    Дом 2 этажа из газобетонных блоков. Под крышей, окна, пока не отапливается. Фундамент сборный из ж/б блоков, высота подвала 2,5 м. 1 и 2 этаж перекрыты плитами перекрытия. Весной пол в подвале посередине начало выпирать, появилась трещина, в результате чего пошли трещины по фундаменту и по стенам, дом начал разваливаться пополам (фото).
    Что можно сделать.
     

    Вложения:

    • 01112010138.jpg
    • 01112010139.jpg
    • 01112010140.jpg
    • 01112010141.jpg
    • 09032011185.jpg
    • 09032011187.jpg
    • 09032011188.jpg
    • 09032011191.jpg
    olegryabtsev , 10.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.870

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.870
    Адрес:
    Эстония
    Нужно вспомнить, кто посоветовал строить этот фундамент...и настучать по голове!
     
    Владимир Таллин , 10.03.11
    #2 + Цитировать
  3. olegryabtsev
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    olegryabtsev

    Участник

    olegryabtsev

    Участник

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Череповец
    Это уже сделано, не помогло, что дальше?
     
    olegryabtsev , 10.03.11
    #3 + Цитировать
  4. olegryabtsev
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    olegryabtsev

    Участник

    olegryabtsev

    Участник

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Череповец
    Ещё несколько фото
     

    Вложения:

    • 09032011194.jpg
    • 09032011189.jpg
    • 09032011192.jpg
    olegryabtsev , 10.03.11
    #4 + Цитировать
  5. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    951

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    951
    Адрес:
    Тюмень
    Армированных поясов под плитами тоже тоже нет? - тогда только сносить...или искать контору по укреплению фундамента (забейте в поисковик буроинекционные сваи) - но их цены вас сильно удивят.возможно снести выйдет дешевле.
     
    usa , 10.03.11
    #5 + Цитировать
  6. olegryabtsev
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    olegryabtsev

    Участник

    olegryabtsev

    Участник

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Череповец
    Плиты между первым и вторым этажом лежат на бетонных лентах. На втором этаже сделан армированный пояс по периметру (высотой 300 мм)
     
    olegryabtsev , 10.03.11
    #6 + Цитировать
  7. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Perm
    основание фундамента какое, на чем лежат фбс
     
    AlexPrm , 10.03.11
    #7 + Цитировать
  8. olegryabtsev
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    olegryabtsev

    Участник

    olegryabtsev

    Участник

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Череповец
    По периметру залит армированный пояс ширина 400 мм, высота 500 мм, на нем лежат блоки. Почва песок, воды вроде не было.
     
    olegryabtsev , 10.03.11
    #8 + Цитировать
  9. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    8.724

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    8.724
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    Вы такой конструктив сами придумали, из проекта почерпнули или "строители" посоветовали?
    Разобрать дом правильно, стоит столько же, сколько собрать его. Ставить маяки и следить за трещинами. Если будут "гулять" разбирайте. Нет, ремонтируйте.
    Вот такое например сообщение было написано, специально для тех кто собирался строится год назад:(
     
    baus , 10.03.11
    #9 + Цитировать
  10. olegryabtsev
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    olegryabtsev

    Участник

    olegryabtsev

    Участник

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Череповец
    Ну конечно "строители", если можно их так назвать. К сожалению раньше на подобные статьи внимания не обращал, о чем сейчас жутко жалею.
     
    olegryabtsev , 10.03.11
    #10 + Цитировать
  11. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Perm
    Пояс на сколько заглублен, есть средняя стена, может, есть схема армирования подошвы фундамента, опалубочный чертеж ленты
     
    AlexPrm , 10.03.11
    #11 + Цитировать
  12. olegryabtsev
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    olegryabtsev

    Участник

    olegryabtsev

    Участник

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Череповец
    Дом 12х13,5 м. разделен стеной пополам (2 по 6х13,5м) Заглублен примерно на 1,8- 2,0 м
     
    olegryabtsev , 10.03.11
    #12 + Цитировать
  13. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    8.724

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    8.724
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    Просто классика жанра...:(
    И вот дом построили и крышей накрыли и ушли в зиму – ворота досками забили и пришли весной.
    И пришли весной и всё стоит как вкопанное – любо дорого – зашибись,

    ..и пришли ещё раз весной через две недели и увидели, что дом затрещал весь по швам. Нормально так затрещал при интенсивном размерзании грунта. Заметте дом простоял ВСЮ зиму без единой трещины, а весной, когда грунт пошёл отмерзать с краёв дома внутрь, волной, то волна размерзающегося грунта сперва подняла (лёд расширяется сильнее всего при переходе через ноль град С) дом по периметру – с боков создав усилие внутрь коробки на сжатие всех стен, дом это выдержал.

    Но когда грунт по перимерту опустился (размёрзся) то к центру дома подошла волна размерзания и дом изнутри выпучило вверх – то есть прям как домкратом из центральной несущей стены выдавило вверх – плиты на втором этаже раскрылись на 5мм (а в момент выпучивания вероятно и больше). Дом начало разваливать изнутри наружу – выдавливать внешние стены. Первый этаж почти без трещин, зато второй этаж развалило сильно – это и понятно – все линейные расширения снизу идут вверх по закону геометрии как рычаг – если в подвале трещина еле заметна, то под крыщей это может быть уже пара см.


    цитата с одного форума, а фотографии с другого
     

    Вложения:

    • IMG_9797.JPG
    • IMG_9795.JPG
    • IMG_9793.JPG
    • IMG_9784.JPG
    baus , 10.03.11
    #13 + Цитировать
  14. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Perm
    а фотки фундамента - ленты под фбс есть, лента заливалась за один раз, армирование - сопряжение средней стены с основным фундаментом как сделано (Т образное соединение как армировано.
     
    AlexPrm , 10.03.11
    #14 + Цитировать
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.870

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.870
    Адрес:
    Эстония
    Два года я по всему форуму...по всем фундаментным темам *бегаю*...и кричу...
    стройте дома на плите...а не на каких-нибудь ленточных...или с непонятным *ростверк*...и др. фундаментах...т.к. они больше всего подвержены поломкам...
    А есть советчики...*на нашем -же форуме*...кто сразу советуют как сделать...а потом , когда они треснут...Вам грамотно объяснят, что Вы то и то сделали не правильно...
     
    Владимир Таллин , 10.03.11
    #15 + Цитировать

Смотрите также