    Можно ли использовать кессон в качестве заземления?
     
    novax7 , 09.11.07
    #1 + Цитировать
  2. Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Гость

    Я бы не стал...
     
    Хищный_Мышь , 09.11.07
    #2 + Цитировать
  3. novax7
    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    novax7

    Участник

    novax7

    Участник

    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Обоснуй, пожалуйста
     
    novax7 , 09.11.07
    #3 + Цитировать
  4. Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Гость

    От обоснуя и слышу!

    А если серьёзно - как бы не шандарахнуло. Лучше сделать нормальное заземление и включить в кольцо сам кессон тоже. Лист стальной, метр на метр, врыть в землю на глубину 1 метр и к нему прочно шину подвести, закреплённую болтом и сваркой...
     
    Хищный_Мышь , 09.11.07
    #4 + Цитировать
  5. novax7
    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    novax7

    Участник

    novax7

    Участник

    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Кессон 4 листа 1,5х2,5 метра закопан, на 3 метра приварен болт, в чем разница?
     
    novax7 , 09.11.07
    #5 + Цитировать
  6. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

    3) обсадные трубы скважин;

    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;

    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;

    6) другие, находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.

    Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминиевые оболочки кабелей.
     
    electro , 09.11.07
    #6 + Цитировать
  7. novax7
    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    novax7

    Участник

    novax7

    Участник

    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Спасибо, еще вопрос: каким способом подключить заземление к электрощитку от кессона
     
    novax7 , 09.11.07
    #7 + Цитировать
  8. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    Присоединение заземляющих и защитных проводников к открытым проводящим частям должно быть выполнено при помощи болтовых соединений или сварки.
    Присоединение таких проводников к частям оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся либо подверженных сотрясениям и вибрации основаниях, должно выполняться при помощи гибких проводников.
     
    electro , 10.11.07
    #8 + Цитировать
  9. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Остается только добавить.
    Хорошо бы рассчитать каким будет сопротивление З.У. А еще лучше провести измерение.
     
    FDRA , 10.11.07
    #9 + Цитировать
  10. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва

    Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение по меди равное фазному (до 10мм2 включительно) но не менее: медный - 10 мм2, (стальной - 75 мм2)
    Если у вас сечение фазного проводника больше 10мм2 то отпишитесь там несколько иное сечение будет.

    Р.S. во вложении программа расчета ЗУ. (меняем расширение .wav на .zip распаковываем и считаем) Ввиду ограничения в кБ на зазипованные файлы пришлось извращатся)
     

    Вложения:

    FDRA , 12.11.07
    #10 + Цитировать
  11. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Ну как то это на мой взгляд не правильно... 10мм2 не на много дороже стоит чем 6мм2. ПУЭ гласит:

    1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
    Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
    Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.

    1.7.114. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сечения заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока однофазного КЗ в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока двухфазного КЗ в электроустановках с изолированной нейтралью температура заземляющих проводников не превысила 400 єС (кратковременный нагрев, соответствующий полному времени действия защиты и отключения выключателя).
    1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2.

    1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
    1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак .

    Р.S. текст выделенный зеленым относится к электроустановкаМ напряжением выше 1 кВ
     
    FDRA , 12.11.07
    #11 + Цитировать
  12. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Да! Еще проще ПУЭ скачать.
    Кто то из форумчан уже давал ссылку.
    Вот. http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=goodinfo&cat=pi_pue.shtml
     
    FDRA , 12.11.07
    #12 + Цитировать
  13. starper

    starper

    starper

    Гость

    :) Вспомнил, почему говорил, что обычно, по тому же ПУЭ, заземляющий провод допускается устанавливать того же сечения что и остальные проводники, т.е если на дом идет 6мм2 то и заземляющий провод можно ставить того же сечения:)
     
    starper , 12.11.07
    #13 + Цитировать
  14. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    А вообще конешно лажанулся я, было такое признаю свою вину))



    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
    Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
     
    FDRA , 12.11.07