1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12

Схемы подключения радиаторов - 1

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Гость

    Гость

    Гость

    Гость

    Котел навесной с насосом.
    При двухтрубной системе отопления, где теплоноситель подводится по одной трубе, а отводится по другой. Эта система предполагает параллельное, независимое подсоединение нагревательных приборов.

    Какая самая эффективная схема подключения к приборам отопления (в данном случае алюминиевые радиаторы СИАЛКО, может кто слышал)?

    Снизу-вниз, снизу-вверх или сверху-вниз?
     
    Последнее редактирование: 21.11.17
  2. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
  3. Yozef
    Регистрация:
    08.03.04
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    Yozef

    Участник

    Yozef

    Участник

    Регистрация:
    08.03.04
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Одна из проблем монтажа - воздух, надо так построить систему, чтобы воздух из неё (системы) собирался не в том месте, где ему хочется, а в том месте, где его ждет автомат - воздушник.

    Это надо осуществить, за счёт наклона труб, чтобы система могла транспортировать пузырики

    В остальном система разбивается на ветки, и разводка самих радиаторов делается с учётом требований отделки. В сам радиатор заводку прямой - снизу, например.

    Но если будет на каждой ветке стоять циркуляционный насос, и не будет воздушных пробок - система будет работать по любому.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.10.14
  4. Гость

    Гость

    Гость

    Гость

    Воздух - согласен. Но это всем понятно.

    Но ведь вопрос звучал так: "Какая самая эффективная схема подключения к приборам отопления..." А по диагонали и насквозь и есть наиболее эффективная (если в радиаторе более 14 секций).

    Также согласен с тем, что нормальный насос обязан продавить практически любое подключение (если в радиаторе меньше 12-14 секций).
     
    Последнее редактирование модератором: 05.10.14
  5. Гость

    Гость

    Гость

    Гость

    Двухтрубная система бывает с верхним розливом и с нижним розливом. В данном случае, вероятнее всего, система предполагается с нижним розливом. Поэтому альтернативы нет, теплореагент попадает в радиатор сверху, а выходит снизу снизу, по другому не сделать.

    Насколько я понимаю, стояки расположены вертикально, а розлив по подвалу здания горизонтально. Вода из розлива по подающей трубе попадает в радиаторы 1, 2, 3 этажей, в верхнюю часть радиатора, обогревает помещение, остывает и опускается вниз. Обратная труба собирает отработанную воду с 1,2,3 этажей и сбрасывает ее в обратку.

    Есть еще варианты, но это не существенно. Радиаторы устанавливаются с небольшим наклоном в сторону стояков и в верхней части подающего стояка устанавливается автоматический спускник воздуха.
     
  6. mozgolom

    mozgolom

    mozgolom

    Гость

    Господа. В первом вопросе ясно сказано - НАСОС. Перестаньте мудрить с уклонами и прочее.
    "Монтажник" правильно заметил - по диагонали.
     
  7. гость

    гость

    гость

    Гость

    5 этажнный панельный дом, 4 этаж, 10 секций чугунный радиатор подключен к стояку с одной стороны (т. е. с нижнего этажа труба входит в низ радиатора и с этой же стороны сверху труба выходит и идет на верхний этаж), и еще перед радиатором эти трубы соеденены струбой меньшего диаметра (1/2 дюйма). В сильные морозы последние 3-4 секции не прогреваются (последняя совсем холодная).

    ВОПРОСЫ:
    1. Для чего вообще ставилась эта соединительная 1/2 дюймовая труба? Что будет (плохого) если я ее разрежу и поставлю заглушки? Будет ли лучше прогреваться весь радиатор?
    2. Если я нижнюю трубу подключу к радиатору с другой стороны (получится по диагонали) - это даст какой-то эффект?
    3. Правильно ли я понимаю: Если радиатор (ну например из 10-15 секций) подключен с одной стороны (а не по диагонали) то вся горячая вода проходит по первым секциям, а в дальние секции ее проходит меньше (ну в смысле с меньшей скоростью), вообщем движения воды там почти никакого... и вода там успеет остыть прежде чем сменется более теплой?
    4. Если предыдущее мое высказывание верно - почему изначально при строительстве не соединяли радиаторы по диагонали?
     
  8. Вакцина

    Вакцина

    Вакцина

    Гость

    Диагональное подключение более КПДшное.
    Перемычка в Вашем случае необходима для того чтобы при монтаже или демонтаже радиатора Вы не отключали от отопления своих соседей, и если избавиться от неё ЖЭКовские работники будут не в восторге.
    И последнее, Ваш радиатор возможно завоздушился, то есть в последних секциях образовались пузырьки воздуха, препятствующие прохождению теплоносителя.
     
  9. Vassyab

    Vassyab

    Vassyab

    Гость

    1. Судя по всему эта система - однотрубная проточно-регулируемая, поэтому сверху или снизу (в зависимости от направления течения воды) должен быть КРТ (кран трёхходовой) он применяется для частичного или полного выключения ОП, по сути можно регулировать расход воды через ОП. В общем не стоит резать и ставит заглушки.
    4. Не соединяли потому, что стояк идёт с одной строны, и делать подводку на другую сторону - затрат много на трубы.

    Может стоит поробовать подрегулировать краном, по крайней мере не столь капитальней предолженного...
     
  10. Валентин

    Валентин

    Валентин

    Гость

    Почему... Диагональная схема подключения существует и имеет право на жизнь. Но в бОльшей степени, она применяется тогда, когда за одни радиатором, стоит еще один радиатор и его, конечно, тоже необходимо прогреть. Вторая ситуация, это действительно длинные радиаторы, от 15 секций.
    Но в обычных скрутках, они приходят не более 14 секций (и то, такие длинные устанавливаются крайне редко)
    В противном случае, овчинка выделки не стоит. Обычное боковое подключение совершенно нормально работает. Диагональное - эстетически хуже выглядит. Только представьте, какие-то уголки с обратной стороны, трубы. Зачем все это?
    Вертикальная перемычка, ставиться на случай, если Вы перекрыли свой радиатор, то не заглушили весь стояк. Это кстати, очень серьезно. Оставьте его на месте. Радиатор лучше работать не будет.
     
  11. ZeVic

    ZeVic

    ZeVic

    Гость

    Ну а все таки, будь то боковое или по диагонали. Как лучше сверху вниз или снизу вверх?
    Или не принципиально?
    Отопление одноуровневое. Насос.
     
  12. Павел
    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207

    Павел

    Практик

    Павел

    Практик

    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207
    У меня сверху вниз, претензий нет.
     
  13. Инженер

    Инженер

    Инженер

    Гость

    А я согласет с KONSTANTINOM
    надо делать СВЕРХУ - ВНИЗ. Это принципиально верная система для радиаторов отопления.
    Подача сверху, обратка снизу, с другого верха кран маевского.

    А по поводу воздуха не ломайте голову, который скопится в радиаторе, спустишь через кран маевского.

    А воздух, который гуляет - насос выгонит в верхнюю точку, на которую поставь автоматический воздухоотводчик.


    С уважением,
    Инженерная группа.
    Максим.
     
  14. black

    black

    black

    Гость

    Ребята, а можно подсоединить радиатор снизу - вниз, а сверху кран Маевского?
     
  15. Mike

    Mike

    Mike

    Гость

    Всё это не имеет значения. Снизу-вниз или сверху-вверх. Главное, чтобы слева-направо или справа-налево + воздухоудалитель на верхнем коллекторе радиатора + регулирование расхода на каждом радиаторе.

    Можно даже слева-налево или справа-направо, если секций в радиаторе мало.
     
Статус темы: