1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как правильно сделать систему уравнивания потенциалов СУП?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Харьков
    Как правильно сделать (и нужно ли) систему уравнивания потенциалов СУП?
    У меня частный дом с половинщиками, есть заземление (система ТТ) только у меня, на кухню заходит металлическая труба ввода холодной воды, (кусок, от соседей у них там тоже мойка, ванная и т.д.)
    Дальше у меня переход на пластик и разводка пластиком к котлу и к мойке , так же есть ввод и разводка газовой металлической трубы на котел и на печку, канализация ввод чугун далее пластик.
    Все розетки у меня заземлены, система ТТ.
    Нужна ли в данном случае СУП?
    Как её правильно, в моем случае сделать?
     
    pokand , 03.02.11
    #1 + Цитировать
  2. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Надо объединить в СУП все металлические части коммуникаций, до которых можно дотянуться рукой, в т.ч. трубы, ванну, мойку и т.д.
    Как поступить с газовой трубой, надо решать после ознакомления с проектом газификации. Если есть диэлектрическая вставка на вводе, то часть трубы в доме тоже включить в СУП, если вставки нет, то нужно выяснять что там с катодной защитой газовой трубы.
     
    stanislav-e88a , 04.02.11
    #2 + Цитировать
  3. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Харьков
    Все объединить и потом соединить с моим контуром заземления ??
     
    pokand , 04.02.11
    #3 + Цитировать
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Да, соединить с главной шиной заземления в щите.
     
    stanislav-e88a , 04.02.11
    #4 + Цитировать
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    ink_house , 04.02.11
    #5 + Цитировать
  6. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Харьков
    Спасибо, почитал, может не так понял. у меня же нет РЕН проводника, у меня система ТТ. И главной заземляющей шины нет , с заземляющего контура - проводник РЕ просто расходится по розеткам отдельным проводом.
     
    pokand , 04.02.11
    #6 + Цитировать
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    При ТТ ноль(PEN) не соединяется с ГЗШ шиной, остальное все как везде. Выбор ТТ должен быть обоснован и только совместно с применением УЗО, рекомендуемая система TN-C-S.
     
    ink_house , 04.02.11
    #7 + Цитировать
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вы прежде чем что-то делать, найдите чем будет соединять металлическую часть чего-либо с проводом уравнивания.
     
    SB3 , 04.02.11
    #8 + Цитировать
  9. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Харьков
    Так ведь при ТТ ноль не - РЕN, а N, если правильно понимаю, а земля РЕ?

    У меня так и есть, N- ноль отдельно, а РЕ -проводник отдельно.

    Выбор потому, что по улице идет воздушка 4-рех проводка , с голыми алюминиевыми проводами

    Хомут, наверное, на зачищенный участок трубы и к нему провод, мойка у меня железная, -значит болтик с лепестком, а ванну еще не придумал.
     
    pokand , 04.02.11
    #9 + Цитировать
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    СУП и ДСУП выполняется одинаково, что для ТТ, что для TN-C-S. Только при ТТ ноль отдельно, заземление отдельно.

    Голый люминь еще не требует обязательно применения ТТ. Обратитесь в вашу энергоснаб организацию за разъяснениями, какую систему TN-C-S или ТТ вам применить.
     
    ink_house , 04.02.11
    #10 + Цитировать
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.409
    Благодарности:
    5.014

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.409
    Благодарности:
    5.014
    Адрес:
    Пенза
    Применение ТТ при голом алюминии требует здравый смысл и опыт;).
     
    olegaa2 , 05.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    Правильно, в Украине система ТТ, в некоторых случаях рекомендуется не зависимо от того какая ВЛ от ТП!
     
    Наблюдатель , 05.02.11
    #12 + Цитировать
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Если применение ТТ предписывает энергоснабжающая организация, так как они лучше знают о состоянии конкретной ВЛ.:hello:


    Так и в РФ есть документ ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла..." и Вы не хуже меня об этом знаете.:hello:
     
    ink_house , 05.02.11
    #13 + Цитировать
  14. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Харьков
    Значит если правильно понял , при системе ТТ, надо объединить в СУП все металлические части коммуникаций, до которых можно дотянуться рукой, трубы, ванну, мойку и т.д. и потом соединить с моим контуром заземления .

    А вот газовую трубу тоже? Там ведь какая то "катодная защита"??

    И еще, у меня холодная вода идет от соседа, если у него там , что то замкнет??
     
    pokand , 05.02.11
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    По хорошему :) лучше не заводить провода СУП в ... щиток :)]
    Отдельная шина-отдельная бооольшая медная полоса ( в разумных конечно пределах :) ) к которой подключена шина PE медным проводом 16мм.кв., ну не пишут почему-то западные враги :)] материал провода ) Трубы горячей, холодной воды,каждая своим (!) проводом в 10мм.кв. снова же - похоже что медь. Материал провода просто не упоминается)
    Газовая труба-только при наличии диэлектрической вставки и после счетчика) Лучше у газовщиков подробнее узнать.
    Всё остальное можно 6мм.кв. Сu проводом.
    И вот к этой - большой медной шине прикрутить проводом не менее 10мм. кв. Сu уже непосредственно заземление.
     