образом
    3) Если в воздушную линию или куда-то к соседу ударит молния
    Ничего ли я не забыл, и как правильно с данными опасностями бороться?
    1) Установить 3 реле контроля напряжения на каждую фазу УЗМ-51М (сразу после\перед УЗО)?
    2) ?
    3) ?
    Еще раз большое спасибо, хочется собрать наиболее безопасную систему. Линия достаточно новая, ко мне (последние метров 300) только вчера протянули + еще метров 500 на разных соседей. СИПы. Соседей достаточно мало пока что все только начинают строиться. Кто уже подключен - у всех щитки на столбах возле участка и из них идет повторное заземление. С опор так же на некоторых столбах в землю идет заземление. Насколько это все качественно сделано - я не знаю. Мечусь все между TT и TN-C-S, вот и решил сделать перекидной вариант по примеру выше, т.к. уже пора подключаться. Но хотелось бы обезопасить себя и свою семью наилучшим способом.
    06.08.14
  68. Velis2002
    Velis2002
    ВЭС МОЭСК подключили мой ящик на трубостойке на ура по данной схеме. Спасибо большое автору!
    06.08.14
  69. Avs7153
    Avs7153
    Неужто МОЭСК включили моск? :)
    06.08.14
  70. Seregarostov
    Seregarostov
    Автору спасибо.
    Собрал по этой схеме, на трубостойке, АВ 63А- опломбировали без вопросов к данной схеме.
    "Курю" альбомы автора и форум по внутренним щитам.
    13.12.14
  71. pozhitki
    pozhitki
    Всеаки ,насколько страшным будет нарушение если pen с вл подключить рядом с N , чтобы при переходе с ТТ на TN просто поставить перемычку и не распломбировать бокс на шине,не связываться опять с энергктиками местными? Какие а это счёт расчёты и рассуждения почитать? Току же все равно по физике раньше или позже проводник на шине подключен во всяком случае разницу в его протекании заметить в наших системах ничто не сможет. Или тут соображение что перемычка между pen и заземлением -болееслабое звено в контакте чем целая шина?.
    09.02.15
  72. DiaZoN
    DiaZoN
    @pozhitki, не страшное нарушение.
    @Avs7153, зачем пломбировать PEN? Современные трехфазные счетчики работают без нуля..
    16.02.15
  73. Avs7153
    Avs7153
    "Современные трехфазные счетчики работают без нуля."
    @DiaZoN, А мужики-то и не знают... :(
    21.02.15
  74. vehcy
    vehcy
    @Avs7153: Суть устройства в последовательности PEN-N-PE. Гораздо проще отключить жилу земли в РЩ.
    Не понятна эта фраза - насчёт "гораздо проще..." - можете пояснить?
    Вопрос всё тот же - о переходе с ТТ на TN без распломбировки бокса под автомат.
    @pozhitki - поделитесь, если разобрались!
    14.03.15
  75. DiaZoN
    DiaZoN
    @Avs7153 Мужикам пора просвещаться. Пока на счетчике есть хотя бы две фазы, он будет считать. Загляните в ВРУ многоквартирного дома. PEN у них не пломбируют.
    15.03.15
  76. signaller30
    signaller30
    Можно ли такой Щит Учета вешать на фасад? В этом году ставят новые опоры и вещают СИП. На всех столбах имеется повторное заземление, ближайшее повторное заземление на ответвительной опоре в 25-30 м.
    Кстати дом кирпичный, ЩУ металлический, заземление думаю делать из 9 уголков 2,5 метра на расстоянии 3 метра друг от друга.
    15.03.15
  77. signaller30
    signaller30
    Забыл добавить: есть подозрение, что схема TN-C-S у меня будет первая и вполне возможно, что последняя т.к. СО никого не обременяет переделкой.
    15.03.15
  78. SB3
    SB3
    Так оно вам надо?)
    15.03.15
  79. islamych
    islamych
    Скажите пожалуйста возможно ли в бокс м6 после автомата С32 установить ОИНы (настаивает СО) и куда соединять вывод нижний?
    25.04.15
  80. AlexKh7000
    AlexKh7000
    А пойдет УЗО 63/300 ACS? Не могу что-то найти 63/100 у Легранда. Или есть смысл поискать у других производителей?
    27.05.15
  81. SB3
    SB3
    27.05.15
  82. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    5 копеек от проектировщика электрических сетей:
    1. Система заземления жилых зданий TN-S или TN-C-S. Никаких ТТ быть не должно! (См. п.7.1.13 правил устройства электроустановок).
    2. Не так важен тип наконечников для оконцевания жил кабеля, самое главное чтобы не было прямого контакта меди и алюминия. При необходимости соединения алюминиевого СИПа с медной шиной можно использовать, например, наконечник медный луженый оловом типа ТМЛ (вообще таких наконечников у каждого производителя море...).
    3. Вопрос защиты от перенапряжения решается при помощи использования УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). В основном строится ступенчатая защита: 1-я ступень на вводе, последующие ступени в распределительных щитах. В обычном доме ограничился бы установкой УЗИП во вводном щите здания.
    4. УЗО на вводе ставить только на 300мА, т.к. уменьшение уставки срабатывания УЗО вызовет увеличение ложного срабатывания УЗО. А вообще, функция УЗО 300мА на вводе это защита от пожара при неисправной проводке. Разумеется защита от сверхтоков. На столбовом щитке поставил бы только автомат, а УЗО установил бы в вводном щитке в доме.
    10.07.15
  83. Avs7153
    Avs7153
    Ну оно и видно, что проектировщик. Борешься с вами, борешься...
    10.07.15
  84. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Ну возразите, только не голословно, а со ссылками на правила - по дискутируем! А то сейчас каждый монтажник считает себя самым умным, правда не всегда опыт подкреплен знаниями.
    Правила, ГОСТы, СНиПы составляют институты, которые занимаются этими вопросами в течении многих лет, поэтому их мнение считаю наиболее компитентным.
    11.07.15
  85. DiaZoN
    DiaZoN
    @Aleksandr2706, а подскажите, где в постановлении правительства N1521 сказано что п.7.1.13 ПУЭ обязателен для применения?
    11.07.15
  86. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Я вообще не понял в чем смысл этого постановления - очередной бред нашего правительства...(( В данном постановлении перечислены всего около 70 документов!!! Это просто "капля в море" по сравнению с тем объемом нормативной документации, которой пользуются при проектировании.
    Если бы вы занимались проектированием и сдавали проекты на гос. экспертизу, то знали бы что ПУЭ это фундаментальный нормативный документ который обязателен к применению. Понятно что в некоторых моментах ПУЭ устарело, но ведь поэтому и выпускаются узко специализированные ГОСТы и СП, которые указывают как правильно поступать при решении определенных задач. Выполнив при этом все современные требования, особенно по пожарной безопасности (большинство пожаров, как правило, из-за неисправной электропроводки).
    11.07.15
  87. DiaZoN
    DiaZoN
    @Aleksandr2706, вы про меня ничего не знаете, так что не надо фантазировать. Укажите где сказано что ПУЭ обязательный к применению документ?
    Что сказано в предисловии ПУЭ о физических лицах?
    С постановлением ознакомьтесь по лучше, там больше 80 документов.
    11.07.15
  88. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    DiaZoN, я не фантазирую, я делаю выводы на основе ваших вопросов и утверждений. А статус нормативного документа можно посмотреть хотя бы здесь: http://docs.cntd.ru/document/1200030216.
    И что сказано в предисловии о физлицах в ПУЭ (пункт укажите)?
    Постановление - это какая-то ерунда относящаяся к таможенному союзу. Даже если бы там было 100 документов это все равно очень крохотная (я бы сказал микроскопическая) часть нормативной документации, используемая при проектировании.
    11.07.15
  89. SB3
    SB3
    Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
    Про частных лиц в этом разделе ни хрена)
    12.07.15
  90. SB3
    SB3
    Ещё и плохой проектировщик :)
    Нечего тут выеживаться, идите в тему про УЗИПы в "Электрике" и там нарисуйте нам что0нибудь.)
    Да и сначала тему почитайте)
    УЗО на 100или 300мА должно быть селективным), об этом в ПУЭ написано).
    12.07.15
  91. SB3
    SB3
    УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204.
    Обязательные для всех граждан РФ вещи регистрируются в минюсте)
    12.07.15
  92. rds78
    rds78
    to @Avs7153 А нужно ли в щите учета именно селективное УЗО, которое как минимум на треть дороже и в магазинах не очень распространено? Следуя из руководства ABB вроде как смысла в этом нет. Открыл отдельную тему для обсуждения этого вопроса https://www.forumhouse.ru/threads/324838/
    27.08.15
  93. alekseyamirov
    alekseyamirov
    Уважаемый Avs7153, для чего делать систему заземления в водном щите TN-C-S? Какие основные плюсы этого вида заземления? Пока нашел только минусы. И сразу: почему нельзя делать заземление по схеме ТТ в металлическом ящике? Ящик будет заземлён.
    02.09.15
  94. w00dwind
    w00dwind
    Можете, пожалуйста, обосновать столь внушительные размеры щитка ? Видел много примеров, где люди укладывались в размер 400х300.
    Так же прошу порекомендовать конкретную модель ящика, ибо всю голову уже сломал :)
    10.09.15
  95. Salabus
    Salabus
    Уважаемый Avs7153! Во-первых: ОГРОМНОЕ спасибо. А теперь - вопросы...
    1) на данной схеме N с шины идет сквозняком через счетчик. Почему не пустить его ответвлением (получается схема №6, не считая съемной перемычки шин)?
    2) как в теории должны соотноситься сопротивления контуров повторного заземления у опоры (столба) и у РЩ в доме/сарае/бане/... ?
    3) (наиболее животрепещущ) Предположим, на одной опоре размещаются ДВА ЩУ (а то и 3 - ради бреда). Допустимо ли взять повторное заземление на все 2(3) щита с одного контура? Нутром чую, что так неправильно, но не могу смоделировать - почему.
    15.09.15
  96. alex842
    alex842
    Данная схема подойдет для ЩУ на фасаде дома?
    02.03.16
  97. Sdupon
    Sdupon
    Отличная схема щитка. Буду по ней делать, спасибо автору. Один вопрос -- на проводе СИП-16 клемму ТАМ 16-8-5,4 чем обжать? Достаточно будет пресс-клещей типа ПКТ-16? Или нужны прессы под 6-гранник? Можно ли вместо клеммы ТАМ использовать аналогичную от IEC на срывных болтах? У нее крепление на шину болтом 6 мм, а не 8мм.
    23.05.16
  98. ALEXisP
    ALEXisP
    Почему после УЗО многие не ставят автоматы?
    30.09.16
  99. Avs7153
    Avs7153
    Вопрос неправильный. Правильный вопрос: "Зачем некоторые ставят ещё один автомат после УЗО?"
    Правильный ответ: "Это бред. Второй автомат может понадобиться лишь для того, чтобы обесточить дом, оставив счётчик подключённым с возможностью снятия показаний. Это легко выполняется отключением УЗО."
    30.09.16
  100. GolDi198
    GolDi198
    Собрал и установил щит по такой схеме только вместо УЗО стоит второй автомат (и добавлен ОПС) по ТУ. Под ЩУ сделано повторное заземление. В дом введена медь 5*10мм2 Теперь ломаю голову - стоит снимать пломбу что бы добавить УЗО в ЩУ и убирать второй автомат или можно в доме на входе РЩ поставить УЗО 40/300мА селективное и с него продолжить разводку?
    05.10.16
  101. СтройВрн
    СтройВрн
    Прежде всего, спасибо за информацию и вашу работу! Делаю у себя TN-C-S, но в целях экономии взял кабель АББВШ 5х16. В связи с этим возник вопрос:
    Возможно ли после селективного УЗО в ЩУ уйти ПуГВ-16 в распределительные клеммы (РБ-120 от TDM, ABB BRU-125 или аналогичные), а уже от них АББВШ и кабели для других потребителей? Насколько это "правильно"? На участке планируется гараж, хотелось бы к нему отдельный кабель проложить.
    11.11.17
  102. GelioSKA
    GelioSKA
    Avs7153, добрый день!
    Прошу объяснить чем обусловлен выбор сечения 10 мм2 для меди и 16 мм2 для алюминия при прокладке кабеля в земле от ЩУ до ВРУ при использовании системы TN-C-S.

    Согласно ПУЭ:
    1.7.126 Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл.1.7.5.

    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    ...
    Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
    ...

    Допустим по нагрузке нам достаточно фазных проводников сечением 6 мм2. Исходя из этого выбираем кабель ВБШв 5х6.
    Согласно п. 1.7.126 сечение защитных проводников должно быть не менее сечения фазных, то есть в нашем случае 6 мм2.
    Согласно п. 7.1.45 сечение PE проводника должно равняться сечению фазных проводников, что в нашем случае так же равно 6 мм2.

    Получается, возможна прокладка кабеля ВБШв 5х6? Да, сечение PEN проводника минимум 10 мм2, но он ведь разделён в ЩУ на PE и N.
    30.04.19
  103. Salabus
    Salabus
    По здравому размышлению:
    Перемычка между шинами N и PE откидывается, нейтраль на УЗО со счетчика откидывается и подается с шины PE. В результате - пломбы не нарушены, ноль на счетчик не подается и он ничего не считает, 380 (400)В на выходе вполне присутствует. На месте сетевиков я бы такой щиток не принял.
    12.01.22
  104. Deepdale
    Deepdale
    Что-то мне подсказывает что такое могло пройти с индукционными счетчиками, но никак не с современными. По фазному проводу напряжение напрягается, ток течёт. Значит счетчик считает.
    13.01.22
  105. Ant0nius
    Ant0nius
    Avs7153, выше Вы написали: "Для перехода на ТТ и в щите учёта вместе с домовым, нужно переставить PEN на правую шину и убрать перемычку между шинами."

    Могли бы пояснить отличия от схемы https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg, в которой РБП применяется ? Не могу понять, как при совмещенных клеммах РБП и наличием перемычки на шину PE эти два решения одинаковые, рабочие. Почему в схеме по ссылке не предлагается для реализации ТТ убрать перемычку между КП и РЕ и заземление подключить к РЕ?
    04.01.23
  106. IvanMascot
    IvanMascot
    А вместо всех этих полос шин можно кросс-модуль типа РБД-125 на PEN, PE и N шины по штуке ?
    11.04.24