Куда подключить PE в щитке квартиры

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Андрей7777, 15.03.11.

  1. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владимир
    Вот фото моего щитка на лестничной площадке. Мои автоматы в нем, это 2 шт. по 16А в верхнем левом углу справа из пяти. Счетчик слева внизу. Куда мне подключить PE для стиральной машины? Под болт справа на корпусе, куда прикручены другие провода?
     

    Вложения:

    • IMG_0978q.jpg
    • IMG_0979q.jpg
    • IMG_0980q.jpg
    Андрей7777 , 15.03.11
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Боюсь, что в ТАКОМ щитке никуда РЕ подключать не надо, а линию на стиралку оснастить УЗО или диффавтоматом.

    Да, и бычки со щитка убрать:)]
     
    ДмитрийМ , 15.03.11
    #2 + Цитировать
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вам в общем-то нет смысла что-то там "заземлять", если у вас УЗО нет.
     
    SB3 , 15.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владимир
    УЗО обязательно поставлю!
     
    Андрей7777 , 15.03.11
    #4 + Цитировать
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Тогда лучше под отдельный болт(или лучше одно УЗО оставить) только убедитесь,что щиток всё-таки заземлен и слив в ванну не делайте.
    А есть вот такое мнение "...То, что у Вас в доме выполнена система заземления TN-C и отсутствует основная система уравнивания потенциалов, как пить дать! А это значит, что нельзя выполнить ни дополнительную систему уравнивания потенциалов, ни защитное отключение, т.е. трёхпроводную групповую сеть! Суть проблемы в том, что только дополнительная система уравнивания потенциалов обеспечивает электробезопасность, являясь обязательной для ванных и душевых комнат, следовательно, стиральная машина не может быть установлена в ванной комнате, даже если для неё там найдётся ЗОНА, что тоже из области фантастики для Вашего дома, как и для многих других! Почему нельзя применять защитное отключение в данной ситуации, да потому, что PE-проводник представляет реально потенциальную опасность, т.к. по нему может быть вынесен потенциал до нескольких кV, а это мало не покажется, да и смещённого нуля может оказаться достаточно для обретения вечного покоя! От выноса потенциала по «защитному» проводнику УЗО не защитит, только дополнительная система уравнивания потенциалов!
    Так, что, как бы ни была установлена и подключена стиральная машина, она должна всегда быть физически отключена от сети! И только на время стирки подключаться к сети, во время которой к ней не подходить, водопроводом не пользоваться, по нужде ходить на горшок или в памперсы..."
    Может на фиг "землю"? Только УЗО и во время стирки больше ничем особо не пользоваться?)
     
    SB3 , 15.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Игорь 34
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Игорь 34

    Участник

    Игорь 34

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    :faq:У Вас же есть болт под заземление внизу справа.
     
    Игорь 34 , 15.03.11
    #6 + Цитировать
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Так выглядят 90% щитков;) нашей Родины.:(
    Судя по щитку это будет просто зануление, со всеми вытекающими последствиями, SB3 всё и рассказал, но очень как-то страшно, даже я испугался.:)]:aga::ogo:
     
    olegaa2 , 15.03.11
    #7 + Цитировать
  8. cot
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    146

    cot

    Живу здесь

    cot

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Марий Эл
    Болт в щите это ноль а такие щиты вообще не заземлены короче говоря делать не заземление а зануление будет правильней сказать. А так и не надо париться у стиралки максимум два киловатта и обычная розетка справится главное выключать вилку после стирки. Удачи.
     
    cot , 15.03.11
    #8 + Цитировать
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Под словом "ТАКОЙ" я имею ввиду четырёхпроводный стояк, т.е. без РЕ-проводника.
    А по состоянию - частенько мне попадались щитки более худшего вида:(, когда задумываешься, стОит ли туда лезть вообще.


    Замечу, что заземление в чистом виде как-бы не используется в наших сетях. А то некоторые советуют...
    А РЕ-проводник - это РЕ-проводник, а не заземление...
     
    ДмитрийМ , 15.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Bobr Bills
    Регистрация:
    23.07.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    204

    Bobr Bills

    Живу здесь

    Bobr Bills

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Если можно-поподробнее??
     
    Bobr Bills , 15.03.11
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Млин, вроде ж недавно уже писАл где-то...
    Вот, цитата из ПУЭ, а то самому текст придумывать уже голова не варит, устал:(

     
    ДмитрийМ , 15.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владимир
    Таким образом, если я прикручу провод PE к болту в щитке, это будет зануление? И при обрыве N на корпусе стиральной машины будет что то сногсшибательное? Т.е. в таких щитовых нечего землю искать, подключайте всё двумя проводами, от греха подальше?:)

    Хорошо, поставлю вопрос другой - есть желание установить проточный нагреватель около 5 кВт, усё как положено, АВ 25А, провод 4 кв.мм. или даже 6 кв.мм., УЗО 40А 10мА, или диф. Вопрос в следующем - выдержит ли проводка в общем стояке? Нагревателем буду пользоваться не часто, на время отключения горячей воды.
     
    Андрей7777 , 16.03.11
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вам проточного (не путаем с накопительным) на 2,5кВт хватит, если не устраивать массовой помывки) Та же проблема как со стиралкой возникнет.
     
    SB3 , 16.03.11
    #13 + Цитировать
  14. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владимир
    Так какая же проблема? Провел два провода и вперед!
     
    Андрей7777 , 16.03.11
    #14 + Цитировать
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Даже если бы щиток питался пятью проводами, это было бы зануление, если разобраться.
    Если вы корпус стиралки посадите на болт, то всё в принципе, будет работать. НО! При возникновении ненормального режима (обрыв нуля в стояке, подгорание контакта нуля, перекос фаз) на корпусе вашего оборудования может появиться "сногсшибательное" напряжение. И даже установленное УЗО от этого напряжения не спасёт, ибо "видеть" его не будет.

    Навскидку по фото, ответвление от стояка у Вас алюминиевыми жилами 4 кв.мм. Сам стояк, скорее всего 6 кв.мм (врядли больше). Поэтому жилы эти (4-ка) будут загружены "под завязку". За стояк я бы особо не волновался.
    Немешало бы вводной выключатель поменять, да и обвязку всю...

    У вас вроде как верхний этаж? Или мне кажется?
     
    ДмитрийМ , 16.03.11
    #15 + Цитировать