1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Воздух в системе

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем J.Soros, 19.11.07.

  1. J.Soros
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1

    J.Soros

    Домовой

    J.Soros

    Домовой

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    В доме
    В системе отопления частного дома, описанного здесь,
    постоянно я стравливаю воздух с батарей.каждый день они завоздушиваются и завоздушиваются.
    Вода в расширителе в норме, нигде не бежит..
    Что делать и где искать?..
    Протапливаем систему уже 3-4 недели
     
    J.Soros , 19.11.07
    #1 + Цитировать
  2. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Крым
    Попробуйте поставить на батареи автовоздухоотводчики, чтоб воздух сам выходил. У меня тоже периодически образовывался воздух, пока не поставил автовоздухоотводчик, вот уже третий день все работает как надо, тьфу-тьфу.
     
    Крошка Ру , 19.11.07
    #2 + Цитировать
  3. J.Soros
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1

    J.Soros

    Домовой

    J.Soros

    Домовой

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    В доме
    Я понимаю, что это выход из ситуации, но ведь этого в принципа не должно происходить. Как воздух может попасть в систему, если везде всё в норме? Расширитель 2 дня назад залил по самое "не хочу", думал, оттуда подсасывает, но нет.

    Когда выключишь насос, в расширителе булькнет пару раз, типа воздух вышел, а потом включаешь, и снова побежало по трубам ...
    Может ли насос подсасывать воздух? Но думаю, что если бы он посасывал при работе, то при его остановке он должен был капать.

    Спецы ХЕЛП!! мАрозы начинаются!
     
    J.Soros , 20.11.07
    #3 + Цитировать
  4. Павел
    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    173

    Павел

    Практик

    Павел

    Практик

    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    173
    Воздух (газ) берётся за счёт происходящих реакций внутри радиаторов. На сколько я понял из фото, у Вас алюминий - это его проблема.
    Ставьте воздухоотводчики и не парьтесь.
    Я пару месяцев боролся, надеясь, что это прекратится, а потом поставил и забыл про завоздушивание.
     
    Павел , 20.11.07
    #4 + Цитировать
  5. J.Soros
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1

    J.Soros

    Домовой

    J.Soros

    Домовой

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    В доме
    Ого
    А разве бывает реакция простой воды со скважины с алюминием? Это же не агрессивная среда и не кислота?
    Анализ воды говорит, что там нет агрессивных примесей.

    А как же тогда воздух появляется в коллекторе? Если бы батареи выделяли газ, то он просто бы собирался только там. А он ещё и в коллекторе гуляет по насосу слышно...
    Неделя топки была нормальная, а потом вот стал появляться воздух. Может надо просто слить всю систему, и залит заново?
    Ещё у кого есть какие-нибудь варианты?


    А как выглядят эти воздухоотводчики? Можно фото?
     
    J.Soros , 20.11.07
    #5 + Цитировать
  6. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Крым
    Вот неплохая статья, прочитайте и все станет Вам ясно
     
    Крошка Ру , 20.11.07
    #6 + Цитировать
  7. J.Soros
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1

    J.Soros

    Домовой

    J.Soros

    Домовой

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    В доме
    1) За 2 недели он должен был выйти - это факт, так как спускаю я его мног.по пол батареи

    2) Если есть подсос, значит есть капающая система? А нигде не капает, да и в гравитационной системе частного дома не может появиться подсос

    3) Скоко ж надо заливать воды, чтоб каждый день спускать по 5-6 литров воздуха...НОНСЕНС, воды я не добавляю, она не уходит.
     
    J.Soros , 20.11.07
    #7 + Цитировать
  8. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Крым
    У вас расширительный бак открытый или закрытый мембранного типа? И батареи вроде у Вас алюминиевые, которые разлагают воду на водород от сюда и завоздушивание. Попробуйте все-таки поставить автовоздухоотводчики. Я уже писал ранее - что запитаю систему, стравлю воздух - 2 дня все норм, а после начинает журчать воздух в системе, снова стравлю, 2 дня нормально, а потом снова, пока не поставил воздухоотводчик.
     
    Крошка Ру , 20.11.07
    #8 + Цитировать
  9. J.Soros
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1

    J.Soros

    Домовой

    J.Soros

    Домовой

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    В доме
    У меня открытая система с расширителем литров на 20-25. Воздухоотвотчик устанавливается вертикально? Его ставить надо где-то в одном месте где ВМТ, а у меня воздух собирается в батареях.

    А вот стоит вопрос: а может чтобы алюминиевые батареи не журчали надо поменять на другую жидкость воду? Ну например на дистиллират?
     
    J.Soros , 21.11.07
    #9 + Цитировать
  10. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Крым
    Вот, у Вас открытая, а Вы спрашиваете, откуда может браться воздух...
    Да, вертикально, если воздух собирается в батареях, то в них и поставьте, вместо крана маевского.

    Не думаю, что замена на дистиллират что-то даст, в нем просто малое содержание солей и все, а водород все одно присутствует
     
    Крошка Ру , 21.11.07
    #10 + Цитировать
  11. rrrr
    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    rrrr

    Живу здесь

    rrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ужгород
    Мыслишка закралась, разность потенциалов напряжения вызывает электролизное разложение воды на кислород и водород.

    Так вот может там собачка порылась.:)]
     
    rrrr , 22.11.07
    #11 + Цитировать
  12. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Крым
    И откуда там разность потенциалов?
     
    Крошка Ру , 22.11.07
    #12 + Цитировать
  13. rrrr
    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    rrrr

    Живу здесь

    rrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ужгород
    А Вы схемку гляньте, что у него там стоит.
     
    rrrr , 23.11.07
    #13 + Цитировать
  14. J.Soros
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1

    J.Soros

    Домовой

    J.Soros

    Домовой

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    В доме
    Это если у меня в расширителе пусто. А у меня там вода под контролем...засасывать не может. Проверяю постоянно.

    Для электролиза надо нехилое напряжение... Для того количества "водорода", которое выделяется
     
    J.Soros , 23.11.07
    #14 + Цитировать
  15. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Крым
    Так вода свободно с воздухом сообщается, этого хватает
     
    Крошка Ру , 23.11.07
    #15 + Цитировать